#1 Keine Verbindung zur Anlage
Verfasst: Di 20. Okt 2015, 21:21
Stand der Dinge vom 23.11.:
Problem:
Die Verbindung zur Anlage bricht nach einiger Zeit (unregelmäßige Zeitabstände, mal nach 2 Minuten, mal nach 2 Stunden) ab.
Das Bus läuft „gefühlt“ langsam. GT4D bekommt nach einem Neustart erst nach 10 Minuten die Variablen der TS (im GT4D lasse ich mir mehrere Temperaturen von TS anzeigen).
Ein BMI löste vor dem Problem schon deutlich früher aus, jetzt muss man fast unter ihm stehen (keine "bauliche Veränderung"). Bei bestimmten Aktionen (mehrere Relais schalten) dauert es einen kurzen Moment bis die Reaktion eintritt (war früher nicht so).
Schaltet man die FIs für die Module aus und verbindet dann mit der Anlage, so besteht die Verbindung kurzzeitig (auch mal länger ~ 1-2 Stunden). Sie bricht aber immer wieder ab.
Weitere Symptome:
Meldung
23:12:00:479 ✓ M000 → M000 Pos.Quittung
im Bus-Monitor (in einer Verteilung mit mehreren SH- und UPP-Modulen)
Bei einem PKU und SH-Modul:
M003 → LPRO Pos. Quittung.
Mögliche Ursachen:
- N nicht korrekt aufgelegt (N-Klemme locker)
- Einkopplungen auf die Datenader
- speziell: defektes PKU
- defektes Modul
Fehlersuche:
- Abkoppeln der IS: Mit dem PKU in jedes Bussegement „Verteilung“ (FI2) bzw. „Feld“ (FI3) „hineingehorcht“ -> Verbindung bricht nach einiger Zeit jeweils ab.
Hinweis: Immer 2-3 Module hängen an einem Leitungsschutzschalter mit Hilfskontakt, die ersten auf L1. Die nächsten 2-3 Module dann auf L2 usw.
- Abschalten der Leitungsschutzschalter, nur noch - je angeschaltetem LS - zwei Module (immer unterschiedliche) am Laufen (alles andere aus) -> Verbindung bricht ab
- Nur PKU und ein SH-Modul (zwei unterschiedliche gewählt) an anderen FI-Schalter (FI1 – Steckdosen) angeschlossen -> Verbindung bricht ab.
Folglich: kein „Teil des Bus“ ist ohne den Fehler (obwohl unterschiedliche FIs)
-> bei einem defekten Modul würde man annehmen, dass der Bus ohne dieses funktioniert - er funktioniert jedoch nicht mal in der einfachsten Konstellation (PKU, 1 SH)
- Messung der Wechselspannung zwischen Datenader und N (hier wird man nur mit einem true RMS-Multimeter oder Oszilloskop etwas):
- -18 V DC und eine kleine Restwelligkeit (nahezu sinusförmig mit 50 Hz) im zweistelligen mV-Bereich registrierbar. Im Sendemodus der Module „normales Bild“ (zwischen – 30 und +30 V DC)
- Am PKU leuchten die beiden grünen LEDs und die blaue LED (Verbindung). Die untere der beiden roten LEDs blinkt immer kurzzeitig auf, kein regelmäßiges oder dauerhaftes Blinken -> hier kein Fehler erkennbar, trotzdem:
- Austausch des PKUs gegen ein PK-Modul (kein PKU zur Hand): Verbindung mit PK bricht nicht ab, ist aber tierisch langsam (Auslesen der Module dauert über 20 Minuten).
- Test der Konfiguration „1 SH und 1 PKU / PK“ in einem anderen Haus -> Verbindung bricht nicht ab (allerdings nur relativ kurze Testdauer), PK-Modul noch immer langsam
- Zurücksetzen der gesamten Programmierung auf eine frühere (ohne Problem) -> Verbindung bricht ab
Einkopplungen von Netz- und Schaltleitungen unwahrscheinlich:
Bei 5-Adern: Grau D, Braun L. Beim 7-Ader: 1 - L, 5 - D.
Bus-Ader liegt nirgendwo "offen". Keine Schaltleitungen bei den Zuleitungen für die Bus-Module.
Zur Zeit noch mögliche Szenarien (gerne erweiterbar):
- PKU und PK-Modul defekt – allerdings ist der Bus auch ohne diese Modul langsam.
- Versauter N von außen (Einkopplungen von außen)
Dank Uwe bekomme ich ein PKU als Vorabtausch von Firma Issendorff. -> Bei Uwe wirst du geholfen :thumbup:
Damit lässt sich eines der Szenarien noch ausschließen.
Ursprüngliche Nachricht
Hallo Profis,
ich bekomme leider keine Verbindung mehr zur Anlage - ein Rollladenmotor funktionierte heute kurzzeitig nicht, nach kurzer Zeit aber dann wieder. Am PKU leuchten die beiden grünen LEDs und die blaue LED (wenn USB angeschlossen). Die untere der beiden roten LEDs blinkt immer kurzzeitig auf, kein regelmäßiges oder dauerhaftes Blinken. Zwischen N und der Datenader liegen etwa 15 V. Trotzdem habe ich keine Verbindung.
Schalte ich die FIs für die Module aus und verbinde dann mit der Anlage, so habe ich kurzzeitig eine Verbindung, die dann aber wieder abbricht.
