Brummen von SH bei Niedervolt Halogenleuchten

Fragen zu den original Modulen von Issendorff

Nolte
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 211
Registriert: Do 22. Mär 2007, 22:24

#11 RE: Brummen von SH bei Niedervolt Halogenleuchten

Beitragvon Nolte » Mi 23. Jan 2008, 00:26

Hallo Jungs,

Also ich hatte selbst das Problem mit dem Brummen bei Ringkerntrafos. Hab die Lampen zerlegt und zufällig einen Aufkleber von dem Trafohersteller gefunden. Dort mal auf die Seite geschaut, die Drossel gefunden und bei denen mal angerufen. Die Drossel liegt soweit ich noch weis unter 100 Euro brutto. Laut Transtec-Mitarbeiter verschwindet dann das Brummen auch wenn man den Trafo dimmt.

Leider konnte ich die Drosseln nicht mehr testen bzw. einbauen, denn die Lampen hat meine damalige Freundin besessen und ist dann zwischendurch ausgezogen.

Wenn jemand Fragen zu Preisen oder zur Optimalen Drossel hat einfach bei den Jungs von Transtec anrufen, die sind sehr freundlich und hilfsbereit. Bestellung kann man auch gleich per Telefon durchgeben.

Transtec Elektroanlagen GmbH
Im Hock 8
40721 Hilden
02103 / 98 73 06

Schon mal nen Vogel mit Kupferhalskrause gesehen?

Zum Thema FI1 würde ich trotzdem verbauen, zumindest bei einem UPP, allein zum Schutz der Triacs, so wurde es mir gelernt vom LCN-Guru Uwe. Hoffe ich hab aufgepasst. *lach*

Gruß NOLTE

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#12 RE: Brummen von SH bei Niedervolt Halogenleuchten

Beitragvon Uwe » Mi 23. Jan 2008, 03:17

Moin,
ich würde mal den Versuch von Alex mit dem FI1 abwarten, bevor ich Preise anfrage ...

Die Baugröße ist ja nicht sooo riesig, in einige "Designergehäuse" passt das bestimmt noch rein.

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Wowbagger
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 302
Registriert: Do 1. Mär 2007, 18:09
Danksagung erhalten: 1 Mal
Kontaktdaten:

#13 RE: Brummen von SH bei Niedervolt Halogenleuchten

Beitragvon Wowbagger » Mi 23. Jan 2008, 06:45

Müssen die Vögel denn ins Designergehäuse? Gemäss Transtec wird die Drossel ja in Serie geschaltet, d.h. man könnte die ja theoretisch wie ein FI1 in die UP-Dose bauen.

Spricht was dagegen?

Gruss Wowbagger


Johannes
Dr. Forum
Dr. Forum
Beiträge: 708
Registriert: Sa 3. Dez 2005, 17:24

#14 RE: Brummen von SH bei Niedervolt Halogenleuchten

Beitragvon Johannes » Mi 23. Jan 2008, 07:27

Original von Wowbagger
Spricht was dagegen?

Nein, natürlich geht das. Bei einem Durchmesser von 65mm wird es in der Dose aber eng.

Grüße, Johannes

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#15 RE: Brummen von SH bei Niedervolt Halogenleuchten

Beitragvon Uwe » Mi 23. Jan 2008, 11:08

Der deutsche Techniker nennt das Reihenschaltung ... ;-)

Die Kollegen aus der Elektronik raten sogar zu Versuchen an verschiedenen Stellen (mit dem FI1 geht das ja problemlos auch in der Schalterdose). Die Leitungslänge zur Leuchte kann dabei auch zum (evtl. positiven) Faktor werden.

