Seite 1 von 1

#1 Temperaturvariable wird nicht aktualisiert

Verfasst: Mo 9. Mär 2015, 18:45
von Beleuchtfix
Ich wollte mal Altlasten loswerden. Bei mir zeigt ein Temperatursensor nichts an, obwohl LinHK und Pro den Wert richtig auslesen. Eigenartiger Weise kann ich auch den zugehörigen Regler setzen, aber die Variable wird einfach nicht aktualisiert. das Modul ist schon etwas älter 10AB0D mit Firmware 100B05.
[img]1[/img]

Woran könnte das liegen?
Gruß
Florian

#2 RE: Temperaturvariable wird nicht aktualisiert

Verfasst: Di 10. Mär 2015, 13:27
von Beleuchtfix
Mit passender Unterstützung von Piotr haben wir den Fehler gefunden :) Es lag an meinem Modul, die Werte eigenartig übermittelt hat. Nach einem Modul-reset läuft es jetzt wieder. RE und SE waren auch am Anschlag.

Gruß
Florian

#3 RE: Temperaturvariable wird nicht aktualisiert

Verfasst: Di 10. Mär 2015, 16:06
von Thomas
[zitat]Es lag an meinem Modul, die Werte eigenartig übermittelt hat.[/zitat]
Hast du da mehr Info's ?

lg Thomas

#4 RE: Temperaturvariable wird nicht aktualisiert

Verfasst: Di 10. Mär 2015, 16:33
von Beleuchtfix
Leider nein, Thomas.
Gruß
Florian