Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum

Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.

Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.

Mehrere TS an einem UP

Fragen zu den original Modulen von Issendorff

Themenersteller
pal
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 277
Registriert: Di 5. Jun 2012, 20:34

#1 Mehrere TS an einem UP

Beitragvon pal » Di 21. Okt 2014, 19:55

Hallo,

sind eigentlich mehere TS an einem UPP möglich? Die Doku sagt mir hierz nur...
[zitat]Nach dem Anschluss wird der LCN-TS automatisch erkannt undsein Messwert in die erste Regler-Variable (R1-Var) des Moduls eingetragen[/zitat] Es sind ja auch an einem Modul meherer GRTs möglich.

Unter Anschlüsse habe ich dann noch dieses Bild gefunden. [img]1[/img]

mfg pal
Dateianhänge
611661TS.jpg
611661TS.jpg (66.79 KiB) 2212 mal betrachtet


Sefina
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 277
Registriert: Mo 20. Mai 2013, 19:36
Danksagung erhalten: 1 Mal

#2 RE: Mehrere TS an einem UP

Beitragvon Sefina » Di 21. Okt 2014, 20:11

Ich bin der Meinung ja allerdings mit einen ABER
du brauchst ein IVH und das ist ein Hutschienenmodul.

Und dann währe die frage ob in einem TS schon ein
IV drin ist.

Aber da sind kompetentere die hier noch Antworten ;)

MfG


Themenersteller
pal
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 277
Registriert: Di 5. Jun 2012, 20:34

#3 RE: Mehrere TS an einem UP

Beitragvon pal » Di 21. Okt 2014, 20:40

Sefina hat geschrieben:Und dann währe die frage ob in einem TS schon ein IV drin ist
Den TS gibt es nicht mit einem IV. Den IV brauchst du nicht bei einem GBL/GRT.
Ich könnte mir vorstellen das man es vielleicht mit hin und her kopieren hin bekommen kann.


Sefina
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 277
Registriert: Mo 20. Mai 2013, 19:36
Danksagung erhalten: 1 Mal

#4 RE: Mehrere TS an einem UP

Beitragvon Sefina » Di 21. Okt 2014, 20:56

Also wirst du ein IVH brauchen und ein paar IV
und damit sollte man mehrere TS anschließen können.

Wenn du die Variablen meinst mit hin und herkopieren
das weiß ich : Nein die Variablen sind nur für das Modul.

Was mich interessieren würde brauch man zwingend ein IVH
oder kann ich an ein UPP ein IV anschließen und damit den
I Anschluss erweitern. Also 3 IV und man kann 2 TS an ein
UPP bauen ?

Ich könnte es mir vorstellen ;)

MfG

Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Danksagung erhalten: 6 Mal

#5 RE: Mehrere TS an einem UP

Beitragvon LuckyLPA » Di 21. Okt 2014, 21:09

Moin.

Der TS ist ein "dummes" Gerät. Es sendet seinen Wert immer mit der Gleichen ID. Daher kann man nur 1 TS am Modul betreiben.
Das gilt natürlich nicht für andere Geräte, die (vieleicht) noch kommen ... Also, erstmal wieder vergessen... :lol:

mfg Carsten

PS: Einfach mal lesen ... da wird dann einiges Klarer sein ... [url=hier]http://lcn.de/downloads/tdi-anschluss_von_peripherie.pdf[/url]
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.


Dinmor
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 257
Registriert: So 5. Okt 2014, 18:14
Danksagung erhalten: 2 Mal

#6 RE: Mehrere TS an einem UP

Beitragvon Dinmor » Mi 22. Okt 2014, 08:07

Schließt man mehrere TS an einem Modul an überschreiben sie sich gegenseitig, was dann relativ sinnlos ist.

Die Variable vom TS lässt sich nicht ändern :w00t:


Themenersteller
pal
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 277
Registriert: Di 5. Jun 2012, 20:34

#7 RE: Mehrere TS an einem UP

Beitragvon pal » Mi 22. Okt 2014, 18:53

LuckyLPA hat geschrieben:Daher kann man nur 1 TS am Modul betreiben.
Dachte ich mir doch :rolleyes: Mich hat nur das Bild etwas verwundert. Danke!

Benutzeravatar

Uwe
...
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal
Kontaktdaten:

#8 RE: Mehrere TS an einem UP

Beitragvon Uwe » Mo 27. Okt 2014, 01:11

[zitat]Die Variable vom TS lässt sich nicht ändern [/zitat]
Bei Modulen ab FW17 (mit 12 Variablen) kann ich den Wert des TS schon in eine andere Variable verschieben - und den TS auch noch zusätzlich zu den Gxx-Sensoren anschließen.
Allerdings möchten viele Visu's den Ist-Wert für Regler 1 in der Var2 (früher R1var) haben - wie weit da verschieben dann Sinn macht ...
Bei Modulen bis 16 gab es das alles nicht (3 Variablen und gut ...).

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------

Benutzeravatar

Thomas
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 5728
Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

#9 RE: Mehrere TS an einem UP

Beitragvon Thomas » Mo 27. Okt 2014, 22:24

Dinmor hat geschrieben:Schließt man mehrere TS an einem Modul an überschreiben sie sich gegenseitig, was dann relativ sinnlos ist.
Die Variable vom TS lässt sich nicht ändern :w00t:


So ist es, man kann die zur "verschieben", und ein Gxx (wie Uwe schon bemerkt hat) anschliessen.

Man kann aber auch einen TS nachbauen, der die Werte mit einer anderen Kennung sendet.
Dann geht auch TS, TS(2-4), mal abwarten, was in Zukunft noch kommt.

lg Thomas - der die 12 VAR's komplett an einem Modul ausnutzt.
lg Thomas


Zurück zu „LCN-Module - Issendorff KG“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 137 Gäste