#1 Falsche oder verzögerte Anzeige von Binärsensoren

Verfasst: Do 30. Jul 2015, 17:59
von Dirk.S
Hi,
ich habe ein neues Modul (19B21A) mit einem B8L in den Bus gehängt, in der Pro läuft auch alles wie gewohnt, aber im Base werden die Änderungen der Binärausgänge nicht angezeigt bzw. mit einer Verzögerung von einigen Minuten (jetzt noch mal getestet nach 8 Minuten erfolgte die richtige Anzeige). Binärsensoren anderer Module werden sofort angezeigt.
Die Base ist schon neu gestartet.
Ein Rescan des LCN-Bus wurde schon durchgeführt.
Updates der Base wurde versucht.
Gruß Dirk

#2 RE: Falsche oder verzögerte Anzeige von Binärsensoren

Verfasst: Fr 31. Jul 2015, 08:50
von DOMIQ-Support
Dirk please compare configuration of this LCN module with the other modules (especially status messages configuration).

#3 RE: Falsche oder verzögerte Anzeige von Binärsensoren

Verfasst: Fr 31. Jul 2015, 09:19
von Dirk.S
Hi Piotr,
danke für den Tipp, genau das war der Fehler, der Haken bei "Statusmeldungen aktiv" hat gefehlt.
Gruß Dirk

#4 RE: Falsche oder verzögerte Anzeige von Binärsensoren

Verfasst: Fr 31. Jul 2015, 09:32
von DOMIQ-Support
:thumbup: