#1 Busmonitor zeigt bei BT4H zwei Quelltasten an
Verfasst: Do 25. Sep 2014, 14:03
Hallo zusammen,
ich habe in meiner Anlage mehrere SH-Module, an denen je zwei BT4H angeschlossen sind. Bei einem SH-Modul mit zwei BT4H (und einem R8H) habe ich folgendes Phänomen: Drücke ich die "A1-Taste", erhalte ich folgende Busmeldung:
M061 HV Feld-4 Reihe-4 ? M060 HV Feld-4 Reihe-3 Ausg.1: UMschalten, Rampe: 0.00 Sek (Taste A1,Taste A7)
Auch beim Druck auf die "A7-Taste" werden A1 und A7 als Quellasten angezeigt. Es wird bei Druck auf die A1-Taste jedoch nur die in der Tabelle bei A1 hinterlegte Aktion ausgelöst (bei Druck auf A7-Taste nur die für A7 hinterlegte).
Genauso ist es bei A2 und A5:
M061 HV Feld-4 Reihe-4 ? M060 HV Feld-4 Reihe-3 Ausg.2: UMschalten, Rampe: 0.00 Sek (Taste A2,Taste A5)
Die übrigen Eingänge der zwei BT4H werden korrekt (jeweils "alleine") als Quelltasten angezeigt.
Die DIP-Schalter habe ich schon mehrmals geprüft. Auch nach stromlosschalten das gleiche Verhalten.
Außerdem funktioniert hin und wieder (offenbar nachdem ich zuvor mit der Pro auf die Anlage zugegriffen habe) der A5-Taster nicht. Ein Sende-Taste A5 löst allerdings die richtige Aktion aus. Auch am BT4H leuchtet bei Druck auf die Taste die entsprechende LED auf, nur wird die bei A5 hinterlegte Aktion nicht bei (direktem) Tastendruck ausgelöst. Nach Stromlosschalten funktioniert es dann wieder.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte? Etwas "verklemmt" oder Modul kaputt?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Gruß
Thomas
ich habe in meiner Anlage mehrere SH-Module, an denen je zwei BT4H angeschlossen sind. Bei einem SH-Modul mit zwei BT4H (und einem R8H) habe ich folgendes Phänomen: Drücke ich die "A1-Taste", erhalte ich folgende Busmeldung:
M061 HV Feld-4 Reihe-4 ? M060 HV Feld-4 Reihe-3 Ausg.1: UMschalten, Rampe: 0.00 Sek (Taste A1,Taste A7)
Auch beim Druck auf die "A7-Taste" werden A1 und A7 als Quellasten angezeigt. Es wird bei Druck auf die A1-Taste jedoch nur die in der Tabelle bei A1 hinterlegte Aktion ausgelöst (bei Druck auf A7-Taste nur die für A7 hinterlegte).
Genauso ist es bei A2 und A5:
M061 HV Feld-4 Reihe-4 ? M060 HV Feld-4 Reihe-3 Ausg.2: UMschalten, Rampe: 0.00 Sek (Taste A2,Taste A5)
Die übrigen Eingänge der zwei BT4H werden korrekt (jeweils "alleine") als Quelltasten angezeigt.
Die DIP-Schalter habe ich schon mehrmals geprüft. Auch nach stromlosschalten das gleiche Verhalten.
Außerdem funktioniert hin und wieder (offenbar nachdem ich zuvor mit der Pro auf die Anlage zugegriffen habe) der A5-Taster nicht. Ein Sende-Taste A5 löst allerdings die richtige Aktion aus. Auch am BT4H leuchtet bei Druck auf die Taste die entsprechende LED auf, nur wird die bei A5 hinterlegte Aktion nicht bei (direktem) Tastendruck ausgelöst. Nach Stromlosschalten funktioniert es dann wieder.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte? Etwas "verklemmt" oder Modul kaputt?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Gruß
Thomas