Seite 1 von 1
#1 Temperatursteuerung LCN GRTW
Verfasst: Fr 7. Nov 2014, 22:00
von patrick83
Hallo,
ich möchte meine Temperatur in Raum A durch ein LCN-GRTW erfassen und anhand des Wertes das Relais steuern. Ist der Wert größer als 23° soll das Relais schließen, ist der Wert kleiner als 21° soll das Relais öffnen. Ich habe ein paar ältere Einträge gelesen, allerdings entsprechen die nicht unbedingt dem aktuellen Stand der LCN Pro 5.11 Software.
Gibt es hierzu irgendwo eine Anleitung, wo man was einstellen muss/kann?
Viele Grüße
#2 RE: Temperatursteuerung LCN GRTW
Verfasst: Fr 7. Nov 2014, 23:12
von stt66
Hallo.
Also, ich würde das über die Schwellwerte lösen, da du ja einen unterschiedlichen Ein-Ausschaltwert hast.
[img]1[/img]
Steht übrigens schön in der LCN-Pro Hilfe!
Hier ein Auszug:
[img]2[/img]
lg. Thomas "stt66"
#3 RE: Temperatursteuerung LCN GRTW
Verfasst: Mo 10. Nov 2014, 12:48
von patrick83
Hallo Thomas,
das sieht prinzipiell ja schonmal gut aus. Ich meine mich aber daran zu erinnern, dass ich in der LCN Pro 5.11 Software dieses Menü noch nicht gesehen habe. Es sollte doch bei dem Modul, an dem das GRT angeschlossen ist bei den Schwellwerteinstellung sein, oder? Ich versuche hier noch mal einen Screenshot zu machen?
Sind die Schwellwerteinstellungen bei allen Modulen gleich oder ist es abhängig von der Firmware?
Viele Grüße
Patrick
#4 RE: Temperatursteuerung LCN GRTW
Verfasst: Mo 10. Nov 2014, 14:28
von Uwe
Moin Patrick,
das ist schon ein Screenshot aus einem neuen Modul ab FW17xx - bei älteren ist das etwas spartanischer ...
[img]1[/img]
Die damit möglichen 5 "Funktionen" (statt jetzt 16) findest du dann in der B-Tabelle.
Grüße, Uwe
#5 RE: Temperatursteuerung LCN GRTW
Verfasst: Mo 10. Nov 2014, 14:45
von Dinmor
Diese Ansicht der Schwellwerte gibt es erst ab 160B13 oder so... alles was älter ist wird mit der alten Ansicht angezeigt.
Vor 16... werden Schwellwerte in der Tab. B programmiert, nach der 160B13 in den Schwellwerten direkt.
Du musst die Schwellwerte da programmieren, wo der GRT dran hängt... außer man holt sich die Werte mit einem anderen Modul.
#6 RE: Temperatursteuerung LCN GRTW
Verfasst: Mo 10. Nov 2014, 21:04
von patrick83
Hallo,
da ich einige ältere Module bei mir verbaut habe, bin ich gemäß der Anleitung vorgegangen.
Sofern ich es richtig interpretiert habe müsste nun die Heizung laufen, bis 24°C erreicht sind, dann abschalten, bis 22°C unterschritten wird und dann wieder aufheizen.
[img]1[/img]
Liege ich hiermit richtig?
[edit]Bild sichtbar gemacht[/edit]
#7 RE: Temperatursteuerung LCN GRTW
Verfasst: Mo 10. Nov 2014, 21:12
von LuckyLPA
Moin.
Nicht ganz. Er schaltet bei 23 Aus und bei 22 ein. Die Hysterese gilt hier für 23-1.
MfG Carsten