#1 LCN-PK zeigt nach Stromausfall möglicherweise Störung an
Verfasst: Sa 17. Aug 2024, 22:37
Hallo Zusammen,
während meines Urlaubs gab es einen Stromausfall in der Siedlung. Seit dem zickt das System herum. Die ViSu via LinHK kann den Bus nicht mehr steuern, die Kopplungsqualität liegt bei 50%. Es wirkt wie eine Einbahnstraße, man ließt Buskommandos, aber es kommen keine Antworten. Ich versuche gerade Log Files zu erstellen.
Aber das Problem scheint im Bus selbst zu liegen, denn auch die programmierten Tasten, die alle ohne ViSu funktionieren würden, gehen meistens nicht. Nur wenn die Ziele scheinbar im Modul selbst liegen, gehen sie zuweilen. Auch LCN-PRO kommt nicht auf die Module drauf, liest aber Busnachrichten mit (deren Quelle aber in virtuellen Modulen von LinHK liegen könnten.
Ich hab viele Waschzettel, aber den von der LCN-PK auf Serielle Schnittstelle habe ich z.B. nicht vorliegen. Hat den jemand zu Hand und könnte mir den schicken oder einen Link?
Ich finde in den Dokus zu den neueren Modellen die Beschreibung, was die LEDs anzeigen sollen. Bei mir ist die oberste scheinbar aus (+). Die darunter leuchtet rot, die beiden ganz unten grün. In den Beschreibungen steht nur eine Variante, die dem nahe kommt, nämlich schwach - hell - hell - hell und die deutet auf folgendes hin:
Einkopplung auf die Datenader, Betrieb nur noch mit verr. Busleist..
Mögliche Ursachen: alle Module sind mit derselben Phase versorgt.
Oder: Lange Busleitung mit wenigen Modulen.
Oder: an einem Modul fehlt der N
Oder: „schmutziger“ Verbraucher (Entstören nach VDE).
Gilt das auch für LCN-PK?
Und wenn ja, wie gehe ich jetzt vor?
Ein schmutziger Verbraucher könnte ja vermutlich eine LED ohne Vorwiderstand sein, und der TRIAC kriegt das Ding nicht aus (da habe ich so zwei, drei Kandidaten). Oder was könnte es noch sein? Eine Pumpe vielleicht? Die Zisternenpumpe hängt da an einer schaltbaren Steckdose dran. Und hier und da Schrankbeleuchtungen.
Wie kann ich ein einzelnes Modul am einfachsten aus der Buskommunikation entfernen?
Sind die automatisch tot, wenn sie nicht mehr mit Strom versorgt werden, oder läuft dann ggf. immer noch eine Buskommunikation und die Störung bleibt aufrecht?
Muss die Datenleitung "gezogen" werden?
Da der Bus ja über 4 Etagen mit 4 Verteilern geht, würde es etwas bringen, ganze Etagen in den Verteilern stromlos zu machen (alle Sicherungen raus) und so Gruppenweise den Fehler einzugrenzen? Jetzt ist es dunkel, da fange nichts mehr an, morgen bei Licht sollte es ja kein Problem sein. Es sind 26 physische Module, viele natürlich "unter Putz" in den Schalterdosen.
Meine Module sind Baujahr 2008 etwa. Ich hab gelesen, das LCN-PK wohl zum Teil Speicherprobleme hat bzw. SD Karten verbaut waren, deren Lebensdauer irgendwann erreicht ist. Kann es auch sowas sein? Aber müsste dann nicht der Rest des Busses noch funktionieren?
Das derzeit irgendwer auf dem Bus Störfeuer gibt erscheint plausibel, denn die Schaltvorgänge, die noch an Tastern funktionieren, gehen meist erst im 3., 4. Versuch.
Kennt zufällig jemand einen Elektriker im Rheingau oder näherer Umgebung, der fit in LCN ist?
Meiner hat ja leider aufgehört.
Über jede Hilfestellung freu ich mich. Danke vorab.
NACHTRAG:
Ich habe heute morgen kurzerhand ein Handy vor den LCN-PK gestellt, Videotelefonat auf ein zweites und bin durchs Haus und hab sukzessive alle Sicherungen getestet. Zumindest konnte ich eine einzelne Sicherung einkreisen, die den Verursacher abschaltet. Da hängne jetzt noch zwei UPS Module dran, womöglich auch ein paar Rollladen Relais, da muss ich erst den Schaltplan lesen (würde mich aber eigentlich eher wundern). LED Lampen in den Zimmern sind nicht die Ursache, die hatte ich testweise rausgeschraubt. Auch Verbraucher an Steckdosen sind es nicht, die habe ich alle gezogen. Es bleiben noch zwei Außenleuchten (jeweils LED). Da komme ich an eine noch nicht ran - weil der Rollladen nicht hochfährt. Werde ich nachher mit der Leiter machen. Wenn es nicht die Außenleuchten sind, müssten es eins der UPS Module sein. Ich komme der Sache näher... Jetzt erst mal Frühstück.
während meines Urlaubs gab es einen Stromausfall in der Siedlung. Seit dem zickt das System herum. Die ViSu via LinHK kann den Bus nicht mehr steuern, die Kopplungsqualität liegt bei 50%. Es wirkt wie eine Einbahnstraße, man ließt Buskommandos, aber es kommen keine Antworten. Ich versuche gerade Log Files zu erstellen.
Aber das Problem scheint im Bus selbst zu liegen, denn auch die programmierten Tasten, die alle ohne ViSu funktionieren würden, gehen meistens nicht. Nur wenn die Ziele scheinbar im Modul selbst liegen, gehen sie zuweilen. Auch LCN-PRO kommt nicht auf die Module drauf, liest aber Busnachrichten mit (deren Quelle aber in virtuellen Modulen von LinHK liegen könnten.
Ich hab viele Waschzettel, aber den von der LCN-PK auf Serielle Schnittstelle habe ich z.B. nicht vorliegen. Hat den jemand zu Hand und könnte mir den schicken oder einen Link?
Ich finde in den Dokus zu den neueren Modellen die Beschreibung, was die LEDs anzeigen sollen. Bei mir ist die oberste scheinbar aus (+). Die darunter leuchtet rot, die beiden ganz unten grün. In den Beschreibungen steht nur eine Variante, die dem nahe kommt, nämlich schwach - hell - hell - hell und die deutet auf folgendes hin:
Einkopplung auf die Datenader, Betrieb nur noch mit verr. Busleist..
Mögliche Ursachen: alle Module sind mit derselben Phase versorgt.
Oder: Lange Busleitung mit wenigen Modulen.
Oder: an einem Modul fehlt der N
Oder: „schmutziger“ Verbraucher (Entstören nach VDE).
Gilt das auch für LCN-PK?
Und wenn ja, wie gehe ich jetzt vor?
Ein schmutziger Verbraucher könnte ja vermutlich eine LED ohne Vorwiderstand sein, und der TRIAC kriegt das Ding nicht aus (da habe ich so zwei, drei Kandidaten). Oder was könnte es noch sein? Eine Pumpe vielleicht? Die Zisternenpumpe hängt da an einer schaltbaren Steckdose dran. Und hier und da Schrankbeleuchtungen.
Wie kann ich ein einzelnes Modul am einfachsten aus der Buskommunikation entfernen?
Sind die automatisch tot, wenn sie nicht mehr mit Strom versorgt werden, oder läuft dann ggf. immer noch eine Buskommunikation und die Störung bleibt aufrecht?
Muss die Datenleitung "gezogen" werden?
Da der Bus ja über 4 Etagen mit 4 Verteilern geht, würde es etwas bringen, ganze Etagen in den Verteilern stromlos zu machen (alle Sicherungen raus) und so Gruppenweise den Fehler einzugrenzen? Jetzt ist es dunkel, da fange nichts mehr an, morgen bei Licht sollte es ja kein Problem sein. Es sind 26 physische Module, viele natürlich "unter Putz" in den Schalterdosen.
Meine Module sind Baujahr 2008 etwa. Ich hab gelesen, das LCN-PK wohl zum Teil Speicherprobleme hat bzw. SD Karten verbaut waren, deren Lebensdauer irgendwann erreicht ist. Kann es auch sowas sein? Aber müsste dann nicht der Rest des Busses noch funktionieren?
Das derzeit irgendwer auf dem Bus Störfeuer gibt erscheint plausibel, denn die Schaltvorgänge, die noch an Tastern funktionieren, gehen meist erst im 3., 4. Versuch.
Kennt zufällig jemand einen Elektriker im Rheingau oder näherer Umgebung, der fit in LCN ist?
Meiner hat ja leider aufgehört.
Über jede Hilfestellung freu ich mich. Danke vorab.
NACHTRAG:
Ich habe heute morgen kurzerhand ein Handy vor den LCN-PK gestellt, Videotelefonat auf ein zweites und bin durchs Haus und hab sukzessive alle Sicherungen getestet. Zumindest konnte ich eine einzelne Sicherung einkreisen, die den Verursacher abschaltet. Da hängne jetzt noch zwei UPS Module dran, womöglich auch ein paar Rollladen Relais, da muss ich erst den Schaltplan lesen (würde mich aber eigentlich eher wundern). LED Lampen in den Zimmern sind nicht die Ursache, die hatte ich testweise rausgeschraubt. Auch Verbraucher an Steckdosen sind es nicht, die habe ich alle gezogen. Es bleiben noch zwei Außenleuchten (jeweils LED). Da komme ich an eine noch nicht ran - weil der Rollladen nicht hochfährt. Werde ich nachher mit der Leiter machen. Wenn es nicht die Außenleuchten sind, müssten es eins der UPS Module sein. Ich komme der Sache näher... Jetzt erst mal Frühstück.