Austauschbarkeit HU<>SH+

Fragen zu den original Modulen von Issendorff

Themenersteller
helmut5
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 40
Registriert: Mo 6. Nov 2006, 11:44

#1 Austauschbarkeit HU<>SH+

Beitragvon helmut5 » Fr 22. Dez 2006, 09:13

Hallo Experten,
ich benötige zur Erweiterung meiner Installation einen gedimmten Ausgang der knapp 800 Watt können sollte. Da es viele Einzelleuchten sind dachte ich an eine Aufteilung auf 2 Ausgänge von einem HU-Modul. Jetzt habe ich schon an einer anderen Stelle ein HU verbaut, nutze allerdings hier "nur" die Tastentabellen sowie Tableaverarbeitung. Heisst kein 10V Ausgang oder DSI. Dieses HU hat Serien# 0904.....
Kann ich das HU mit einem aktuellen SH+ tauschen ? So würde die die Anschaffung des SH+ anstatt eines neuen HU"s ausreichen. So weit ich mich erinnern kann ist die Wahl damals aufgrund der Tableaufunktion auf das HU gefallen, das können ja aber die aktuellen SH+ auch. Ich möchte nur sichergehen ob ich nichts übersehen habe.

Grüsse Helmut


RBausE
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 432
Registriert: Mo 8. Mär 2004, 18:58

#2 RE: Austauschbarkeit HU<>SH+

Beitragvon RBausE » Fr 22. Dez 2006, 19:40

Hallo Helmut

Jep sollte passen,
solange kein DSI u. 10 Volt sind die Module eigentlich identisch,
außer 500 Watt pro Ausgang.
Bei einer Aufteilung 400 + 400 sollte das also ohne
Probleme möglich sein.

Gruss Ralph

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#3 RE: Austauschbarkeit HU<>SH+

Beitragvon Uwe » Fr 22. Dez 2006, 20:20

Jau Helmut,
die "damaligen" Firmware-Einschränkungen bei UP und SH gibt es nicht mehr ...
Das aktuelle SH+ kann "viel" mehr als das alte HU ;-)

Uwe grüßt Ralph (ohne Probleme) :-O
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Themenersteller
helmut5
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 40
Registriert: Mo 6. Nov 2006, 11:44

#4 RE: Austauschbarkeit HU<>SH+

Beitragvon helmut5 » Sa 23. Dez 2006, 00:19

hallo experten,

danke das wollte ich hören ;-)

grüsse

helmut