#1 RH8 schaltet selbständig
Verfasst: Do 25. Apr 2024, 10:42
Hallo zusammen,
da eine Suche im Forum nichts gebracht hat, jetzt ein Posting mit folgender Frage an Euch:
Ich habe eine RH8 an einem SH+ Das läuft seit 10 Jahren problemlos. Das Relais schaltet Steckdosen (teils mit größeren Lasten wie eine Kaffeemaschine, teils mit "Kleinkram" mit Schaltnetzteilen wie Laptops, Sonos usw. und LED-Leuchten.
Seit ein paar Wochen konnte wir immer wieder kurzes Abschalten der Ausgänge beobachten, wenige Sekunden. Heute konnte ich das Problem auf das LCN-Modul mit Relaisblock eingrenzen.
Es schaltet unregelmäßig (aber immer häufiger) und auch nach Reset und längerem Stromlossein immer mal wieder kurz alle Relais aus und dann wieder ein.
Auch wenn ich ein Relais aktiv via LCN schalte, klickt das Relais kurz, schaltet dann wieder um und schaltet nach ca. 1 Sekunde dann wieder ein (kann ich gerne ein Video von einstellen, wenn's bei der Fehlersuche hilft).
--> Hat jemand eine Idee, was da los ist? In LCN PRO sehe ich keine Fehlermeldung und auch bei diesen erratischen Schaltvorgängen sind in der PRO keine Befehle zu sehen. Alle Relais gehen kurz aus und dann wieder in den ursprünglichen Zustand an.
Können da Kontakte verklebt sein (wegen der eher kleinen und nicht-ohmschen Lasten)? Oder gibt es sonst noch Erklärungsideen?
Und wird ggf. das RH8 von Issendorf noch repariert - oder muss ich mit den neuen Modulen umkonfigurieren?
Lieben Dank in die Runde.
Grüße,
Jürgen
da eine Suche im Forum nichts gebracht hat, jetzt ein Posting mit folgender Frage an Euch:
Ich habe eine RH8 an einem SH+ Das läuft seit 10 Jahren problemlos. Das Relais schaltet Steckdosen (teils mit größeren Lasten wie eine Kaffeemaschine, teils mit "Kleinkram" mit Schaltnetzteilen wie Laptops, Sonos usw. und LED-Leuchten.
Seit ein paar Wochen konnte wir immer wieder kurzes Abschalten der Ausgänge beobachten, wenige Sekunden. Heute konnte ich das Problem auf das LCN-Modul mit Relaisblock eingrenzen.
Es schaltet unregelmäßig (aber immer häufiger) und auch nach Reset und längerem Stromlossein immer mal wieder kurz alle Relais aus und dann wieder ein.
Auch wenn ich ein Relais aktiv via LCN schalte, klickt das Relais kurz, schaltet dann wieder um und schaltet nach ca. 1 Sekunde dann wieder ein (kann ich gerne ein Video von einstellen, wenn's bei der Fehlersuche hilft).
--> Hat jemand eine Idee, was da los ist? In LCN PRO sehe ich keine Fehlermeldung und auch bei diesen erratischen Schaltvorgängen sind in der PRO keine Befehle zu sehen. Alle Relais gehen kurz aus und dann wieder in den ursprünglichen Zustand an.
Können da Kontakte verklebt sein (wegen der eher kleinen und nicht-ohmschen Lasten)? Oder gibt es sonst noch Erklärungsideen?
Und wird ggf. das RH8 von Issendorf noch repariert - oder muss ich mit den neuen Modulen umkonfigurieren?
Lieben Dank in die Runde.
Grüße,
Jürgen