Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum

Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.

Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.

Timer, Events und Schwellwerte

Hard- und Softwarefragen rund Domiq-Module fürs LCN-System

Themenersteller
koboldo
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 324
Registriert: Do 16. Feb 2012, 15:50
Hat sich bedankt: 7 Mal

#11 RE: Timer, Events und Schwellwerte

Beitragvon koboldo » Do 5. Dez 2013, 10:52

In my actually configuration i only use the MEM Variable to check if my timer is set....

In the timer i tried to change the register and this does not work...Even if I try manually to change the register in the base it didnt work...:thumbdown:
In the pro it works...

[img]1[/img]
[img]2[/img]
[edit]Bild sichtbar gemacht[/edit]
Dateianhänge
551312nightDOMIQ_Base.jpg
551312nightDOMIQ_Base.jpg (15.79 KiB) 5119 mal betrachtet
551311dayDOMIQ_Base.jpg
551311dayDOMIQ_Base.jpg (16.93 KiB) 5119 mal betrachtet


DOMIQ-Support
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 291
Registriert: Fr 7. Jun 2013, 09:59
Danksagung erhalten: 1 Mal
Kontaktdaten:

#12 RE: Timer, Events und Schwellwerte

Beitragvon DOMIQ-Support » Do 5. Dez 2013, 11:00

I also need to see this event where you use the MEM variable in the Condition field.


Themenersteller
koboldo
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 324
Registriert: Do 16. Feb 2012, 15:50
Hat sich bedankt: 7 Mal

#13 RE: Timer, Events und Schwellwerte

Beitragvon koboldo » Do 5. Dez 2013, 11:12

That was the old way of the first post ;)

I changed the way like this:

Code: Alles auswählen

[1]
Kurz: addiere 15 Var4
Lang Ausg2 umschalten Rampe 3
los: Rampe Stop

[2]
kurz: unprogrammiert
lang: Nullstellen var4
los: addiere 20 var4

Dazu habe ich die Schwellwerte folgender maßen eingestellt:

10 Ausg2 [b]Lichtszene 1[/b]
20 Ausg2 Rampe Stop
30 Aus2 Aus Rampe 1


In the timers I only want to change the register, but this doesn´t work in the Base....

The mem Variable is ok but it is not the point....the register change doesn´t work...

in the attachemate is the event that i actually didnt use...

.....
Dateianhänge
551331memnightDOMIQ_Base.jpg
551331memnightDOMIQ_Base.jpg (15.73 KiB) 5119 mal betrachtet


DOMIQ-Support
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 291
Registriert: Fr 7. Jun 2013, 09:59
Danksagung erhalten: 1 Mal
Kontaktdaten:

#14 RE: Timer, Events und Schwellwerte

Beitragvon DOMIQ-Support » Do 5. Dez 2013, 11:23

To be honest, I don't clearly understand what you are trying to achieve:) You just want to lock output value between given hours or something more?


Themenersteller
koboldo
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 324
Registriert: Do 16. Feb 2012, 15:50
Hat sich bedankt: 7 Mal

#15 RE: Timer, Events und Schwellwerte

Beitragvon koboldo » Do 5. Dez 2013, 11:33

The short form :lol:

At 22:00 i want to change the register of module M5 to Register 1, at 9:00 i want to change back to register 0

Benutzeravatar

Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5293
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Kontaktdaten:

#16 RE: Timer, Events und Schwellwerte

Beitragvon Beleuchtfix » Do 5. Dez 2013, 11:42

I think I know the problem, Piotr
Base sends the register values different from pro, there is an offset of 1. (I am using actual base software and pro 4.72) In the bus monitor I see

Code: Alles auswählen

11:37:53:954 -      M254 → S000_M010 SzenenReg.Satz 1

when I used the Base LCN Command Set Register 0. So you can not get back to register 0, and sending register #9 will not send any command at all.

Regards Florian
@Jörg try using registers 1 and 2 and report please.


Themenersteller
koboldo
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 324
Registriert: Do 16. Feb 2012, 15:50
Hat sich bedankt: 7 Mal

#17 RE: Timer, Events und Schwellwerte

Beitragvon koboldo » Do 5. Dez 2013, 13:37

Werde ich heute abend mal testen....

Werde noch mal beobachten was so über den Busmonitor gesendet wird....

@Piotr: Hier ist wohl ein Update fällig B)


Themenersteller
koboldo
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 324
Registriert: Do 16. Feb 2012, 15:50
Hat sich bedankt: 7 Mal

#18 RE: Timer, Events und Schwellwerte

Beitragvon koboldo » Fr 6. Dez 2013, 11:19

Habe das gestern nun noch mal getestet:

Also wenn man im Base LCN hinzufügen macht und dort auf dem Reiter Register Einstellungen vornehmen will, kommt es zu einem Fehlverhalten:

Wählt man dort Register 0 aus und drück auf Befehl testen, kommt im Busmonitor Register 1 an....

So geht es immer weiter :

Domiq Register 0 = Busmonitor Register 1
Domiq Register 1 = Busmonitor Register 2
Domiq Register 2 = Busmonitor Register 3
Domiq Register 3 = Busmonitor Register 4
Domiq Register 4 = Busmonitor Register 5
Domiq Register 5 = Busmonitor Register 6
Domiq Register 6 = Busmonitor Register 7
Domiq Register 7 = Busmonitor Register 8
Domiq Register 8 = Busmonitor Register 9

Wenn man im Domiq Register 9 auswählt kommt im Busmonitor allerdings gar nichts an....

:thumbdown: :thumbdown: :thumbdown:

Benutzeravatar

Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5293
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Kontaktdaten:

#19 RE: Timer, Events und Schwellwerte

Beitragvon Beleuchtfix » Fr 6. Dez 2013, 13:42

Kannst du denn jetzt die Register 1 und 2 verwenden und damit erst einmal deine gewünschte Schaltung erreichen? Ich denke, das Piotr den Fehler in die ToDo Liste aufgenommen hat.

Gruß
Florian


Themenersteller
koboldo
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 324
Registriert: Do 16. Feb 2012, 15:50
Hat sich bedankt: 7 Mal

#20 RE: Timer, Events und Schwellwerte

Beitragvon koboldo » Fr 6. Dez 2013, 13:55

Moin Florian,
ja jetzt läuft es, man muss hat nur für das Base mitdenken :scared:

Ich habe Piotr vorsichtshalber noch mal eine Mail geschickt B)
Gruß
Jörg


Zurück zu „Domiq-Module - DOMIQ Sp. z o.o.“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 6 Gäste