Seite 1 von 1

#1 Temperatursensor LCN-TS ausgefallen

Verfasst: Sa 15. Apr 2017, 12:55
von Itzliputz
Hallo,
bei mir ist ein Temperatursensor LCN-TS ausgefallen. Er zeigt nun kontinuierlich -100 Grad an. Es wurde an der Anlage nicht gearbeitet.
Ein Modul-Reset über LCN-Pro hat nicht geholfen.
Hat jemand eine Idee oder einen Lösungsansatz?

#2 Re: Temperatursensor LCN-TS ausgefallen

Verfasst: Sa 15. Apr 2017, 13:49
von Beleuchtfix
Irgendwie ist die Verbindung kaputt, Kabelbruch oder der TS selber ausgefallen.

Viel Erfolg
Florian

#3 Re: Temperatursensor LCN-TS ausgefallen

Verfasst: So 23. Apr 2017, 11:21
von Itzliputz
Hallo Beleuchtfix,

Ausbau und physikalisches Trennen des Sensors von der Verlängerung zum IVH hat geholfen, TS funktioniert jetzt wieder.
Stecker war aber fest.

Anyway, es geht wieder.

#4 Re: Temperatursensor LCN-TS ausgefallen

Verfasst: So 23. Apr 2017, 12:46
von Uwe
Itzliputz hat geschrieben:Anyway, es geht wieder.

Die Frage ist ... wie lange :confused:
Sorry, aber wenn ich deine anderen Posts so anschaue ... ich traue der 14er FW nicht wirklich über den Weg. Da sind Serien dabei, die wirklich "eigenwillig" sind (und die die Hotline auch klaglos bei Problemen austauscht). Ich kann hier in den internen Boards leider nicht mehr nachsehen, welche Serie das genau war, die wir da mal definiert hatten. Da hilft uns aber z.B. Florian sicher auch gerne weiter ;)
Wie auch hier (http://forum.bus-profi.com/viewtopic.php?f=6&p=72066#p72061) kann aber m.E. auch eine aktuallisierte Pro hier Fehler fabrizieren (hatten wir ja auch gerade mal wieder). Ich habe da auch immer mal wieder "komische Fehler" die ich bestimmt nicht absichtlich und selbst parametriert habe (da stehen plötzlich Regler auf kühlen statt heizen etc.pp.). Warum auch immer - ich suche dafür schon meist keine Erklärungen mehr.

Grüße, Uwe