Hallo miteinander,
hat sich zu diesem Thema noch was getan?
Bin am planen einer Klimatisierung für unser Bürogebäude
Möchte mit passiven Deckenkonvektoren
Daten: 400cm*62cm*20cm ergibt bei einer Untertemperatur von 7-8 Grad = Vorlauf 16 Grad Rücklauf 18 Grad Raumtemperatur 26 Grad eine Kühlleistung von 1.5 - 1.8 kw - je nach verwendetem Modell - sollte für ein normalen Büroraum reichen ansonsten Anpassung über Länge oder Anzahl - diese freihängend an Decke mit sichtbare Installation
Lt. meinen InfoŽs sollte in unseren Breitengraden bei einer Vorlauftemperatur von 16% die Taupunktgefahr relativ klein sein
Kaltwasser wollte ich eigentlich aus dem Grundwasser verwenden ist aber bei uns (Kurstadt) nicht ganz einfach und man bekommt auch m.e. keine Funktionsgarantie auf Dauer - so bleibt mir nur ein Kaltwassererzeuger Luft/Wasser
Steuerung mit LCN
vorhanden Einzelraumregelung mit UPPŽs und TS
am A2 hängt jeweils die Heizung - Heimeier Ventile 2 Punkt - wg der alten Modelle vor 2000
A1 entweder frei (dann wird die dimmbare Leuchtsofflampe über HUŽs angesteuer) oder Licht ein/aus
lässt sich die mit dem UPPŽs eine Heizung und Kühlung Steuern (unterschiedliche Schwellwerte für Sommer und Winter)
damit könnte ich eine Ringleitung für das kalte Wasser legen und in den einzelnen Räumen die Ventile (3Punkt) direkt ansteuern.
Kann man die Regeleigenschaften durch Zusätze (module) gewinnen oder nur durch Austausch der UPPŽs
vielen Dank schon im voraus für die Unterstützung
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Hauskühlung über LCN
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#22 RE: Hauskühlung über LCN
Moin Bruno,
UPP und TS und Regler 2 ...
Mit den seit der Light&Building verfügbaren AVC hast über 0-10V einen proportionalen Stellantrieb (benötigt noch 24V Betriebsspannung).
Mit dem AO1R kannst du auch aus einem alten UPP-Ausgang die 0-10V "rauskitzeln" ...
Das ist nicht sooo preiswert wie ein 2-Punkt-Regler, aber dafür auch regeln in Perfektion
Grüße, Uwe
UPP und TS und Regler 2 ...
Mit den seit der Light&Building verfügbaren AVC hast über 0-10V einen proportionalen Stellantrieb (benötigt noch 24V Betriebsspannung).
Mit dem AO1R kannst du auch aus einem alten UPP-Ausgang die 0-10V "rauskitzeln" ...
Das ist nicht sooo preiswert wie ein 2-Punkt-Regler, aber dafür auch regeln in Perfektion
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#23 RE: Hauskühlung über LCN
Hallo Uwe,
wie immer schnell und kompetent
beim AVN bräuchte ich dann neue Module könnte diese dann aber direkt durch die Module ansteuern und bräuchte keine zusätliche 24V Versorgung - sehe ich das richtig ?
Die Sache mit den beiden Unterschiedlichen Schwellwerten für Heizung und Kühlung (Winter/Sommer) ist mir noch nicht ganz klar - na ja ich habe mich damit jetzt auch schon ein paar Järchen nicht mehr richtig beschäftigt - muß mal schauen ob mein Elektriker von damals noch Lust hat - wenn nicht muss halt das "Kompetenzteam" hier herhalten :-O
wie immer schnell und kompetent
beim AVN bräuchte ich dann neue Module könnte diese dann aber direkt durch die Module ansteuern und bräuchte keine zusätliche 24V Versorgung - sehe ich das richtig ?
Die Sache mit den beiden Unterschiedlichen Schwellwerten für Heizung und Kühlung (Winter/Sommer) ist mir noch nicht ganz klar - na ja ich habe mich damit jetzt auch schon ein paar Järchen nicht mehr richtig beschäftigt - muß mal schauen ob mein Elektriker von damals noch Lust hat - wenn nicht muss halt das "Kompetenzteam" hier herhalten :-O
-
- Administrator
- Beiträge: 5293
- Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
- Kontaktdaten:
#24 RE: Hauskühlung über LCN
Hi Bruno,
nur mal zum Überschlagen: ein Mensch erzeugt ca 100W Abwärme, ein Computer 100-500W. Beleuchtung ???
Da ich nicht weiß, was du unter normaler Büroraum verstehst können 1.5 - 2kw Kühlleistung schon wenig sein. Man sieht aber schnell, dass jedes gesparte Watt bei der Abwärme gleich die Kühllast reduziert.
Gruß
Florian
nur mal zum Überschlagen: ein Mensch erzeugt ca 100W Abwärme, ein Computer 100-500W. Beleuchtung ???
Da ich nicht weiß, was du unter normaler Büroraum verstehst können 1.5 - 2kw Kühlleistung schon wenig sein. Man sieht aber schnell, dass jedes gesparte Watt bei der Abwärme gleich die Kühllast reduziert.
Gruß
Florian
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#25 RE: Hauskühlung über LCN
Hallo Bruno,
wenn du die Pulweitenmodulation für das AVN nutzen willst, musst du auf die neuen Module warten. Noch (Stand KW31/2008) sind sie nicht lieferbar ...
Deine "alten" Module haben doch aber auch schon die Regler, oder sind sie wirklich sooo alt (und haben nur Schwellwerte)?
Schwellwerte und Regler sind ein wirklich riesiger Unterschied (willst du schalten oder regeln?).
Kein Thema - man trifft sich nicht nur in Leinefelde. Ich kriege auch Bayern geregelt
Grüße, Uwe
wenn du die Pulweitenmodulation für das AVN nutzen willst, musst du auf die neuen Module warten. Noch (Stand KW31/2008) sind sie nicht lieferbar ...
Deine "alten" Module haben doch aber auch schon die Regler, oder sind sie wirklich sooo alt (und haben nur Schwellwerte)?
Schwellwerte und Regler sind ein wirklich riesiger Unterschied (willst du schalten oder regeln?).
Kein Thema - man trifft sich nicht nur in Leinefelde. Ich kriege auch Bayern geregelt
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#26 RE: Hauskühlung über LCN
Hallo Florian,
die notwendigen Berechnungen hat ein Lieferant für diese Kühlbalken erstellte- wollte das aber noch mal von einem entsprechenden Fachmann durchrechnen lassen
Hallo Uwe,
ja wir "alten" muss da morgen nochmal meine PC anschmeißen - mir machen ja nur in Mac - und nachguggen - wo kann ich das überprüfen - ich meine aber das ich irgendwann nachgerüstet habe und die hatten plötzlich Regler. Kann man eigentlich alte Module updaten? oder ist das nicht nur Software
die notwendigen Berechnungen hat ein Lieferant für diese Kühlbalken erstellte- wollte das aber noch mal von einem entsprechenden Fachmann durchrechnen lassen
Hallo Uwe,
ja wir "alten" muss da morgen nochmal meine PC anschmeißen - mir machen ja nur in Mac - und nachguggen - wo kann ich das überprüfen - ich meine aber das ich irgendwann nachgerüstet habe und die hatten plötzlich Regler. Kann man eigentlich alte Module updaten? oder ist das nicht nur Software
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#27 RE: Hauskühlung über LCN
Moin Bruno,
wenn du das Modul in der Pro öffnest siehst du zwischen Schwellwerten und Lämpchen den Regler (oder eben auch nicht). Mit der Seriennummer könnte man es auch noch deuten - deshalb habe ich meine in der About-Page aufgelistet.
[zitat]Kann man eigentlich alte Module updaten? oder ist das nicht nur Software[/zitat]
Ach Bruno ... was wäre das schöööön :-O
Das ist "nur" Firmware, die theoretisch bei Modulen mit einer separaten "Firmware-Seriennummer" upgedatet werden könnte (da dürften deine zu alt sein, seit 2 oder 3 Jahren). Nach Hotline-Aussage wurde das aber noch nie gemacht und wäre (wenn überhaupt) "nur bei Papa" also in Rethen möglich.
Ein "einfacher Austausch" ist da wohl deutlich (preis)günstiger.
Unser Marktplatz wird die alten Module dann schon an den Mann bringen .
Grüße, Uwe
wenn du das Modul in der Pro öffnest siehst du zwischen Schwellwerten und Lämpchen den Regler (oder eben auch nicht). Mit der Seriennummer könnte man es auch noch deuten - deshalb habe ich meine in der About-Page aufgelistet.
[zitat]Kann man eigentlich alte Module updaten? oder ist das nicht nur Software[/zitat]
Ach Bruno ... was wäre das schöööön :-O
Das ist "nur" Firmware, die theoretisch bei Modulen mit einer separaten "Firmware-Seriennummer" upgedatet werden könnte (da dürften deine zu alt sein, seit 2 oder 3 Jahren). Nach Hotline-Aussage wurde das aber noch nie gemacht und wäre (wenn überhaupt) "nur bei Papa" also in Rethen möglich.
Ein "einfacher Austausch" ist da wohl deutlich (preis)günstiger.
Unser Marktplatz wird die alten Module dann schon an den Mann bringen .
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#28 RE: Hauskühlung über LCN
Hallo Christian ,
"Programm und Schemen werd ich in den nächsten Tagen zusammensuchen und euch schicken"
Ich bitte auch
Gruß Erich
"Programm und Schemen werd ich in den nächsten Tagen zusammensuchen und euch schicken"
Ich bitte auch
Gruß Erich
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#29 RE: Hauskühlung über LCN
@Jan und Bruno: zum Thema "Taupunktregelung" gibt es derweil (noch) nur telefonische Auskünfte
Grüße, Uwe
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#30 RE: Hauskühlung über LCN
Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei unser neues Haus LCN zu verdrahten.
Hintergrund:
Wir haben eine Erdwärmesondenbohrung mit angeschlossener Wärmepumpe.
Über einen Rückwärtswärmetauscher kann die Anlage zwischen Heizen / Kühlen umgeschaltet werden.
Ich erhalte aus der Wärmepumpe ein Signal das Heizen / Kühlen anzeigt.
Obwohl ich bis jetzt noch nicht LCN programmiert habe, glaucbe ich zu wissen wie man die Reglersollwerte für Heizen / Kühlen umschaltet.
Die einzelnen Zimmer sollen via Temp-Sensor und "2-Punkt Regler" über Stellantriebe an der Fußbodenheizung-Unterverteiler geregelt werden.
Fragen:
1.)
Kann man die vorhandenen Regler via Kommando zwischen Heizen / Kühlen umschalten, oder ist dies nur eine Programmiereinstellung.
2.)
Kann man zwischen Reglerausgang und Stellantriebeingang ein XOR (als umschaltbarer Inverter) zwischenschalten also:
XOR-Eingang 1: Reglerausgang
XOR-Eingang 2: Heizen / Kühlen
XOR-Ausgang: Stellantrieb
Gruß
Roman
ich bin gerade dabei unser neues Haus LCN zu verdrahten.
Hintergrund:
Wir haben eine Erdwärmesondenbohrung mit angeschlossener Wärmepumpe.
Über einen Rückwärtswärmetauscher kann die Anlage zwischen Heizen / Kühlen umgeschaltet werden.
Ich erhalte aus der Wärmepumpe ein Signal das Heizen / Kühlen anzeigt.
Obwohl ich bis jetzt noch nicht LCN programmiert habe, glaucbe ich zu wissen wie man die Reglersollwerte für Heizen / Kühlen umschaltet.
Die einzelnen Zimmer sollen via Temp-Sensor und "2-Punkt Regler" über Stellantriebe an der Fußbodenheizung-Unterverteiler geregelt werden.
Fragen:
1.)
Kann man die vorhandenen Regler via Kommando zwischen Heizen / Kühlen umschalten, oder ist dies nur eine Programmiereinstellung.
2.)
Kann man zwischen Reglerausgang und Stellantriebeingang ein XOR (als umschaltbarer Inverter) zwischenschalten also:
XOR-Eingang 1: Reglerausgang
XOR-Eingang 2: Heizen / Kühlen
XOR-Ausgang: Stellantrieb
Gruß
Roman
Wer ist online?