Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum

Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.

Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.

TS + IR an IV ?

Fragen zu den original Modulen von Issendorff

Themenersteller
Ingolstadt_ist_IN
Schon länger hier...
Schon länger hier...
Beiträge: 52
Registriert: Sa 28. Jan 2006, 18:46
Kontaktdaten:

#1 TS + IR an IV ?

Beitragvon Ingolstadt_ist_IN » So 20. Aug 2006, 16:27

Hallo Leute,
nur ne kurze Frage bevor ich die Arbeit umsaonst mache:
kann ich an einem IV einen TS und ein IR anschließen oder gibts da Störungen.

Danke,

Stefan

...der immer weiter bastelt und sich immer mehr freut wenn wieder was klappt ;-)

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#2 RE: TS + IR an IV ?

Beitragvon Uwe » So 20. Aug 2006, 16:42

Hi Stefan,
du meinst den RR (Infrarot-Empfänger) ;-)

Natürlich geht das, dafür ist der IV gedacht (unter anderem) :-O

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Themenersteller
Ingolstadt_ist_IN
Schon länger hier...
Schon länger hier...
Beiträge: 52
Registriert: Sa 28. Jan 2006, 18:46
Kontaktdaten:

#3 RE: TS + IR an IV ?

Beitragvon Ingolstadt_ist_IN » So 20. Aug 2006, 16:47

alles klar, danke!


BerndR
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 383
Registriert: Mo 14. Feb 2005, 07:46
Kontaktdaten:

#4 RE: TS + IR an IV ?

Beitragvon BerndR » Mo 21. Aug 2006, 07:20

Ich würd an ein Modul wo ein RR hängt keine andere Perepherie hängen. Ich hatte bei mir ein RR, TS und B3I an ein IV hängen. Da gab es immer "Geisterauslösungen" des Infrarotempfängers. W fand"s dann garnicht lustig, daß nachts die Rolläden im Schlafzimmer hochgefahren sind :-( . Seit ich den RR nun in "Einzelhaft" einsetze (nur RR, keine andere Perepherie) funzt alles :D ! Da ich leider im Schlafzimmer nur ein Modul hab, blieben dort nur der TS und der B3I hängen. Der RR werkelt nun in einem anderen Raum ...

Grüße, Bernd.

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#5 RE: TS + IR an IV ?

Beitragvon Uwe » Di 22. Aug 2006, 00:45

Sehr interessant, Bernd :O
"Geisterauslösungen" an Modulen kann ich mit RR und TS nicht bestätigen :(

Sollte hier ein Hotliner mitlesen, bitte ich doch aber mal um "private" Stellungnahme (die Hotliner wissen, was ich meine) THX

""RR-Geisterschaltungen" sind mir (bislang) nur bei direkter Sonneneinstrahlung vorgekommen ... und seeehr selten.

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Zurück zu „LCN-Module - Issendorff KG“