Probieren geht über studieren (alte Handwerkerweisheit) :-O

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


gadal
Dr. Forum
Dr. Forum
Beiträge: 587
Registriert: Mi 7. Mär 2007, 15:22

#16 RE: Brummen von SH bei Niedervolt Halogenleuchten

Beitragvon gadal » Mi 23. Jan 2008, 21:20

Original von Uwe
ich würde mal den Versuch von Alex mit dem FI1 abwarten, bevor ich Preise anfrage ...


Dann frag" mal! Das FI1 hat Null-Komma-Nix gebracht! :-( :-( :-(

Das FI1 hatte mein Elektriker noch rumliegen, ist also schon etwas angestaubt. Das sollte dem Teil aber nichts machen. Eingbaut ist es in der Dose mit dem UPP ca. 1,5m unterhalb des Trafos.

Uwe: du hast oben was von "ohne Phasenanschluß" geschrieben. Meinst Du wirklich, die Phase am FI1 vorbei direkt ans UPP anzuschließen und nur die Ausgänge übers FI1 zu führen?

Mein nächster Weg führt zu Paulmann. Die haben mir vor dem Kauf bestätigt, dass der Trafo phasenanschnitt-dimmbar ist. Dimmbar ist er ja, aber brauchbar sollte er dann auch noch sein.


Es grüßt ein deprimierter Alex!

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#17 RE: Brummen von SH bei Niedervolt Halogenleuchten

Beitragvon Uwe » Mi 23. Jan 2008, 21:35

Hi Alex,
richtig (Phase weglassen), du kannst sogar nur einen Ausgang beschalten. Dann hast du auch nur ein L in Reihe geschaltet.
Probier das doch bitte noch mal direkt am Trafo ...

Ist das ein gewickelter oder elektronischer Trafo? Ringkern ist doch "gewickelt" ...
Ich hatte mit Paulmann noch nie echte Probleme ...

Die angestaubten FI1 haben die selbe Schaltung. Wenn sie richtig alt sind, haben sie noch eine Topfsicherung in der Phase (da es schlecht Ersatz gibt, hat man die weggelassen).

Versuch macht kluch ...
Grüße, Uwe - der morgen mal eine Preisanfrage startet
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


gadal
Dr. Forum
Dr. Forum
Beiträge: 587
Registriert: Mi 7. Mär 2007, 15:22

#18 RE: Brummen von SH bei Niedervolt Halogenleuchten

Beitragvon gadal » Sa 26. Jan 2008, 11:21

Hallo,
keine Ahnung warum, aber alle möglichen Varianten (auch mit/ohne Phase) bringen - wenn überhaupt - nur minimale Änderungen der "Geräuschkulisse". :-( :-( :-(

Paulmann meinte nur: Geräusche gibt"s immer! Zusätzlich haben sie ein schlaues Dokument mitgemailt, das Phasenan-/-abschnitt erklärt. ;-(

Gruß, Alex


gadal
Dr. Forum
Dr. Forum
Beiträge: 587
Registriert: Mi 7. Mär 2007, 15:22

#19 RE: Brummen von SH bei Niedervolt Halogenleuchten

Beitragvon gadal » Di 29. Jan 2008, 10:15

Hallo Uwe,
hast du denn schon Preise für die Drosseln bekommen?

Gruß, Alex

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#20 RE: Brummen von SH bei Niedervolt Halogenleuchten

Beitragvon Uwe » Di 29. Jan 2008, 13:50

Danke für die Erinnerung, Alex :-O

Je nach Leistung und Ausführung liegen die Dinger so bei 20-30 Euros.
Die Nachfrage zur Technik bei Verwendung von Trafos anderer Hersteller ergab (verständlicherweise) ein "physikalisches Prinzip". Die Chance das Brummen zu eliminieren ist also für Trafos aller Hersteller gegeben, sie liegt jedoch nicht bei 100% (siehe den Hinweis und "oben").

Verkaufen tun sie am liebsten (natürlich) an Gewerbetreibende. Wer Probleme mit einer direkten Bestellung hat, darf sich gerne bei mir melden.

Grüße, Uwe