Seite 1 von 1
#1 Domiq ohne Verbindung
Verfasst: Fr 9. Nov 2012, 08:19
von Sven
Ich habe seit einiger Zeit Domiq als Koppler zur GVS laufen. Das funktioniert auch wunderbar.
Natürlich möchte ich jetzt auch mal anfangen zu visualisieren.
soweit so gut.
Aber leider zeigen mir die Temperaturwerte immer -100°C an :confused:
Der Wert ist folgendermaßen eingetippt : LCN.value.0.8.r1 ; Da ich aber 2 Segmente habe(Segment 5 und 10), habe ich auch LCN.value.5.8.r1 versucht
Leider auch ohne Erfolg.
Was mache ich falsch?:confused:
Muss ich bei den Verbindungseinstellungen noch was einstellen? Aber warum funktioniert dann die kopplung zur Pro bzw der GVS?
[img]1[/img]
#2 RE: Domiq ohne Verbindung
Verfasst: Fr 9. Nov 2012, 08:26
von Thomas
Hallo Sven,
schau mal unter "Zustand" nach den Werten.
Findest du da "LCN.value.0.8.r1" ?
gruss thomas
#3 RE: Domiq ohne Verbindung
Verfasst: Fr 9. Nov 2012, 09:24
von Sven
Moin Thomas,
Nein, leider nicht :huh:
[img]1[/img]
[img]2[/img]
#4 RE: Domiq ohne Verbindung
Verfasst: Fr 9. Nov 2012, 09:40
von KlausM
Mach mal ein Screenshot der Seite "Einstellungen"
#5 RE: Domiq ohne Verbindung
Verfasst: Fr 9. Nov 2012, 10:23
von mr_claus
Mit welchem Programm hast Du denn das Bild gerendert?
#6 RE: Domiq ohne Verbindung
Verfasst: Fr 9. Nov 2012, 10:51
von marde385
Das müsste Sweethome 3D sein. War auch mal als Tip in einem anderen thread genannt worden.
#7 RE: Domiq ohne Verbindung
Verfasst: Fr 9. Nov 2012, 11:38
von Thomas
Hallo Sven,
Einstellungen -- Events für andere Segmente
probiert ?
gruss thomas
#8 RE: Domiq ohne Verbindung
Verfasst: Fr 9. Nov 2012, 18:44
von DOMIQ
Hello, Base will not display temperatures from other segments by itself. It will scan local segment and do periodic queries, it will also receive and keep global status messages (including from other segments). But temperatures and values don't have LCN notifications and have to be queried manually.
You might define some timers that send messages like:
C.LCN.value.5.10.t1=query
or
C.LCN.regulator.5.10.1=query
Which should cause response to be sent to the Base.
#9 RE: Domiq ohne Verbindung
Verfasst: Sa 10. Nov 2012, 18:36
von Thomas
Hallo,
bei Sven waren ein paar "Sonderzeichen" in den Dateinamen der Bilder.
Nach Änerung der Namen, kommt auch der "ZUSTAND" von seinen Modulen im Segment 0(5).
Also Name "bild Hühner.png" geht nicht, "bild_huehner.png" geht.
Nur ein Beispiel....
gruss thomas - der mal etwas Frust abgebaut hat...
ps, C.LCN.value.5.10.t1=query müssen wir noch probieren, heute keine Zeit mehr....
#10 RE: Domiq ohne Verbindung
Verfasst: Mo 12. Nov 2012, 09:47
von Sven
[zitat]gruss thomas - der mal etwas Frust abgebaut hat...[/zitat]
Dafür herzlichen Dank Thomas :rolleyes:
...
Also im Segment 5 geht jetzt ales, nur das Segment 10 will noch nicht richtig. Aber ich werde noch etwas weiter probieren :thumbup: