#1 Timer, Events und Schwellwerte
Verfasst: Mi 4. Dez 2013, 09:48
Moin....
bisher habe ich einige Lampen folgendermaßen eingerichtet....
[1]
Kurz: addiere 15 Var4
Lang Ausg2 umschalten Rampe 3
los: Rampe Stop
[2]
kurz: unprogrammiert
lang: Nullstellen var4
los: addiere 20 var4
Dazu habe ich die Schwellwerte folgender maßen eingestellt:
10 Ausg2 50% Rampe 1
20 Ausg2 Rampe Stop
30 Aus2 Aus Rampe 1
Das hat den folgenden Effekt:
Wenn man kurz auf die Taste drückt geht das Licht auf 50% an, wenn man es aber heller oder dunkler möchte kann man mit lang auch dimmen
Soweit funktioniert es auch wie gewünscht
Jetzt möchte ich aber das die Lampe z.B. abends ab 23 Uhr nur noch auf 10 % leuchtet beim druck auf kurz ....
Hierzu habe ich dann eine Variable im Domiq eingerichtet die ab 23 Uhr auf 1 steht also mem.night==1
Dann habe ich ein Event eingerichtet, welches den Tastendruck auswertet (hierzu habe ich bei dem Schwellwert 10 das Ziel auf die Domiq gesetzt und eine Taste gesendet)
Event:
Kanal:E.LCN.key.0.5.A1
Daten: hit
Bedingung: mem.night==1
Aktion:
C.LCN.output.0.5.2 value=10
Wenn ich jetzt die Taste Kurz drücke geht das Licht auch wie gewünscht auf 10 %
Wenn ich aber dimmen möchte, wird das Licht z.B. erst heller, wenn ich dann aber los lasse geht es auf 10% zurück....
Wo ist hier der Hund begraben ?
bisher habe ich einige Lampen folgendermaßen eingerichtet....
[1]
Kurz: addiere 15 Var4
Lang Ausg2 umschalten Rampe 3
los: Rampe Stop
[2]
kurz: unprogrammiert
lang: Nullstellen var4
los: addiere 20 var4
Dazu habe ich die Schwellwerte folgender maßen eingestellt:
10 Ausg2 50% Rampe 1
20 Ausg2 Rampe Stop
30 Aus2 Aus Rampe 1
Das hat den folgenden Effekt:
Wenn man kurz auf die Taste drückt geht das Licht auf 50% an, wenn man es aber heller oder dunkler möchte kann man mit lang auch dimmen
Soweit funktioniert es auch wie gewünscht
Jetzt möchte ich aber das die Lampe z.B. abends ab 23 Uhr nur noch auf 10 % leuchtet beim druck auf kurz ....
Hierzu habe ich dann eine Variable im Domiq eingerichtet die ab 23 Uhr auf 1 steht also mem.night==1
Dann habe ich ein Event eingerichtet, welches den Tastendruck auswertet (hierzu habe ich bei dem Schwellwert 10 das Ziel auf die Domiq gesetzt und eine Taste gesendet)
Event:
Kanal:E.LCN.key.0.5.A1
Daten: hit
Bedingung: mem.night==1
Aktion:
C.LCN.output.0.5.2 value=10
Wenn ich jetzt die Taste Kurz drücke geht das Licht auch wie gewünscht auf 10 %
Wenn ich aber dimmen möchte, wird das Licht z.B. erst heller, wenn ich dann aber los lasse geht es auf 10% zurück....
Wo ist hier der Hund begraben ?