#1 BS4 und R4M2H - Verständnisfrage

Beitrag von lemursh »

Hallo zusammen

Kann ich mit einem BS4 auf alle vier Gruppen des R4M2H gehen? Ich habe da so meine Schwierigkeiten bei der interpretation. Wenn nicht (was allerdings sinnlos wäre), wie würde eine entsprechende Lösung uassehen, dass alle vier Gruppen (Pro Gruppe jeweils nur ein Rollo Motor) über Stromsensoren `sensoriert` werden können?

Aufbau derzeit: SH+ & RR4M2H, das Ganze zweimal für insgesamt acht Motoren auf unterschiedlichen Gruppen und Funktionen (7x Rollo, 1x Markise).
Benutzeravatar

Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5304
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Kontaktdaten:
Status: Offline

#2 RE: BS4 und R4M2H - Verständnisfrage

Beitrag von Beleuchtfix »

So viel ich weiß kannst du zwar 4 mal Strom fühlen, aber nur 2 mal rechnen, um den Rollladen zu positionieren.

Gruß
Florian

Themenersteller
lemursh
Neues Mitglied
Neues Mitglied
Beiträge: 20
Registriert: Di 6. Feb 2007, 08:00
Status: Offline

#3 RE: BS4 und R4M2H - Verständnisfrage

Beitrag von lemursh »

Besten Dank für die Antwort. Via SuFu zeigte sich, dass schon andere Anwender damit ein Problem haben nur 50% der gedachten Funktionalität nutzen zu können. Thema erledigt.

Philipp
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1987
Registriert: Mi 29. Mär 2006, 12:06
Status: Offline

#4 RE: BS4 und R4M2H - Verständnisfrage

Beitrag von Philipp »

Hallo,

mit dem BS4 kann man zwie Rolläden am !!!R8H!!! positionieren, mit dem R4M2H geht das nicht, da der ganze Block nur eine L-Zuleitung hat, und somit der Sensor nicht die einzelnen Ströme der Rolläden erkenne kann.

Gruß Philipp - danke Uwe ;-)
Benutzeravatar

MartinH
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1511
Registriert: Di 11. Mai 2004, 16:39
Kontaktdaten:
Status: Offline

#5 RE: BS4 und R4M2H - Verständnisfrage

Beitrag von MartinH »

mit dem R4M2H geht das nicht, da der ganze Block nur eine L-Zuleitung hat

interessanter Hinweis !
.. sollten wir unter http://www.b-forum.de/wiki/index.php/R4 ... e_Probleme aufnehmen.
Und was heisst das jetzt für Positionierung mit R4M2H ? Geht es garnicht (mit BS4) ? Oder nur einmal Positionieren für alle Rolläden am R4M2H gleichzeitig ?
... oder bleibt nur eine "Softwarepositionierung" zb. mit IPS ?

Gruß, Martin - ohne R4M2H aber mit R8H und Rolläden.

Philipp
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1987
Registriert: Mi 29. Mär 2006, 12:06
Status: Offline

#6 RE: BS4 und R4M2H - Verständnisfrage

Beitrag von Philipp »

Hallo,

also nach meiner Meinung kann das nicht funktionieren.
Denn wie soll das Modul den Stromverbrauch einem Motor (Motorkanal) zuordnen?

Gruß Philipp
Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Status: Offline

#7 RE: BS4 und R4M2H - Verständnisfrage

Beitrag von Uwe »

Und was heisst das jetzt für Positionierung mit R4M2H ? Geht es garnicht (mit BS4) ? Oder nur einmal Positionieren für alle Rolläden am R4M2H gleichzeitig ?
... oder bleibt nur eine "Softwarepositionierung" zb. mit IPS ?


Das heißt: ... es geht garnicht (!)

Bleibt nur: die Softwarelösung ;-)

Grüße, Uwe