Hallo allerseits,
ich wollte gestern nachdem meine Elster Wetterstation seit 3 Wochen schon im Keller liegt endlich mal zur Tat schreiten und das Ding installieren. Also rauf aufs Dach und erstmal Klemme 1 und 2 angeschlossen (24V). Soweit alles gut - die Power LED leuchtet grün. Dann Klemme A und B mit Modbus bzw Serial 4MB verbunden. Leider blinkte danach die Error LED rot . Das Serial-4MB Modul blinkt blau und gelb (TX) - bei RX tut sich leider gar nichts. Irgendeine Idee ? Ich bin mir unschlüssig welche Komponente das Problem hat. Leider habe ich auch keine anderen Modbus Komponenten um herauszufinden auf welcher Seite das Problem liegt.
Gruss, Tom
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Probleme mit Elsner Modbus Wetterstation
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#2 RE: Probleme mit Elsner Modbus Wetterstation
Moin Tom,
ich hatte bei der letzten Inbetriebnahme auch ein paar Problemchen, das gute Stück im Base zu finden.
Nach einigen Stromausfällen (die bei einer Inbetriebnahme ja schon aus Sicherheitsgründen völlig normal sind) war sie dann plötzlich da.
Auch die Klemmen A und B kannst du sauber zuordnen. Alles anschliessen und Base und Station neu starten - dann sollte sie gehen.
Grüße, Uwe
ich hatte bei der letzten Inbetriebnahme auch ein paar Problemchen, das gute Stück im Base zu finden.
Nach einigen Stromausfällen (die bei einer Inbetriebnahme ja schon aus Sicherheitsgründen völlig normal sind) war sie dann plötzlich da.
Auch die Klemmen A und B kannst du sauber zuordnen. Alles anschliessen und Base und Station neu starten - dann sollte sie gehen.
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
- Fingerwundschreiber
- Beiträge: 129
- Registriert: Sa 9. Feb 2008, 13:58
#3 RE: Probleme mit Elsner Modbus Wetterstation
Hallo,
ich gehe davon aus, dass du die Jumper nicht verändert hast und im Domiq die zu den Jumpern passenden Daten verwendest?
Bei mir war damals das Serial 4MB defekt. Ich hatte die Wetterstation eingeschickt und sie war ok.
Nach dem Tausch des Serial 4mb lief es sofort.
MfG
Matthias
ich gehe davon aus, dass du die Jumper nicht verändert hast und im Domiq die zu den Jumpern passenden Daten verwendest?
Bei mir war damals das Serial 4MB defekt. Ich hatte die Wetterstation eingeschickt und sie war ok.
Nach dem Tausch des Serial 4mb lief es sofort.
MfG
Matthias
#4 RE: Probleme mit Elsner Modbus Wetterstation
Hallo Uwe,
ich habe Deine unten beschriebenen Stromausfälle mal simuliert. Base/Serial-4MB aus --->Wetterstation, rote LED geht aus. Nach 2-3 Sekunden fängt die Base wieder an zu blinken. Kurz danach fängt das Serial-4MB Modul dann auch blau zu blinken, dann blinkt kurz die rote ERR LED auf und dann wie unten beschrieben blinkt TX wieder ---> Wetterstation rote Error LED blinkt wieder . Das ganze habe ich bestimmt 5* wiederholt, immer mit gleichem Effekt. Ich tippe auf das Serial-4MB Modul....soll ich das mal zur Prüfung zu Euch schicken ?
Die Klemmen sind richtig verbunden. Das ist wirklich idiotensicher - selbst für mich als Maschinenbauer
@Matthias : Jumper sind alle in original Position.
VG Tom
ich habe Deine unten beschriebenen Stromausfälle mal simuliert. Base/Serial-4MB aus --->Wetterstation, rote LED geht aus. Nach 2-3 Sekunden fängt die Base wieder an zu blinken. Kurz danach fängt das Serial-4MB Modul dann auch blau zu blinken, dann blinkt kurz die rote ERR LED auf und dann wie unten beschrieben blinkt TX wieder ---> Wetterstation rote Error LED blinkt wieder . Das ganze habe ich bestimmt 5* wiederholt, immer mit gleichem Effekt. Ich tippe auf das Serial-4MB Modul....soll ich das mal zur Prüfung zu Euch schicken ?
Die Klemmen sind richtig verbunden. Das ist wirklich idiotensicher - selbst für mich als Maschinenbauer
@Matthias : Jumper sind alle in original Position.
VG Tom
-
- Alleswisser
- Beiträge: 5731
- Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
#5 RE: Probleme mit Elsner Modbus Wetterstation
[zitat]Jumper sind alle in original Position.[/zitat]
Könnte nicht gut sein, einer ist für :
Schalter „Term.“:Busterminierung 124 Ohm
den mal einschalten !
A und B richtig ?
lg Thomas - Ich kenne deine Verdrahtung nicht, und hätte da Fragen...
Könnte nicht gut sein, einer ist für :
Schalter „Term.“:Busterminierung 124 Ohm
den mal einschalten !
A und B richtig ?
lg Thomas - Ich kenne deine Verdrahtung nicht, und hätte da Fragen...
lg Thomas
-
- Fleißiges Mitglied
- Beiträge: 291
- Registriert: Fr 7. Jun 2013, 09:59
- Danksagung erhalten: 1 Mal
- Kontaktdaten:
#6 RE: Probleme mit Elsner Modbus Wetterstation
@tom.lipp - I have few questions:
1. Do you have proper configuration in the Modbus tab? Especially, did you create a connection, then added a device with correct address and then defined any register read?
2. Could you provide a printscreen of the configuration from the Modbus tab (from the Base's configurator)?
3. Could you send me some logs from Base - the best would be the first 5 minutes after restarting the Base.
1. Do you have proper configuration in the Modbus tab? Especially, did you create a connection, then added a device with correct address and then defined any register read?
2. Could you provide a printscreen of the configuration from the Modbus tab (from the Base's configurator)?
3. Could you send me some logs from Base - the best would be the first 5 minutes after restarting the Base.
-
- Alleswisser
- Beiträge: 5731
- Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
#7 RE: Probleme mit Elsner Modbus Wetterstation
Hallo Tom,
die Daten bitte auch an mich senden.
Danke, Thomas
die Daten bitte auch an mich senden.
Danke, Thomas
lg Thomas
#8 RE: Probleme mit Elsner Modbus Wetterstation
Hello Piotr,
I did re-do the complete configuration. Not sure where the mistake was but after re-doing everything the communication LED in the Elsner Weatherstation was blinking yellow (no more RED Error LED ). Tried only to get 2 variables up till now but they did show up in the remote application afterwards. Thanks again for your help. I assume with this there is no need to send logs.
Best Regards,
Tom
@Alle : Vielen Dank für die Hilfe bei der Fehlersuche... :thumbup:
I did re-do the complete configuration. Not sure where the mistake was but after re-doing everything the communication LED in the Elsner Weatherstation was blinking yellow (no more RED Error LED ). Tried only to get 2 variables up till now but they did show up in the remote application afterwards. Thanks again for your help. I assume with this there is no need to send logs.
Best Regards,
Tom
@Alle : Vielen Dank für die Hilfe bei der Fehlersuche... :thumbup:
#9 RE: Probleme mit Elsner Modbus Wetterstation
Noch ein Nachtrag zu meiner Antwort unten (ist mir erst nach abschicken der Antwort aufgefallen). Der Reiter Zustand zeigt nur 2 Modbus Variablen an obwohl laut Base Log Datei alle variablen initialisiert wurden. :confused:
VG Tom
[img]1[/img]
VG Tom
[img]1[/img]
- Dateianhänge
-
[Die Dateierweiterung pdf wurde deaktiviert und kann nicht länger angezeigt werden.]
-
- 581071Screenshot 2014-05-12 23.55.13.jpg (96.73 KiB) 2632 mal betrachtet
-
- Administrator
- Beiträge: 5293
- Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
- Kontaktdaten:
#10 RE: Probleme mit Elsner Modbus Wetterstation
Variablen, die längere Zeit 0 sind werden nicht angezeigt. Vielleicht liegt es daran.
Gruß
Florian
Gruß
Florian
Zurück zu „Domiq-Module - DOMIQ Sp. z o.o.“
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste