Seite 1 von 1
#1 mehrere PT1000 Sensoren an einem AD2 Eingang
Verfasst: Di 11. Aug 2015, 22:58
von Max
Hallo zusammen,
Ich habe bei mir einen AD2-Eingang & ein R2H frei.
Würde es funktionieren z.B. 3 gleiche PT1000 Sensoren über die Relais eines R2H einzeln zu beschalten & diese per AD2 auszuwerten.
Ich möchte diese Temperaturwerte dann per Sprachumschaltung mit dementsprechender Relaisbeschaltung an einem GT10D anzeigen lassen.
Kann hier eventuell der AD2-Eingang durch umschalten der Relais defekt werden?
Für weitere Anregungen bzw. Antworten wäre ich sehr Dankbar!
MfG Markus
#2 RE: mehrere PT1000 Sensoren an einem AD2 Eingang
Verfasst: Mi 12. Aug 2015, 07:43
von LuckyLPA
Moin.
Dafür müsstest du auch die Spannung des AD2 kurz unterbrechen. Er kalibriert nach dem Einschalten kurz den Sensor. Das kannst du probieren, indem du an dem AD2 einfach mal einen PT1000 anschließt, ohne ihn ab zu schalten. Die Werte sind dann irgendwo zwischen -80 und 20 Grad.
Wie oft er sowas abkann... :confused:
Das R2H kann das auf jeden Fall verkraften.
mfG Carsten
#3 RE: mehrere PT1000 Sensoren an einem AD2 Eingang
Verfasst: Sa 15. Aug 2015, 21:32
von Max
Hallo Carsten,
danke für deine Antwort!
Im Waschzettel vom AD2 steht ja drinnen, dass er PT100 & PT1000 automatisch unterscheidet, wenn man ihn einschaltet.
Meinst du das mit dem kalibrieren, oder wird sonst noch etwas für den Sensor eingestellt?
Bei meinem Gedankengang wäre immer ein Sensor mit dem AD2 verbunden, auch wenn alle Relais des R2H aus wären.
Nur für die Zeit zum umschalten eines Relais im R2H wäre die Sensorleitung zum AD2 unterbrochen bzw. der neue Sensor hätte
eine andere Temperatur.
Hat von euch jemand schon mal so etwas versucht, oder ist meine Idee zum scheitern verurteilt, bzw. etwas am AD2 defekt?
LG Markus
#4 RE: mehrere PT1000 Sensoren an einem AD2 Eingang
Verfasst: Mo 17. Aug 2015, 21:56
von Thomas
Hallo Markus,
was willst du für Temperatueren messen ?
lg Thomas - es gibt viele andere Wege...
#5 RE: mehrere PT1000 Sensoren an einem AD2 Eingang
Verfasst: Mi 19. Aug 2015, 21:43
von Max
Hallo Thomas,
Ich möchte ev. die Lufttemperatur bei meinem Lüftungsgerät bzw. dem dazugehörigen Erdvorwärmungsschlauch & ev. die Warmwassertemperatur meines Pufferspeichers erfassen & dies in einer Zeile am GT10D darstellen.
mfG Markus
#6 RE: mehrere PT1000 Sensoren an einem AD2 Eingang
Verfasst: Mi 19. Aug 2015, 22:19
von Thomas
Hallo Markus,
ok, ich mache es so mit eigenen Modulen am I-Port an denen ein 1wire-Bus werkelt und damit an einem 17er Modul sich bis zu 12 Werte im Modul ablegen lassen.
In einer Zeile von einem GT10D lasse ich mir fix 3 Werte anzeigen, und schalte die per Knopfdruck von LCN Taster um.
Die berechnung und Übertragung mache ich jetzt per IP-Symcon in PHP, geht aber auch mit dem Domiq-Base per LUA.
Die ersten Versuche hatte ich damals mit der LinHk per Macros gemacht, da bin ich aber raus (keine alte Fritzbox mehr).
lg Thomas