Seite 1 von 1

#1 Stromausfall und MEM Variabeln?

Verfasst: Di 23. Okt 2012, 17:06
von KlausM
Hallo,

wenn ich die Doku richtig verstehe bleiben die MEM Variabelwerte ja eigentlich auch nach einem Stromausfall erhalten?

[zitat]MEM–type variable is a non–volatile variable, so its value is stored even after power failure
or system restart[/zitat]

Bei mir bleiben die Variabeln nach einem Restart erhalten aber nicht wenn die Base vom Netz getrennt wurde. Wie ist das bei Euch?
thx
klaus

#2 RE: Stromausfall und MEM Variabeln?

Verfasst: Di 23. Okt 2012, 19:33
von Beleuchtfix
Ne, kein Problem, die Variablen bleiben erhalten.

Gruß
Florian

#3 RE: Stromausfall und MEM Variabeln?

Verfasst: Do 25. Okt 2012, 19:37
von KlausM
Ich habe jetzt nochmal versucht "im Laboraufbau" den Fehler zu reproduzieren. Und was soll ich sagen....jetzt Merkt sich das Base plötzlich alle MEM Variablen :w00t: Und alles funktioniert perfekt wie es sein soll:)

#4 RE: Stromausfall und MEM Variabeln?

Verfasst: Fr 26. Okt 2012, 13:57
von DOMIQ
Possibly one thing could affect the test - MEMs are stored about 2 seconds after they are changed.

Specifically, if they are changed every 2 seconds they may not get stored at all, now I realized...
This will be released in next update.

#5 RE: Stromausfall und MEM Variabeln?

Verfasst: Fr 26. Okt 2012, 19:33
von KlausM
Ich war jedesmal in dem Moment mit dem config Webinterface per PC verbunden wenn die MEMs bei Spannungsausfall verloren wurden. Daran könnte es auch liegen.

#6 RE: Stromausfall und MEM Variabeln?

Verfasst: Sa 27. Okt 2012, 14:32
von Franky
Bei mir setzen sich (neuerdings, seit ca. 2 Monaten) die MEM-Variablen, die den Wert 1 hatten, irgendwann (Intervall 1 bis 14 Tage) von selbst auf 0.
Das komische ist, dass es sonst seit 2 Jahren problemlos lief und ich nichts Wesentliches an der Programmierung geändert habe. Ich habe auch unmittelbar vor dem Auftreten dieses Effektes kein Update gemacht - also aus heiterem Himmel...

Kommt dies jemandem bekannt vor?

#7 RE: Stromausfall und MEM Variabeln?

Verfasst: Sa 27. Okt 2012, 14:49
von Franky
Problem gefunden (Ich Vollpfosten sollte vielleicht doch mal einen Blick in die eigene Programmierung werfen, bevor ich poste.)

Hatte VAR verwendet und werde jetzt auf MEM umstellen.

Offensichtlich habe ich mit Stromausfällen zu kämpfen. :blink:

Übrigens ein großes Lob an DOMIQ zum neuen Manual und den Toturals. :w00t: (Musste ich mal loswerden, da ich lange nicht mehr hier war.)