hier mal was aus der Kuriositäten-Kiste - seit einer guten Woche wird die Bude immer kälter, der WAF ist mit der Raumtemperatur im Keller. Nach eingehender Suche die Feststellung: Kein einziger der sieben Regler tut noch seinen Dienst! Sowohl eine Änderung der Solltemperatur als auch ein "Sperre Regler, setze Ausgang 100%" hat irgendeinen Effekt auf die FBH Steuern - erst ein Reset der jeweiligen Module (UPPs) führte zum Erfolg.
Hat jemand sowas schonmal erlebt? In der Statusansicht ist sowohl der Regler als auch die Relais nicht gesperrt und ich kann die korrekten Soll/Ist Werte sehen. Da es nicht nur ein Einzelnes Modul war sondern gleich sieben Stück scheint es wohl eine systemische Ursache zu sein

Oli