nach langer Zeit hat sich bei uns mal wieder etwas an der LCN Installation getan, leider bisher mit einem nicht zufriedenstellenden Ergebnis.
Seit gestern werkelt ein LCN GBL bei uns in der Küche, allerdings scheint es Probleme mit dem Lichtsensor zu geben. Der Präsensmelder wurde an ein Modul aus 2011 gehängt mit der FW140C0, was zumindest nach meinem bisherigen Kenntnisstand unterstützt wird und demnach auch einen Wert liefern sollte. Wenn ich mir die Statusseite der Analogwerte aufrufe erhalte ich allerdings kurzzeitig "0" angezeigt und unmittelbar danach wechselt der Wert auf "1". Weder die Taschenlampe noch mein Finger haben den GBL veranlasst einen anderen Wert auszugeben...
Der Präsensmelder selbst scheint ansonsten aber zu funktionieren, zumindest wird B4 ausgelöst, wenn auch nicht wie erwartet. Eigentlich hatte ich erwartet, dass ein Präsensmelder kontinuierlich feststellen kann, ob sich jemand im Raum befindet. Dem ist aber definitiv nicht so!
Sobald man sich nur einen Augenblick ruhig verhält, wird "Los" ausgelöst. Habe ich eventuell etwas falsch angeschlossen, oder muss irgendwo noch etwas parametriert werden?
Bei der "alten" Pro wurde unter Anschlüsse "GBL" angezeigt, beim Versuch mit der aktuellen Pro "5.11" einen Schritt weiter zu kommen, wird unter Anschlüsse nichts mehr angezeigt...
Höchstwahrscheinlich liegt es (mal wieder) an mir, deshalb wäre ich für einen kleinen Tipp Eurerseits dankbar.
Gruß
Dino
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
LCN GBL gibt keinen Lx Wert aus
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#2 RE: LCN GBL gibt keinen Lx Wert aus
Moin Dino (er lebt noch
),
bei mir kommen die Lux-Werte des GBL auch bei einem viel älteren Modul ... (ohne Erkennung). Der EFS würde dort nicht gehen.
[img]1[/img]
Die FW 140C0D gilt bei uns als "fehlerbehaftet", evtl. musst du da mal versuchen einen anderen als den 1. Schwellwert zu nutzen.
Im Zweifel würde ich darum auch die Hotline anrufen, womöglich tauschen sie dir das Modul aus (bzw. 'pimpen' es dir auf eine bessere FW-Version).
Grüße, Uwe

bei mir kommen die Lux-Werte des GBL auch bei einem viel älteren Modul ... (ohne Erkennung). Der EFS würde dort nicht gehen.
[img]1[/img]
Die FW 140C0D gilt bei uns als "fehlerbehaftet", evtl. musst du da mal versuchen einen anderen als den 1. Schwellwert zu nutzen.
Im Zweifel würde ich darum auch die Hotline anrufen, womöglich tauschen sie dir das Modul aus (bzw. 'pimpen' es dir auf eine bessere FW-Version).
Grüße, Uwe
- Dateianhänge
-
- 606861GBL_lx.jpg (31.86 KiB) 1815 mal betrachtet
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#3 RE: LCN GBL gibt keinen Lx Wert aus
Moin Uwe,
solange es möglich ist, werde ich ein Aussterben meiner Art vermeiden
Bei mir kommt leider überhaupt nichts an, außer diesen Phantasiewerten. Magst Du eventuell noch mal genauer beschreiben, was Du mit einen anderen "als den 1. Schwellwert" meinst? Aktuell verwende ich überhaupt keine Schwellwerte, da ich überhaupt erst mal einen Wert bräuchte um mit diesem weiterzuarbeiten. Gemäß der Waschzettel wird der Lx-Wert nach R2 geschrieben, bei mir taucht er aber in gar keiner der Variablen auf. Insofern erachte ich tatsächlich die Firmware als mögliche Fehlerursache, was allerdings super ärgerlich wäre, da bis auf zwei Module alle genau jene haben... - demnach lag es wohl noch nie an meiner Unfähigkeit was die Parametrierung anbelangt, sondern an der verbugten FW
Ich werde den Support mal kontaktieren, eigentlich hatte ich nämlich noch vor einige weitere GBLs zu installieren.
Soweit erst mal vielen Dank für die schnelle Unterstützung. Da die kalte Jahreszeit wieder naht, hoffe ich auch mal wieder wenig mehr Zeit für unser Hobby und damit dieses Forum zu finden
Schöne Grüße
Dino
Uwe hat geschrieben:(er lebt noch)
solange es möglich ist, werde ich ein Aussterben meiner Art vermeiden

Uwe hat geschrieben:bei mir kommen die Lux-Werte des GBL auch bei einem viel älteren Modul ... (ohne Erkennung). Der EFS würde dort nicht gehen.
Die FW 140C0D gilt bei uns als "fehlerbehaftet", evtl. musst du da mal versuchen einen anderen als den 1. Schwellwert zu nutzen.
Im Zweifel würde ich darum auch die Hotline anrufen, womöglich tauschen sie dir das Modul aus (bzw. 'pimpen' es dir auf eine bessere FW-Version).
Bei mir kommt leider überhaupt nichts an, außer diesen Phantasiewerten. Magst Du eventuell noch mal genauer beschreiben, was Du mit einen anderen "als den 1. Schwellwert" meinst? Aktuell verwende ich überhaupt keine Schwellwerte, da ich überhaupt erst mal einen Wert bräuchte um mit diesem weiterzuarbeiten. Gemäß der Waschzettel wird der Lx-Wert nach R2 geschrieben, bei mir taucht er aber in gar keiner der Variablen auf. Insofern erachte ich tatsächlich die Firmware als mögliche Fehlerursache, was allerdings super ärgerlich wäre, da bis auf zwei Module alle genau jene haben... - demnach lag es wohl noch nie an meiner Unfähigkeit was die Parametrierung anbelangt, sondern an der verbugten FW

