Seite 1 von 1

#1 2xAD2 am SH(S)

Verfasst: So 21. Sep 2014, 14:41
von Darth.Weber
Hi Bussies - in der Variablenzuweisung meines 17er SH sehe ich 2 Einträge für den AD2 mit jeweils 2 Eingängen: AD2Eing1+2 sowie AD(2)Eing1+2.
Kann man etwa 2xAD2s parallel am I-Port betreiben oder wie ist das zu verstehen ?

#2 RE: 2xAD2 am SH(S)

Verfasst: So 21. Sep 2014, 15:20
von LuckyLPA
Moin.

Jain... :P

Das ist geplant. Die neuen AD2 (noch nicht im Verkauf) haben die Möglichkeit gejumpert zu werden. Auch die jetzigen können das schon... Aber nur mit Garantieverlust.

Mag carsten

#3 RE: 2xAD2 am SH(S)

Verfasst: Mo 22. Sep 2014, 10:27
von Sven
Da war auch noch was mit "altem" AD2 und neuem AD2 , oder irre ich mich da?

Grüße Sven, der noch 2 ältere AD2 hat, und einen gegen einen brandneuen tauschen würde

#4 RE: 2xAD2 am SH(S)

Verfasst: Mo 22. Sep 2014, 14:23
von Uwe
Es gibt ja auch noch neuneu ... :lol:
Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein.

:w00t: Uwe

#5 RE: 2xAD2 am SH(S)

Verfasst: Mo 22. Sep 2014, 16:10
von LuckyLPA
Moin.

Ja, man kann 2 AD2 (1xAlt und 1xNeu) an ein 17er Modul hängen. Der eine wird ganz Normal für Var 11+12 erkannt, und der 2te legt seine Werte als TS und CO2 in Var 2+3 ab.

mfg Carsten