#1 Bewegungsmelder mit BT4H

Verfasst: Mo 29. Dez 2014, 21:44
von pal
Hallo,

folgende Frage schwirrt mir im Kopf herum. Kann ich den Ausgang von einem herkömmlichen Bewegungsmelder oder Präsenzmelder an den BT4H/BT4R klemmen? Voraussetzung ist natürlich das ich gleiche Phasenlage habe. Im Waschzettel konnte ich hierüber nichts finden.

Vielen Dank für Eure Hilfe :thumbup:

mfg pal :)

#2 RE: Bewegungsmelder mit BT4H

Verfasst: Mo 29. Dez 2014, 22:14
von Uwe
Natürlich, Pascal
Du solltest dann den 1.DIP-Schalter nur auf B (Binäreingang) einstellen.

Grüße, Uwe

#3 RE: Bewegungsmelder mit BT4H

Verfasst: Di 30. Dez 2014, 11:14
von pal
Ich war auch recht sicher, allerdings hatte ich irgendwie im Kopf, dass man irgendwann/irgendwie einen Bewegungsmelder mit extra Meldekontakt brauch. Naja.....:-/ Danke :thumbup:

#4 RE: Bewegungsmelder mit BT4H

Verfasst: Di 30. Dez 2014, 11:20
von Dinmor
Nach dem Umstellen der DIP-Schalter musst du einmal die Spannung (vom BT4H) aus und wieder einschalten oder es im spannungsfreien Zustanden tun.
Der merkt sonst nicht, dass er auf einmal ein Binärsensor sein soll.

#5 RE: Bewegungsmelder mit BT4H

Verfasst: Di 30. Dez 2014, 13:01
von oliwel
pal hat geschrieben:Ich war auch recht sicher, allerdings hatte ich irgendwie im Kopf, dass man irgendwann/irgendwie einen Bewegungsmelder mit extra Meldekontakt brauch. Naja.....:-/ Danke :thumbup:


Du musst einen Melder mit mechanischem Kontakt nehmen. Die meisten aktuellen Melder haben elektronische Ausgänge - da hast du ein ähnliches Problem wie bei den Triacs des UPP/SH, entweder schaltet schon der Leckstrom oder du brauchst eine Mindestlast damit der Ausgang schaltet. Beides läßt sich zwar auch mit Filtern oder Widerständen lösen aber der einfachere Weg ist den mechanischen Kontakt zu nehmen.

Oli

#6 RE: Bewegungsmelder mit BT4H

Verfasst: Di 30. Dez 2014, 13:22
von Beleuchtfix
oliwel hat geschrieben:... aber der einfachere Weg ist den mechanischen Kontakt zu nehmen.
Wenn das Klappern nicht stört!
Gruß
Florian

#7 RE: Bewegungsmelder mit BT4H

Verfasst: Di 30. Dez 2014, 15:08
von pal
Für Präsenzmelder (Innenbereich) finde ich auch Melder mit Relaiskontakten. Allerdings für einen Bewegungsmelder (Außenbereich) ist mir hier nichts geläufig bzw. habe nichts gefunden.

#8 RE: Bewegungsmelder mit BT4H

Verfasst: Di 30. Dez 2014, 18:37
von Beleuchtfix
Mein BM von Steinel hat ein Relais. Im Katalog sehe ich das aber auch nicht so deutlich, notfalls mal beim Service anrufen. Bei 1000W spricht aber schon viel gegen ein Triac.

Gruß
Florian

#9 RE: Bewegungsmelder mit BT4H

Verfasst: Di 30. Dez 2014, 19:17
von oliwel
Bei den Leistungen sind da normalerweise MOSFET drin, die haben das Problem mit der Minimalleistung da sie einen Innenwiderstand haben der überwunden werden muß.

Oli

#10 RE: Bewegungsmelder mit BT4H

Verfasst: Di 30. Dez 2014, 21:31
von LuckyLPA
Moin.

Kaum ein konventioneller Bewegungsmelder hat einen elktronischen Schalter. Selbst die kleinen von Esylux haben ein kleines 2A-Relais. Nur in den gaaaanz winzigen, ist ein Transistor verbaut, aber für die braucht man meistens ein Relaismodul, welches dann die Last schaltet.
Wo vermehrt Triacs verbaut werden, sind die Kombis aus BM und Strahler.
[zitat]Voraussetzung ist natürlich das ich gleiche Phasenlage habe.[/zitat]
Warum müssen/sollen sie die gleiche Phasenlage haben :confused:

mfg carsten