Ich werde den Support mal kontaktieren, eigentlich hatte ich nämlich noch vor einige weitere GBLs zu installieren.
Soweit erst mal vielen Dank für die schnelle Unterstützung. Da die kalte Jahreszeit wieder naht, hoffe ich auch mal wieder wenig mehr Zeit für unser Hobby und damit dieses Forum zu finden

Schöne Grüße
Dino
#4 RE: LCN GBL gibt keinen Lx Wert aus
Moin.
Schau doch mal hier nach, ob dort alles Stimmt.
[img]1[/img]
Hier muss der Lx-Sensor als Nummer 2 erscheinen. Darunter kannst du ihn ja in die Tvar verschieben.
[img]2[/img]
Dieser Regler muss leer sein, oder darf nur den R2Var als Quelle haben, sonst kann es zu dem Effekt kommen, dass sich die Werte gegenseitig überschreiben, oder die R2Var einfach leerbleibt...
[zitat]wenn auch nicht wie erwartet[/zitat]
Er meldet Bewegung und über die Zeitverzögerung muss man das dann Auswerten. Präsenzmelder sind halt auch nur Bewegungsmelder mit kleiner Zeitverzögerung.
Was hängt eigentlich noch alles am Modul? Schon mal an einem anderen Modul probiert?
mfg Carsten
Schau doch mal hier nach, ob dort alles Stimmt.
[img]1[/img]
Hier muss der Lx-Sensor als Nummer 2 erscheinen. Darunter kannst du ihn ja in die Tvar verschieben.
[img]2[/img]
Dieser Regler muss leer sein, oder darf nur den R2Var als Quelle haben, sonst kann es zu dem Effekt kommen, dass sich die Werte gegenseitig überschreiben, oder die R2Var einfach leerbleibt...
[zitat]wenn auch nicht wie erwartet[/zitat]
Er meldet Bewegung und über die Zeitverzögerung muss man das dann Auswerten. Präsenzmelder sind halt auch nur Bewegungsmelder mit kleiner Zeitverzögerung.
Was hängt eigentlich noch alles am Modul? Schon mal an einem anderen Modul probiert?
mfg Carsten
- Dateianhänge
-
- 607582Regler.png (16.3 KiB) 1815 mal betrachtet
-
- 607581Variablen.png (7.76 KiB) 1815 mal betrachtet
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.
#5 RE: LCN GBL gibt keinen Lx Wert aus
LuckyLPA hat geschrieben:Schau doch mal hier nach, ob dort alles Stimmt.
Wie zu erwarten war, sieht es genauso aus wie in Deinem Screenshot...
[img]1[/img]
Des Weiteren noch ein Screenshot von der "Anschluss-Seite" des Moduls, bei der alten Pro 4.92 stand dort noch automatisch GBL (Problematik war allerdings die gleiche) und jetzt nur noch "keine"...
[img]2[/img]
LuckyLPA hat geschrieben:Dieser Regler muss leer sein, oder darf nur den R2Var als Quelle haben
Beide Regler sind bei dem Modul nicht in Verwendung.
LuckyLPA hat geschrieben:Was hängt eigentlich noch alles am Modul? Schon mal an einem anderen Modul probiert?
Es ist keine weitere Peripherie an dem Modul angeschlossen, bisher wurden nur die beiden Ausgänge verwendet (A1=Licht Küche, A2=Außensteckdose).
Gruß
Dino
- Dateianhänge
-
- 607702Anschluesse.JPG (54.36 KiB) 1815 mal betrachtet
-
- 607701Variablen.JPG (31.81 KiB) 1815 mal betrachtet
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#6 RE: LCN GBL gibt keinen Lx Wert aus
Moin Dino,
[zitat]und jetzt nur noch "keine"...[/zitat]
Hast du schon mal versucht das Modul zu löschen und neu zu programmieren? Wenn das nur die Ausgänge nutzt, ist der Aufwand ja nicht so groß.
"Keine" Anzeige ist ja nicht schlimm - wenn es denn trotzdem geht
Grüße, Uwe
[zitat]und jetzt nur noch "keine"...[/zitat]
Hast du schon mal versucht das Modul zu löschen und neu zu programmieren? Wenn das nur die Ausgänge nutzt, ist der Aufwand ja nicht so groß.
"Keine" Anzeige ist ja nicht schlimm - wenn es denn trotzdem geht

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#7 RE: LCN GBL gibt keinen Lx Wert aus
Moin.
Nächste Frage: Wie ist das GBL am I-Port angeklemmt? Direkt oder per IV? Egal wie, das I-Portkabel prüfen und (wenn vorhanden) gegen ein anderes Tauschen. bzw. bei Verlängerung mal direkt ans Modul hängen.
Mit den I-Portkabeln gabs in letzter Zeit einige Probleme...
mfg Carsten
Nächste Frage: Wie ist das GBL am I-Port angeklemmt? Direkt oder per IV? Egal wie, das I-Portkabel prüfen und (wenn vorhanden) gegen ein anderes Tauschen. bzw. bei Verlängerung mal direkt ans Modul hängen.
Mit den I-Portkabeln gabs in letzter Zeit einige Probleme...
mfg Carsten
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.