#1 Domiq ohne Verbindung

Beitragvon Sven » Fr 9. Nov 2012, 08:19

Ich habe seit einiger Zeit Domiq als Koppler zur GVS laufen. Das funktioniert auch wunderbar.
Natürlich möchte ich jetzt auch mal anfangen zu visualisieren.
soweit so gut.
Aber leider zeigen mir die Temperaturwerte immer -100°C an :confused:
Der Wert ist folgendermaßen eingetippt : LCN.value.0.8.r1 ; Da ich aber 2 Segmente habe(Segment 5 und 10), habe ich auch LCN.value.5.8.r1 versucht
Leider auch ohne Erfolg.
Was mache ich falsch?:confused:
Muss ich bei den Verbindungseinstellungen noch was einstellen? Aber warum funktioniert dann die kopplung zur Pro bzw der GVS?
[img]1[/img]
Dateianhänge
470851Unbenannt.jpg
470851Unbenannt.jpg (53.92 KiB) 2316 mal betrachtet

Benutzeravatar

Thomas
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 5742
Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

#2 RE: Domiq ohne Verbindung

Beitragvon Thomas » Fr 9. Nov 2012, 08:26

Hallo Sven,

schau mal unter "Zustand" nach den Werten.
Findest du da "LCN.value.0.8.r1" ?

gruss thomas
lg Thomas


Themenersteller
Sven
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1128
Registriert: Do 10. Jan 2008, 15:38
Kontaktdaten:

#3 RE: Domiq ohne Verbindung

Beitragvon Sven » Fr 9. Nov 2012, 09:24

Moin Thomas,
Nein, leider nicht :huh:

[img]1[/img]

[img]2[/img]
Dateianhänge
470882Unbenannt2.jpg
470882Unbenannt2.jpg (87.99 KiB) 2316 mal betrachtet
470881Unbenannt.jpg
470881Unbenannt.jpg (57.83 KiB) 2316 mal betrachtet


KlausM
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 329
Registriert: Fr 14. Sep 2007, 18:43

#4 RE: Domiq ohne Verbindung

Beitragvon KlausM » Fr 9. Nov 2012, 09:40

Mach mal ein Screenshot der Seite "Einstellungen"


mr_claus
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 478
Registriert: Do 29. Dez 2011, 21:47
Danksagung erhalten: 4 Mal

#5 RE: Domiq ohne Verbindung

Beitragvon mr_claus » Fr 9. Nov 2012, 10:23

Mit welchem Programm hast Du denn das Bild gerendert?


marde385
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 24
Registriert: Do 9. Feb 2012, 10:51

#6 RE: Domiq ohne Verbindung

Beitragvon marde385 » Fr 9. Nov 2012, 10:51

Das müsste Sweethome 3D sein. War auch mal als Tip in einem anderen thread genannt worden.

Benutzeravatar

Thomas
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 5742
Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

#7 RE: Domiq ohne Verbindung

Beitragvon Thomas » Fr 9. Nov 2012, 11:38

Hallo Sven,

Einstellungen -- Events für andere Segmente
probiert ?

gruss thomas
lg Thomas


DOMIQ
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 252
Registriert: Sa 25. Apr 2009, 11:16
Kontaktdaten:

#8 RE: Domiq ohne Verbindung

Beitragvon DOMIQ » Fr 9. Nov 2012, 18:44

Hello, Base will not display temperatures from other segments by itself. It will scan local segment and do periodic queries, it will also receive and keep global status messages (including from other segments). But temperatures and values don't have LCN notifications and have to be queried manually.

You might define some timers that send messages like:

C.LCN.value.5.10.t1=query

or

C.LCN.regulator.5.10.1=query

Which should cause response to be sent to the Base.

Benutzeravatar

Thomas
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 5742
Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

#9 RE: Domiq ohne Verbindung

Beitragvon Thomas » Sa 10. Nov 2012, 18:36

Hallo,

bei Sven waren ein paar "Sonderzeichen" in den Dateinamen der Bilder.
Nach Änerung der Namen, kommt auch der "ZUSTAND" von seinen Modulen im Segment 0(5).
Also Name "bild Hühner.png" geht nicht, "bild_huehner.png" geht.
Nur ein Beispiel....

gruss thomas - der mal etwas Frust abgebaut hat...

ps, C.LCN.value.5.10.t1=query müssen wir noch probieren, heute keine Zeit mehr....
lg Thomas


Themenersteller
Sven
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1128
Registriert: Do 10. Jan 2008, 15:38
Kontaktdaten:

#10 RE: Domiq ohne Verbindung

Beitragvon Sven » Mo 12. Nov 2012, 09:47

[zitat]gruss thomas - der mal etwas Frust abgebaut hat...[/zitat]

Dafür herzlichen Dank Thomas :rolleyes: :) ...

Also im Segment 5 geht jetzt ales, nur das Segment 10 will noch nicht richtig. Aber ich werde noch etwas weiter probieren :thumbup: