LCN - GBL liefert keinen Helligkeitswert?

Fragen zu den original Modulen von Issendorff

Themenersteller
Smylo
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 354
Registriert: Mo 2. Mai 2011, 09:31

#1 LCN - GBL liefert keinen Helligkeitswert?

Beitragvon Smylo » Fr 18. Dez 2015, 12:27

Moin zusammen,

wir haben bereits seit geraumer Zeit einen LCN - GBL im Einsatz (Präsensmelder mit Lichtsensor). Der Lichtsensor sollte eigentlich automatisch den aktuellen Helligkeitswert in die Variable R2VAR schreiben. Wenn ich mir den Status der Analogwerte anschaue und als Einheit "lux" oder "lux über I-Anschluss" auswähle wird immer nur eine 1 angezeigt! - völlig unabhängig vom Umgebungslicht.
Laut Waschzettel ist keine weitere Konfiguration nötig um den Lichtsensor zu verwenden, dieser soll automatisch über den I-Anschluss erkannt werden...???

Info: das UPP-Modul hat eine 14er FW.

Jemand eine Idee woran es liegen könnte? Mach ich etwas falsch? Übersehe ich etwas?

Gruß
Dino

Benutzeravatar

LCNJürgen
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 394
Registriert: Mi 9. Sep 2009, 19:14
Hat sich bedankt: 1 Mal

#2 RE: LCN - GBL liefert keinen Helligkeitswert?

Beitragvon LCNJürgen » Fr 18. Dez 2015, 13:17

Also bei manchen GRT wurde die Steckbrücke nicht mehr mit geliefert, da funktioniert dann die bei mir die Temperatur nicht.
Schau mal bei dir nach ob die Brücke fehlt dann könnte das vielleicht auch an dem liegen, auch wenn du kein EFS brauchst.
Grüße aus Baden an den rest der Welt.


Themenersteller
Smylo
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 354
Registriert: Mo 2. Mai 2011, 09:31

#3 RE: LCN - GBL liefert keinen Helligkeitswert?

Beitragvon Smylo » Mo 21. Dez 2015, 22:04

Danke Dir Jürgen!

Heute den GBL "abgebaut" und siehe da, keine Steckbrücke vorhanden... :sneaky:

Also noch mal Issendorf anschreiben.

Danke noch mal und besinnliche Tage, sowie einen guten Rutsch.
Dino