Seite 1 von 3

#1 Handschalter

Verfasst: Mo 21. Sep 2015, 12:31
von herbert
Hallo,

Wenn das SH Modul Handschalter hätte, :confused: dann würden aus meiner Sicht mehrere LCN Projekte gemacht.
Vielleicht ist das ja nur meine Ansicht.

mfg
Stemer Herbert

#2 RE: Handschalter

Verfasst: Mo 21. Sep 2015, 12:49
von tolot27
Hi Herbert,

Du meinst so wie die KNX-Relais einen Handschalter je Ausgang haben (z. B. von Gira). Und das willst Du bei den SH-Modulen für die beiden Ausgänge haben, oder? Da verliert man jegliche Kontrolle über die Ausgangseinstellungsmöglichkeiten (dimmen, etc.). Klar, für den Notbetrieb/Handbetrieb wärend der Installation reicht ein Ein ja.
Viel sinnvoller wäre das jedoch bei den Relais-Modulen. Und da ist was in Arbeit (extern).

Ich glaube nicht, dass dadurch jedoch viel mehr LCN-Projekte gemacht werden würden, da das kein Killer-Feature ist. Oder wie oft hast Du einen Handschalter schon gebraucht - außer während der Installation?

--
Viele Grüße,
Mathias

#3 RE: Handschalter

Verfasst: Mo 21. Sep 2015, 12:54
von Uwe
Moin Herbert,
sehe ich genau so - ein nettes Feature bei der Installation, dann braucht das niemand mehr.
LCN ist nun über 20 Jahre ohne Handschalter ausgekommen, warum sollte das etwas (mehr) bringen.

Grüße, Uwe - der bei der Installation einfach über das Statusfenster der Pro testet ("Handschalter-Software")

#4 RE: Handschalter

Verfasst: Mo 21. Sep 2015, 18:22
von Beleuchtfix
Ich denke auch, dass die Entscheidung für oder gegen LCN aus ganz anderen Gründen gefällt wird. (Wobei es trotzdem manchmal praktisch sein könnte).

Gruß
Florian

#5 RE: Handschalter

Verfasst: Mo 21. Sep 2015, 19:02
von herbert
Hallo,
Sorry,

Ich meinte das R8H und bleibe bei meiner Meinung.

mfg
Herbert

#6 RE: Handschalter

Verfasst: Mo 21. Sep 2015, 19:19
von Uwe
herbert hat geschrieben:bleibe bei meiner Meinung.

Das darfst du auch, Herbert.
Es ist dir in jedem Fall schon mal gelungen unsere "Bastler" zum nachdenken anzuregen.
Vielleicht grübelt ja auch in Rethen schon jemand. Ich halte das auch nicht für unpraktisch, aber ... (s.o.)

Warum bist du der Meinung, dass das mehr Umsatz bringt? Fragen deine Kunden danach?

Grüße, Uwe

#7 RE: Handschalter

Verfasst: Mo 21. Sep 2015, 19:40
von Lutz
[zitat]Es ist dir in jedem Fall schon mal gelungen unsere "Bastler" zum nachdenken anzuregen.[/zitat]

Das hatte ich schon in Planung, nur noch nicht fertig gestellt.

Ich gebe Herbert vollkommen Recht. Die Taster gehören da drauf, aber dann wird das Modul breitet etc., und auch teurer.
Zudem sollten die 8 LEDs von vorne, bei geschlossener Verteilungabdeckung, zu sehen sein.

[zitat]Wenn das SH Modul Handschalter hätte, :confused: dann würden aus meiner Sicht mehrere LCN Projekte gemacht[/zitat]
:confused: Das verstehe ich nicht so ganz.
In der Inbetriebnahme, bzw Erstprogrammieung, sitzt man eh vor den Laptop, und da kann man über das Statusfenster schalten.
Mir fällt dazu nur ein, wenn mal der Busblockiert ist, kann der Kunde den Taster von Hand schalten, was ich dann auch als Vorteil sehe.

LG Lutz

#8 RE: Handschalter

Verfasst: Di 22. Sep 2015, 08:21
von oliwel
Also nur für den Fall das jemand aus Rethen hier mitliest B)

Die sichtbaren LEDs würden sicher nicht schaden und das mit den Tastern halte ich ebenfalls für sinnvoll - ich hatte zB arge Bedenken wie ich meine Rolladen aufbekomme wenn der Bus mal streikt, für solche "Notsituationen" wäre das spitze.
Ich gebe allerdings auch Uwe und Lutz recht, ich denke das ist in den seltensten Fällen ein entscheidendes Argument gegen LCN.

Oli

#9 RE: Handschalter

Verfasst: Di 22. Sep 2015, 19:53
von Thomas
Ich meinte das R8H und bleibe bei meiner Meinung.
Recht so, falls das LCN Modul mal den Geist aufgibt, oder zum testen !
Wär echt easy zu lösen.:P

lg Thomas

#10 RE: Handschalter

Verfasst: Di 22. Sep 2015, 20:09
von Dirk.S
Hi,
eine sichtbare LED pro Relais würde ich auch gut finden, man bräuchte ja nur ein Plastik-Formteil aus durchsichtigem Material was wie bei der Modelleisenbahn die Informationen von den LED zum oberen Gehäuse leitet (ein Vorschlag).
Aber Taster am Relais-Modul funktioniert definitiv NICHT!
Beim Umschalten eines Relais vom Bus, werden vom Busmodul die Informationen für alle 8 Relais seriell zum Relaismodul übertragen. Wollte man ein Relais per Hand umschalten, müsste man es vom IC (4094, der die seriell-parallel-Wandlung übernimmt) abkoppeln und mit einem Schalter umschalten dann ließe sich das Relais aber nicht mehr aus dem Bus bedienen. Da es keine Übertragung in die Gegenrichtung also vom Relais-Modul zum Busmodul gibt, müssten die Taster für die Relais auf dem Busmodul sein. Die ist also sicher gut gedacht aber ohne grundlegendem Technologiewandel nicht realisierbar.
Für spezielle Test habe ich einen KNX-Taster-Nachbau in ein Hutschienen-Modul gesteckt an einen freien T-Port gesteckt und in die Verteilung gehängt.
Gruß Dirk