Seite 1 von 2

#1 Modul antwortet nicht. Hilfe bei der Fehlersuche

Verfasst: So 6. Sep 2015, 23:16
von obeis
Moin zusammen.

Mein Di12 macht zicken.
Zur Situation:
Ich habe ein Di12 im Gartenhaus mit einer Relais Platiene ausgestattet und nutze es für zwei Lichter und eine Steckdose.
Vor einigen Wochen hat mir die eine Leuchte mir gezeigt das auch ein Relais flackern kann. Mein Nachbar fand das nicht lustig. :mad: Ich schon :lol:
Seit dem habe ich keinen Kontakt mehr. Im Sommer nutze ich weder Licht noch Steckdose regelmäßig und habe deshalb auch erst zwei Wochen später gemerkt das irgendwas falsch ist als zuhause garnichts mehr ging. Der Bus Stand komplett. Am PK waren glaube ich beide roten Lampen dauerhaft an. Nachdem ich die Datenader zum Gartenhaus abgeklemmt habe war fast alles wieder gut. Nur nicht im Gartenhaus. :cry:
Das Modul hat dauerhaft (Ja die Sicherung war auch schon mal für 30min aus) Spannung gehabt.
Ich habe heute mal die Datenader gemessen. 9V gegen N.
Denn Bus wieder verbunden und allles läuft, bis auf das Gartenhaus. Der Bus ist stabil aber das Modul antwortet nicht. Weder auf Tastendruck noch mit der Pro.
Was ist jetzt der richtige Weg um den Fehler zu finden?

Ich bin für alle Tips dankbar.

Siebo

#2 RE: Modul antwortet nicht. Hilfe bei der Fehlersuche

Verfasst: So 6. Sep 2015, 23:25
von Uwe
Moin Siebo,
das sieht nicht gut aus ... :blush:

Das DI12 dürfte älter als 5 Jahre sein - damit ist die Chance auf eine Reparatur bei der Hotline nicht unbedingt mehr gegeben.
Ich würde aber trotzdem mal anrufen und nachfragen.
Ohne eine Reparatur wirst du damit wohl keinen Spaß mehr haben.

Grüße, Uwe

#3 RE: Modul antwortet nicht. Hilfe bei der Fehlersuche

Verfasst: Mo 7. Sep 2015, 10:00
von Thomas
Hier liegt noch ein DI12 rum....

lg Thomas

#4 RE: Modul antwortet nicht. Hilfe bei der Fehlersuche

Verfasst: Mo 7. Sep 2015, 10:05
von Lutz
Waren das nicht 15V gegen Neutralleiter, die Messung der Datenadern?

lg lutz, der auch noch ein di12 hier liegen hat

#5 RE: Modul antwortet nicht. Hilfe bei der Fehlersuche

Verfasst: Mo 7. Sep 2015, 12:12
von Uwe
15V i.d.R. nur mit IS ... ein einzelnes Modul hat nur ca.9V ;)

#6 RE: Modul antwortet nicht. Hilfe bei der Fehlersuche

Verfasst: Mo 7. Sep 2015, 22:59
von obeis
Moin Moin.
Ich würde auch lieber ein 19er Modul mit Relaisblock verbauen aber dafür reicht das Budget nicht.
Das DI12 soll wieder laufen.
Das Modul hängt an ca. 45m Kabel. Das ist auch über ein Jahr gut gegangen. Ich denke auch nicht das es daran liegt.
Die 9V gegen N habe ich am langen Ende des offenen Kabels in der Verteilung gemessen. Die Datenader im Verteiler hat 15V gegen N.
Als ich heute nach Hause gekommen bin waren alle drei Relais/LED´s an. Allerdings weiterhin kein Kontakt zum DI12.
Der Bus an sich ist stabil.

Ich werde weiter berichten.

Siebo

#7 RE: Modul antwortet nicht. Hilfe bei der Fehlersuche

Verfasst: Di 8. Sep 2015, 20:27
von Lutz
Moin Siebo,

zeigt das DI12 noch etwas an?
Und haben die neueren DI12 einen P-Port?

LG Lutz

#8 RE: Modul antwortet nicht. Hilfe bei der Fehlersuche

Verfasst: Mi 9. Sep 2015, 12:29
von stt66
Die hat es Meineswissens nie mit P-Port gegeben. Immer nur mit I-Port.
lg. Thomas "stt66"

der auch noch ein DI12 0D08... im Kasten liegen hat :P

#9 RE: Modul antwortet nicht. Hilfe bei der Fehlersuche

Verfasst: Do 10. Sep 2015, 09:26
von Thomas
Hi Thomas,

Siebo bekommt "dein" DI12 gerade per Post zum testen, bin gespannt was passiert.
Wenn das geht, will ich das alte mal untersuchen...
lg Thomas

#10 RE: Modul antwortet nicht. Hilfe bei der Fehlersuche

Verfasst: So 20. Sep 2015, 23:22
von obeis
Moin zusammen.

Das Ersatz DI läuft nach Einbau jetzt 1 Tag ohne Aufgabe. Hab jetzt die Programierung angepasst. Mal sehen was die Tage passiert.

Siebo