Ich hoffe, ihr habt Tipps, woran das liegen kann.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Leif
Problem:
Die Verbindung zur Anlage bricht nach einiger Zeit (unregelmäßige Zeitabstände, mal nach 2 Minuten, mal nach 2 Stunden) ab.
Das Bus läuft „gefühlt“ langsam. GT4D bekommt nach einem Neustart erst nach 10 Minuten die Variablen der TS (im GT4D lasse ich mir mehrere Temperaturen von TS anzeigen).
Ein BMI löste vor dem Problem schon deutlich früher aus, jetzt muss man fast unter ihm stehen (keine "bauliche Veränderung"). Bei bestimmten Aktionen (mehrere Relais schalten) dauert es einen kurzen Moment bis die Reaktion eintritt (war früher nicht so).
Schaltet man die FIs für die Module aus und verbindet dann mit der Anlage, so besteht die Verbindung kurzzeitig (auch mal länger ~ 1-2 Stunden). Sie bricht aber immer wieder ab.
Weitere Symptome:
Meldung
23:12:00:479 ✓ M000 → M000 Pos.Quittung
im Bus-Monitor (in einer Verteilung mit mehreren SH- und UPP-Modulen)
Bei einem PKU und SH-Modul:
M003 → LPRO Pos. Quittung.
Mögliche Ursachen:
- N nicht korrekt aufgelegt (N-Klemme locker)
- Einkopplungen auf die Datenader
- speziell: defektes PKU
- defektes Modul
Fehlersuche:
- Abkoppeln der IS: Mit dem PKU in jedes Bussegement „Verteilung“ (FI2) bzw. „Feld“ (FI3) „hineingehorcht“ -> Verbindung bricht nach einiger Zeit jeweils ab.
Hinweis: Immer 2-3 Module hängen an einem Leitungsschutzschalter mit Hilfskontakt, die ersten auf L1. Die nächsten 2-3 Module dann auf L2 usw.
- Abschalten der Leitungsschutzschalter, nur noch - je angeschaltetem LS - zwei Module (immer unterschiedliche) am Laufen (alles andere aus) -> Verbindung bricht ab
- Nur PKU und ein SH-Modul (zwei unterschiedliche gewählt) an anderen FI-Schalter (FI1 – Steckdosen) angeschlossen -> Verbindung bricht ab.
Folglich: kein „Teil des Bus“ ist ohne den Fehler (obwohl unterschiedliche FIs)
-> bei einem defekten Modul würde man annehmen, dass der Bus ohne dieses funktioniert - er funktioniert jedoch nicht mal in der einfachsten Konstellation (PKU, 1 SH)
- Messung der Wechselspannung zwischen Datenader und N (hier wird man nur mit einem true RMS-Multimeter oder Oszilloskop etwas):
- -18 V DC und eine kleine Restwelligkeit (nahezu sinusförmig mit 50 Hz) im zweistelligen mV-Bereich registrierbar. Im Sendemodus der Module „normales Bild“ (zwischen – 30 und +30 V DC)
- Am PKU leuchten die beiden grünen LEDs und die blaue LED (Verbindung). Die untere der beiden roten LEDs blinkt immer kurzzeitig auf, kein regelmäßiges oder dauerhaftes Blinken -> hier kein Fehler erkennbar, trotzdem:
- Austausch des PKUs gegen ein PK-Modul (kein PKU zur Hand): Verbindung mit PK bricht nicht ab, ist aber tierisch langsam (Auslesen der Module dauert über 20 Minuten).
- Test der Konfiguration „1 SH und 1 PKU / PK“ in einem anderen Haus -> Verbindung bricht nicht ab (allerdings nur relativ kurze Testdauer), PK-Modul noch immer langsam
- Zurücksetzen der gesamten Programmierung auf eine frühere (ohne Problem) -> Verbindung bricht ab
Einkopplungen von Netz- und Schaltleitungen unwahrscheinlich:
Bei 5-Adern: Grau D, Braun L. Beim 7-Ader: 1 - L, 5 - D.
Bus-Ader liegt nirgendwo "offen". Keine Schaltleitungen bei den Zuleitungen für die Bus-Module.
Zur Zeit noch mögliche Szenarien (gerne erweiterbar):
- PKU und PK-Modul defekt – allerdings ist der Bus auch ohne diese Modul langsam.
- Versauter N von außen (Einkopplungen von außen)
Dank Uwe bekomme ich ein PKU als Vorabtausch von Firma Issendorff. -> Bei Uwe wirst du geholfen :thumbup:
Damit lässt sich eines der Szenarien noch ausschließen.
Ursprüngliche Nachricht
Hallo Profis,
ich bekomme leider keine Verbindung mehr zur Anlage - ein Rollladenmotor funktionierte heute kurzzeitig nicht, nach kurzer Zeit aber dann wieder. Am PKU leuchten die beiden grünen LEDs und die blaue LED (wenn USB angeschlossen). Die untere der beiden roten LEDs blinkt immer kurzzeitig auf, kein regelmäßiges oder dauerhaftes Blinken. Zwischen N und der Datenader liegen etwa 15 V. Trotzdem habe ich keine Verbindung.
Schalte ich die FIs für die Module aus und verbinde dann mit der Anlage, so habe ich kurzzeitig eine Verbindung, die dann aber wieder abbricht.
Ich hoffe, ihr habt Tipps, woran das liegen kann.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Leif