Bei den ersten Tests war der Statusmonitor der Pro schon sehr hilfreich.
Erste Versuche einfach die Tasten im Modul zu senden haben wir verworfen. Die Reaktionszeit des GTM ist da einfach zu lahm, man wartet tatsächlich Sekunden bis die Veränderung dort auch angezeigt wird.
Die direkte Verstellung vom Sollwert ist da deutlich besser (relativ).
Und aufpassen: der eingetragene Wert ist ein LCN-Wert, keine Temperatur. für 1k muss man also 10 eingeben.
Ausserdem solltest du darauf achten, das bei den Temperaturen "autorefresh" auf "true" steht.
Bei mir kommt mal wieder erschwerend hinzu das die einzige Anleitung (das help-file) nicht als help_en.chm verfügbar ist ;-(
Gott sei dank kann man im laufenden Programm einfach mal eben die Sprache umswitchen.
Meine Anlage mit 80 Modulen und komplexer Klimasteuerung erfordert da schon einiges an Konfigurationszeit ...
Grüße, Uwe