Seite 1 von 1

#1 Kopplung von zwei Unterverteilungen

Verfasst: Sa 4. Aug 2007, 21:00
von juergen.singer
Hallo,

Fragen über Fragen an Forums-Mitstreiter.

Möchte 2 Unterverteilungen miteinander koppeln (also die Datenleitung); bisher habe ich das immer so gemacht, dass ich halt einfach ein 5x 1,5 von einem Verteiler in den anderen gelegt habe, und die Datenleitung damit jeweils verbunden habe.

Oder brauche ich zwingend einen Segmentkoppler?

Jürgen

#2 RE: Kopplung von zwei Unterverteilungen

Verfasst: Sa 4. Aug 2007, 21:31
von Philipp
Hallo Jürgen,

Segmentkoppler ist erst bei mehr als 250 Modulen nötig, von daher gehe ich davon aus dass du den eher nicht benötigst :-O

Solange du nicht über FIs musst, funktioniert 5x1,5 :-) (bis zu einer Buslänge von 1000m).
Bei mehr als 1000m kann man dann über LCN-IS-Module mehrer Busstränge a 1000m bereitstellen.

Die IS Teile werden auch benötigt, wenn du jede der Verteilungen über einen getrennten FI laufen hast.

Gruß Philipp

#3 RE: Kopplung von zwei Unterverteilungen

Verfasst: Mo 6. Aug 2007, 20:46
von Uwe
Der Thread ist mir untergegangen ... (habe ich nicht gesehen)

Da will ich auch noch meinen Senf dazugeben ...

Ich mache das auch mit einer "normalen" Drahtverbindung - und setze neben den Hauptschalter der Zuleitung noch einen kleinen 16A-Schalter, damit ich im Fehlerfall auch die Datenader trennen kann.

IS funzen sicher (lt. Waschzettel) nur bis 20m Länge des 2-Draht-Busses.
Bei größeren Längen muss man dann LLK oder LLG verwenden.
Die teuren Segmentkoppler "spare" ich gerne (siehe Philipp).