Hallo, habe ich es richtig verstanden, dass man beim Anschluss des LCN-HL4 an ein LCN-SHS ab FW 170212 in Schalterstellung (2) oder (A) des LCN-HL4 auch 4 weiße 12V LEDs bzw. LED Gruppen bis max. 120W in Summe so betrieben kann, dass diese einfach den 4 Ausgängen des SHS mit den normalen LCN Funktionen folgen?
Sinn: Weiße 12V GU5.3 Leuchtmittel in 4 Gruppen mit geringem Aufwand unabhängig dimmen bzw. in Lichtszenen einbinden.
Netzteilvorschläge dafür, die die Bedingungen aus dem Waschzettel erfüllen? Hutschiene?
http://lcn.de/produkte/install-lcn-hl4.pdf
Sieht jemand ein Problem dieses LED Netzteil über eine Summenfunktion aller Dimm-Ausgänge primärseitig abzuschalten und/oder ein Netzteil für mehrere LCN-HL4 zuverwenden?
Danke - Thomas
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Fragen zum LCN-HL4
-
Themenersteller - Lord Forum
- Beiträge: 1163
- Registriert: Do 30. Mai 2002, 07:59
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#2 Re: Fragen zum LCN-HL4
Da hast du schon richtig verstanden, Thomas.
4 Kanäle geht problemlos.
Aber du musst die Zahlen im Waschzettel auch richtig 'deuten' ...
120W Gesamtleistung (für alle 4 Kanäle) bei 24V, das entspricht 5A.
Damit hast du bei 12V nur noch 60W - 3m Paulmann-Stripe sind schon rund 10W; das setzt der "Vielfalt" dann schon ein schnelles (oder kurzes) Ende.
Grüße, Uwe
4 Kanäle geht problemlos.
Aber du musst die Zahlen im Waschzettel auch richtig 'deuten' ...
120W Gesamtleistung (für alle 4 Kanäle) bei 24V, das entspricht 5A.
Damit hast du bei 12V nur noch 60W - 3m Paulmann-Stripe sind schon rund 10W; das setzt der "Vielfalt" dann schon ein schnelles (oder kurzes) Ende.
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
Themenersteller - Lord Forum
- Beiträge: 1163
- Registriert: Do 30. Mai 2002, 07:59
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
#3 Re: Fragen zum LCN-HL4
Hallo Uwe, vielen Dank. 60W bei 12V sind klar, das sind z.B. bei Philipps GU5.3 mit 6,5W voraussichtlich 9 Stück - ich messe das aber im Betrieb nach. Verwenden werde ich zumindest für die ersten Tests eines der vorhandenen 70W EVG - die haben nur ein kleine Minimallast, sind kurzschlussfest, kommen aber rechnerisch mit knapp 20% nicht an die 30% Reserve lt. Waschzettel heran - ich behalte Strom und Spannung im Auge bzw. Multimeter.
Die Verteilung des Stroms ist im Waschzettel ein bisschen "komisch geschrieben"
5A/4=1,25A ist klar
Was wäre bei z.B. 2 Kanal Betrieb? 2x2,5A? Oder bei ungleicher Verteilung der Ströme über die Kanäle - Hauptsache in Summe <=5A? Wenn man einkanalig 5A belasten darf, kann doch bei einer sehr kleinen Last auf einem 2. Kanal nicht sofort der maximal zulässige Strom auf den 1. Kanal auf 1,25A zurückgehen? Das wäre mir schaltungstechnisch unlogisch.
Die Verteilung des Stroms ist im Waschzettel ein bisschen "komisch geschrieben"
Ausgangstrom Summe: 5A,
Ausgangstrom pro Kanal: 1,25A oder einkanalig 5A
5A/4=1,25A ist klar
Was wäre bei z.B. 2 Kanal Betrieb? 2x2,5A? Oder bei ungleicher Verteilung der Ströme über die Kanäle - Hauptsache in Summe <=5A? Wenn man einkanalig 5A belasten darf, kann doch bei einer sehr kleinen Last auf einem 2. Kanal nicht sofort der maximal zulässige Strom auf den 1. Kanal auf 1,25A zurückgehen? Das wäre mir schaltungstechnisch unlogisch.
Zuletzt geändert von Thomas.Einzel am Di 14. Jun 2016, 12:20, insgesamt 1-mal geändert.
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#4 Re: Fragen zum LCN-HL4
Tja, Thomas ...
Die Fragen kann dir eigentlich nur die Hotline (oder deren LCN-Forum) beantworten.
Grüße, Uwe
Die Fragen kann dir eigentlich nur die Hotline (oder deren LCN-Forum) beantworten.
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#5 Re: Fragen zum LCN-HL4
Hallo Thomas,
meistens sind irgendwelche Stecker/Kontakte oder Leiterbahnbreiten das begrenzende.
Also: max. Strom beliebig auf die 4 Kanäle aufteilen....(z.B. 4A + 0,5A +0,25A +0,25A)
Andreas
meistens sind irgendwelche Stecker/Kontakte oder Leiterbahnbreiten das begrenzende.
