#1 Domiq Channels: Ergänzungen zur Dokumentation
Verfasst: Do 19. Apr 2012, 10:52
Immer mal wieder tauchen Fragen zu den Channels auf, die noch nicht genau dokumentiert sind. Ich möchte an dieser Stelle die inzwischen eingegangenen Antworten zusammenfassen und diesen thread On Top stellen. Den ersten Beitrag werde ich immer passend ergänzen.
Gruß
Florian
Hier sind Ergänzungen zur englischen Dokumentation vom 12.Juli 2012 enthalten
C.LCN.outputs.0.20.1-3=on
Als Wert können die gleichen Eingaben gemacht werden wie bei LCN.output.
Für Ausgänge gibt es zusammenhängende Ausgänge, 1-4 bei neuen Module, bei älteren 1-3 oder nur 1-2. Auch 2-4 ist möglich
Sende Taste
C.LCN.sendkey.0.20.A1=hit
Table can be: A,B,C,D
Command: hit,make,break
Szenen laden und speichern:
C.LCN.scenes.0.20=load:1
C.LCN.scenes.0.20=save:1
C.LCN.scenes.0.20=load:1;ramp:10
C.LCN.scenes.0.10=load:1;relays:11------
C.LCN.scenes.0.10=load:1;register:1. bedeutet load scene no. 1, all outputs, register 1
C.LCN.scenes.0.10=register:1 wechselt nur das Register, ohne abruf der Szene.
oder,
C.LCN.scenes.0.10=load:1;relays:11000000
Register wechseln
Zur Zeit nicht möglich
LCN.variable.0.50.9 (1-12) Der Befehl zeigt die Variable 9 im Modul 50 an. 9 kann durch 1-12 ausgetauscht werden.
C.LCN.threshold.segment.modul.schwellwert=wert
C.LCN.threshold.segment.modul.register.schwellwert=wert (bei neuen Modulen)
Folgende Möglichkeiten gibt es für Wert.
0-65534 direkte Eingabe des neuen Wertes
curren;change:Wert (-1023 bis +1023) Änderung des aktuellen Wertes um den Betrag
-1023 bis 1023 Änderung des aktuellen Wertes um den Betrag Kurzform für vorherigen Befehl
curren;programmed:Wert (-1023 bis 1023) Änderung des programmierten Wertes um den Betrag
C.LCN.text.segment.modul.zeile="Beliebiger Text"
C.LCN.locks.0.10.A = 0011 T---
Entsperren der Tasten 1 und 2, sperren der Tasten 3 und 4 in Tabelle A im Modul 10. Teste 5 wird umgeschaltet, Tasten 6-8 bleiben unverändert.
C.LCN.query.S.M.V=query (S - segment, M - module, V - variable (t,r1 or r2).)
Wenn sich der Wert seit der letzten Abfrage geändert hat, dann wird ein Event ausgelöst (E.LCN.value)
Man kan auch andere LCN Werte abfrage:
C.LCN.query.S.M=values/sensors/relays
• C.LCN.groups.0.10=clear
Alle dynamischen Gruppen des Moduls 10 löschen
• C.LCN.groups.0.10=join:5
Modul in Gruppe 5 aufnehmen
• C.LCN.groups.0.10=clear:8
Modul aus Gruppe 8 entfernen
C.LCN.dali.0.20.ID=CMD ID: e0-63 or g0-15 or all
Load scene
CMD:
load:0-15
Save DTR values to scene
save:0-15
Set output value
set:0-100
Set DTR value
dtr:0-100
**********************************************
LCN.dali.0.122.e2 = EVG # 2 am Modul 122 im Segment 0
es gibt auch g für Gruppe
LCN.dali.0.122.e2=100 100% mit Rampe
LCN.dali.0.122.e2=90
LCN.dali.0.122.e2=0 Aus mit Rampe
LCN.dali.0.122.e2=off Aus ohne Rampe
LCN.dali.0.122.e2=up DALI UP
LCN.dali.0.122.e2=down
LCN.dali.0.122.e2=stepup
LCN.dali.0.122.e2=stepdown
LCN.dali.0.122.e2=load:1 Szene 1 laden
LCN.dali.0.122.e2=save:1 Szene 1 speichern
LCN.dali.0.122.e2=dtr Aktuellen Lichtwert ins DTR schreiben
Die Mail wird über den Domiq Server verschickt.
Geändert: E-Mail
Gruß
Florian
Hier sind Ergänzungen zur englischen Dokumentation vom 12.Juli 2012 enthalten
Notiz!
