Dieser Hinweis
Aus dem Waschzettel:
Zitat:
8x, für potentialfreie Taster, (keine Dauerkontakte !)
war mir auch aufgefallen.
Ist das nun ein gutgemeinter Rat, dass es so problemlos ohne Dauerkontakte klappt?
Ich könnte mir vorstellen, dass es auch begrenzt mit Dauerkontakten funktioniert, wenn man das Verhalten richtig interpretiert. ... denn wie bei anderen EIB Tastern (TE*) steht in der Anleitung auch
gleichzeitiges Betätigen von zwei Tasten eine Taste aus Tabelle C auszulösen. Taste 1+2 lösen C1 aus,
Ich vermute also mal: Wenn ich an Taste 1 einen Dauerkontakt anklemme und einschalte wird A1 LANG ausgelöst. Wenn ich dann zusätzlich Taste 2 benutze, wird statt A2 vielleicht immer C1 erkannt. Und das in den 3 Varianten KURZ, LANG und LOS.
Wenn dann Taste 1 (der Dauerkontakt) wieder ausgeschaltet wird, müsse A1 LOS erkannt werden.
Da Taste 1 auch mit Taste 7 und mit Taste 8 jeweils zusammen speziell erkannt wird (1+7=C5, 1+8=C7), müsste man mit Dauerkontakt auf Taste 1 entsprechende Belegungen für C5 und C8 in Kauf nehmen.
Die Tasten 3,4,5 und 6 sind jeweils nur einmal kombinierbar und müssen von daher als Dauerkontakt noch besser in den Griff zu bekommen sein.
---
Soweit meine Vermutung - bin ich da auf dem Holzweg oder müssen wir die erste Auslieferung abwarten, um das zu testen?
Gruss, Martin - der gerne auch gleichzeitig ein / zwei Dauerkontakte (Fensterkontakt) erkennen möchte.