Also: max. Strom beliebig auf die 4 Kanäle aufteilen....(z.B. 4A + 0,5A +0,25A +0,25A)
Andreas
-
- Alleswisser
- Beiträge: 5742
- Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
#6 Re: Fragen zum LCN-HL4
Summe ist 5A lt Waschzettel, Aufteilung egal. (so sehe ich es.)
Aber die Leitungslänge wär mir eher ein Problem, ich würde unter 10 mtr. bleiben, PWM könnte schöne "Störungen" machen ...
Schade, die Zeiten eines EMV Messplatzes im Zugriff, sind vorbei.
lg Thomas - @home bin ich "schmerzfrei", aber auch da hat mir (externe)PWM schon mal BMI's richtig aus dem Takt gebracht. Bei mir sitzt die PWM Erzeugung für NV-LED's direkt am Leuchtmittel.
Aber die Leitungslänge wär mir eher ein Problem, ich würde unter 10 mtr. bleiben, PWM könnte schöne "Störungen" machen ...
Schade, die Zeiten eines EMV Messplatzes im Zugriff, sind vorbei.
lg Thomas - @home bin ich "schmerzfrei", aber auch da hat mir (externe)PWM schon mal BMI's richtig aus dem Takt gebracht. Bei mir sitzt die PWM Erzeugung für NV-LED's direkt am Leuchtmittel.
lg Thomas
-
Themenersteller - Lord Forum
- Beiträge: 1163
- Registriert: Do 30. Mai 2002, 07:59
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
#7 Re: Fragen zum LCN-HL4
http://lcn.de/forum/index.php?page=Thread&postID=3612
Antwort von H.Szlopsna
Antwort von H.Szlopsna
...
- Jeder einzelne Ausgang darf mit maximal 5A belastet werden.
- Die Summe aller Ausgangsströme darf 5A nicht überschreiten.
...
-
- Dr. Forum
- Beiträge: 696
- Registriert: So 14. Okt 2012, 23:24
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
#8 Re: Fragen zum LCN-HL4
Das hätte ich aber aus dem Waschzettel nun auch nicht rausgelesen...
--
Grüße, Hocky
Grüße, Hocky
-
Themenersteller - Lord Forum
- Beiträge: 1163
- Registriert: Do 30. Mai 2002, 07:59
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
#9 Re: Fragen zum LCN-HL4
@Thomas
<10m müsste hinkommen, direkt an den LED Leuchtmitteln ist finanziell mit LCN nur machbar, wenn es auf den Preis nicht ankommt und selbst für jeweils 4 LED jeweils ca. 230 Euro (UPS/SHS+HL4) zuzüglich Schaltnetzteil wirtschaftlich nur begrenzt vertretbar. Technisch sind wir da einer Meinung, aber aus wirtschaftlich Erwägungen werden die 60W je HL4 wohl fast ausgereizt.
Wenn ein HL4 nicht 1:1 wegen "folgt den Ausgängen" mit einem Modul verheiratet wäre und man mehrere HL4 mit LCN-IV an ein Modul auch funktionell sinnvoll anschließen könnte, wäre das schon anders, da würde zumindest die "je 4 LED jeweils ein HL4" und n der Nähe der Leuchtmittel in den Bereich der Machbarkeit kommen.
Wegen "auch anders": Klar kann man fast alles auch selber bauen, aber Hühnerfutter und die Zeit die dabei drauf geht
@Hocky
Ich habe vor allem deswegen im offiziellen LCN Forum gefragt, weil ich sicher stellen wollte das HL4 nicht außerhalb seiner Spezifikation zu planen und zu betreiben. Dass ich es so vermutet habe, steht ja im 3. Beitrag.
Nun wissen es gleich alle
<10m müsste hinkommen, direkt an den LED Leuchtmitteln ist finanziell mit LCN nur machbar, wenn es auf den Preis nicht ankommt und selbst für jeweils 4 LED jeweils ca. 230 Euro (UPS/SHS+HL4) zuzüglich Schaltnetzteil wirtschaftlich nur begrenzt vertretbar. Technisch sind wir da einer Meinung, aber aus wirtschaftlich Erwägungen werden die 60W je HL4 wohl fast ausgereizt.
Wenn ein HL4 nicht 1:1 wegen "folgt den Ausgängen" mit einem Modul verheiratet wäre und man mehrere HL4 mit LCN-IV an ein Modul auch funktionell sinnvoll anschließen könnte, wäre das schon anders, da würde zumindest die "je 4 LED jeweils ein HL4" und n der Nähe der Leuchtmittel in den Bereich der Machbarkeit kommen.
Wegen "auch anders": Klar kann man fast alles auch selber bauen, aber Hühnerfutter und die Zeit die dabei drauf geht
@Hocky
Ich habe vor allem deswegen im offiziellen LCN Forum gefragt, weil ich sicher stellen wollte das HL4 nicht außerhalb seiner Spezifikation zu planen und zu betreiben. Dass ich es so vermutet habe, steht ja im 3. Beitrag.