Mehrere Ausgänge
C.LCN.outputs.0.20.1-3=on
Als Wert können die gleichen Eingaben gemacht werden wie bei LCN.output.
Für Ausgänge gibt es zusammenhängende Ausgänge, 1-4 bei neuen Module, bei älteren 1-3 oder nur 1-2. Auch 2-4 ist möglich
Notiz!
Sende Taste
Sende Taste
C.LCN.sendkey.0.20.A1=hit
Table can be: A,B,C,D
Command: hit,make,break
Szenen laden und speichern:
C.LCN.scenes.0.20=load:1
C.LCN.scenes.0.20=save:1
C.LCN.scenes.0.20=load:1;ramp:10
C.LCN.scenes.0.10=load:1;relays:11------
C.LCN.scenes.0.10=load:1;register:1. bedeutet load scene no. 1, all outputs, register 1
C.LCN.scenes.0.10=register:1 wechselt nur das Register, ohne abruf der Szene.
Vorsicht!
Bei Copy and Paste aus der PDF Doku werden falsche Zeichen für die Striche übertragen, sieht man nicht, aber ergibt einen Fehler
oder,
C.LCN.scenes.0.10=load:1;relays:11000000
Register wechseln
Zur Zeit nicht möglich
Notiz!
Variablen der neuen Module
LCN.variable.0.50.9 (1-12) Der Befehl zeigt die Variable 9 im Modul 50 an. 9 kann durch 1-12 ausgetauscht werden.
Notiz!
Schwellwerte
C.LCN.threshold.segment.modul.schwellwert=wert
C.LCN.threshold.segment.modul.register.schwellwert=wert (bei neuen Modulen)
Folgende Möglichkeiten gibt es für Wert.
0-65534 direkte Eingabe des neuen Wertes
curren;change:Wert (-1023 bis +1023) Änderung des aktuellen Wertes um den Betrag
-1023 bis 1023 Änderung des aktuellen Wertes um den Betrag Kurzform für vorherigen Befehl
curren;programmed:Wert (-1023 bis 1023) Änderung des programmierten Wertes um den Betrag
Notiz!
Textausgabe beim GTxD
C.LCN.text.segment.modul.zeile="Beliebiger Text"
Notiz!
Tastensperre
C.LCN.locks.0.10.A = 0011 T---
Entsperren der Tasten 1 und 2, sperren der Tasten 3 und 4 in Tabelle A im Modul 10. Teste 5 wird umgeschaltet, Tasten 6-8 bleiben unverändert.
Notiz!
LCN Werte abfragen
C.LCN.query.S.M.V=query (S - segment, M - module, V - variable (t,r1 or r2).)
Wenn sich der Wert seit der letzten Abfrage geändert hat, dann wird ein Event ausgelöst (E.LCN.value)
Man kan auch andere LCN Werte abfrage:
C.LCN.query.S.M=values/sensors/relays
Notiz!
Dynamische Gruppen
• C.LCN.groups.0.10=clear
Alle dynamischen Gruppen des Moduls 10 löschen
• C.LCN.groups.0.10=join:5
Modul in Gruppe 5 aufnehmen
• C.LCN.groups.0.10=clear:8
Modul aus Gruppe 8 entfernen
Notiz!
DALI Channels
C.LCN.dali.0.20.ID=CMD ID: e0-63 or g0-15 or all
Load scene
CMD:
load:0-15
Save DTR values to scene
save:0-15
Set output value
set:0-100
Set DTR value
dtr:0-100
**********************************************
LCN.dali.0.122.e2 = EVG # 2 am Modul 122 im Segment 0
es gibt auch g für Gruppe
LCN.dali.0.122.e2=100 100% mit Rampe
LCN.dali.0.122.e2=90
LCN.dali.0.122.e2=0 Aus mit Rampe
LCN.dali.0.122.e2=off Aus ohne Rampe
LCN.dali.0.122.e2=up DALI UP
LCN.dali.0.122.e2=down
LCN.dali.0.122.e2=stepup
LCN.dali.0.122.e2=stepdown
LCN.dali.0.122.e2=load:1 Szene 1 laden
LCN.dali.0.122.e2=save:1 Szene 1 speichern
LCN.dali.0.122.e2=dtr Aktuellen Lichtwert ins DTR schreiben
Notiz!
E-Mails senden
Code: Alles auswählen
SC.EMAIL.you@domain.com=Subject Line of the Email;This is the body of the email
Die Mail wird über den Domiq Server verschickt.
Geändert: E-Mail