#1 DOMIQ und Ausgänge mit nur neuen Modulen(17+)

Verfasst: Mo 12. Aug 2013, 22:00
von Thomas
Hallo,

Achtung bei Neuanlagen mir nur Modulen mit Firmware 17+ !

Ausgänge können nur mit max 25% vom DOMIQ gedimmt werden, da die neuen Module eine Schrittweite von 200 Haben !

Um vom DOMIQ zu dimmen, muss in der PRO auf 50 Schritte(alter Modus) gestellt werden, im Moment !

@Filip, da müsst ich was tun.

Gruss Thomas

#2 RE: DOMIQ und Ausgänge mit nur neuen Modulen(17+)

Verfasst: Di 13. Aug 2013, 10:37
von DOMIQ-Support
Thomas did you received modules programmed with 200 steps mode or you changed it manually?

#3 RE: DOMIQ und Ausgänge mit nur neuen Modulen(17+)

Verfasst: Di 13. Aug 2013, 12:33
von Thomas
Hallo Piotr,

alle neuen Module waren im 200 Schritt Modus, die ich dann per Pro von Hand umgestellt habe.
[img]1[/img]

Gruss Thomas

#4 RE: DOMIQ und Ausgänge mit nur neuen Modulen(17+)

Verfasst: Di 13. Aug 2013, 14:14
von DOMIQ-Support
That's strange because we bought lately some LCN modules (firmware 170212) , we have the newest LCN-Pro and they are set to 50 steps mode by default.
Anyway, we will add a checkbox in the Settings tab to allow 200 steps mode. It will require to change mode in the LCN installation. In case of mixed-type installation (with older modules that don't support 200 steps mode), it will be required to reprogram the entire installation to 50 steps using LCN-Pro.

#5 RE: DOMIQ und Ausgänge mit nur neuen Modulen(17+)

Verfasst: Di 13. Aug 2013, 15:59
von Uwe
Hi Filip,
wenn in der Anlage NUR neue Module sind, stellen sich diese auf 200 Schritte ein. Sind auch noch ältere Module dabei, wird auf 50 Schritte eingestellt.
Um an die 200er Einstellung zu kommen, musst du das neue Modul löschen und es dann alleine an das Base anschliessen und neu programmieren.

Grüße, Uwe

#6 RE: DOMIQ und Ausgänge mit nur neuen Modulen(17+)

Verfasst: Di 13. Aug 2013, 18:52
von Thomas
Hallo Piotr,

ja,in einer Anlage mit alten und neuen Modulen wird vom der Pro drauf hingeweisen, ddie neuen Modulen in den 50Schritt Modus zu setzten.
Bei einer Anlage mit nur neuen Modulen kommt dieser Hinweis nicht, und alle Modul sind im Modus 200 Schritte.

Nimm mal nur das neue Modul an das BASE, löschen und neu proggen...
Im "Aktuellen Modus" sollte dann 200 stehen...

Gruss Thomas