Ich habe seit einiger Zeit Domiq als Koppler zur GVS laufen. Das funktioniert auch wunderbar.
Natürlich möchte ich jetzt auch mal anfangen zu visualisieren.
soweit so gut.
Aber leider zeigen mir die Temperaturwerte immer -100°C an :confused:
Der Wert ist folgendermaßen eingetippt : LCN.value.0.8.r1 ; Da ich aber 2 Segmente habe(Segment 5 und 10), habe ich auch LCN.value.5.8.r1 versucht
Leider auch ohne Erfolg.
Was mache ich falsch?:confused:
Muss ich bei den Verbindungseinstellungen noch was einstellen? Aber warum funktioniert dann die kopplung zur Pro bzw der GVS?
[img]1[/img]
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Domiq ohne Verbindung
-
- Alleswisser
- Beiträge: 5742
- Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
#2 RE: Domiq ohne Verbindung
Hallo Sven,
schau mal unter "Zustand" nach den Werten.
Findest du da "LCN.value.0.8.r1" ?
gruss thomas
schau mal unter "Zustand" nach den Werten.
Findest du da "LCN.value.0.8.r1" ?
gruss thomas
lg Thomas
#3 RE: Domiq ohne Verbindung
Moin Thomas,
Nein, leider nicht :huh:
[img]1[/img]
[img]2[/img]
Nein, leider nicht :huh:
[img]1[/img]
[img]2[/img]
- Dateianhänge
-
- 470882Unbenannt2.jpg (87.99 KiB) 2316 mal betrachtet
-
- 470881Unbenannt.jpg (57.83 KiB) 2316 mal betrachtet
#6 RE: Domiq ohne Verbindung
Das müsste Sweethome 3D sein. War auch mal als Tip in einem anderen thread genannt worden.
-
- Alleswisser
- Beiträge: 5742
- Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
#7 RE: Domiq ohne Verbindung
Hallo Sven,
Einstellungen -- Events für andere Segmente
probiert ?
gruss thomas
Einstellungen -- Events für andere Segmente
probiert ?
gruss thomas
lg Thomas
#8 RE: Domiq ohne Verbindung
Hello, Base will not display temperatures from other segments by itself. It will scan local segment and do periodic queries, it will also receive and keep global status messages (including from other segments). But temperatures and values don't have LCN notifications and have to be queried manually.
You might define some timers that send messages like:
C.LCN.value.5.10.t1=query
or
C.LCN.regulator.5.10.1=query
Which should cause response to be sent to the Base.
You might define some timers that send messages like:
C.LCN.value.5.10.t1=query
or
C.LCN.regulator.5.10.1=query
Which should cause response to be sent to the Base.
-
- Alleswisser
- Beiträge: 5742
- Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
#9 RE: Domiq ohne Verbindung
Hallo,
bei Sven waren ein paar "Sonderzeichen" in den Dateinamen der Bilder.
Nach Änerung der Namen, kommt auch der "ZUSTAND" von seinen Modulen im Segment 0(5).
Also Name "bild Hühner.png" geht nicht, "bild_huehner.png" geht.
Nur ein Beispiel....
gruss thomas - der mal etwas Frust abgebaut hat...
ps, C.LCN.value.5.10.t1=query müssen wir noch probieren, heute keine Zeit mehr....
bei Sven waren ein paar "Sonderzeichen" in den Dateinamen der Bilder.
Nach Änerung der Namen, kommt auch der "ZUSTAND" von seinen Modulen im Segment 0(5).
Also Name "bild Hühner.png" geht nicht, "bild_huehner.png" geht.
Nur ein Beispiel....
gruss thomas - der mal etwas Frust abgebaut hat...
ps, C.LCN.value.5.10.t1=query müssen wir noch probieren, heute keine Zeit mehr....
lg Thomas
#10 RE: Domiq ohne Verbindung
[zitat]gruss thomas - der mal etwas Frust abgebaut hat...[/zitat]
Dafür herzlichen Dank Thomas :rolleyes: ...
Also im Segment 5 geht jetzt ales, nur das Segment 10 will noch nicht richtig. Aber ich werde noch etwas weiter probieren :thumbup:
Dafür herzlichen Dank Thomas :rolleyes: ...
Also im Segment 5 geht jetzt ales, nur das Segment 10 will noch nicht richtig. Aber ich werde noch etwas weiter probieren :thumbup: