Hallo zusammen,
mal wieder eine kleine Einsteigerfrage von mir.
Hatte mir das so schön ausgedacht mit meinen Fenstern:
elektrischer Rolladen: 3 Anschlusslitzen
Fensterkontakt (billig Magnetkontakt ausm Elektroversand): 2 Anschlusslitzen
ergo: 5 adriges Kabel würde eine übersichtliche und kompakte Zuleitung zum Fenster ergeben.
Dann hat mir aber mein Elektriker erklärt, dass es so nicht geht, weil dann in einem Kabel mehrere Spannungsbereiche untergebracht sind (230V Motor und "potentialfrei" Kontakte).
Also ist wohl ein zusätzliches Kabel angesagt, welches ich in einem Rohr (habe ich von Uwe in einem Fenster-Thread gelesen) bis zu dem Fensterkontakt führen werde.
Hier meine Fragen:
1. Was für Kabel empfiehlt sich für solche Binäreingänge? CAT Kabel ist mir zu teuer und zu overengineered. Es werde ja keine Datenraten/hohen Frequenzen über das Kabel gefahren.
2. Reicht einfacher Klingeldraht? Oder doch etwas in die Richtung billiges Lautsprecherkabel?
Grüße
Florian
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Welche Kabel für Binäreingänge?
-
- Administrator
- Beiträge: 5293
- Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
- Kontaktdaten:
#2 RE: Welche Kabel für Binäreingänge?
Hallo Florian,
du brauchst keine dicken Kabel, bei Alarmkontakten ist der Stromfluss gering.Wenn kein CAT dann würde ich einfache Telefonkabel nehmen, kostet zwar mehr als Klingeldraht, aber du hast Ersatz, wenn eine Ader einmal abbricht und du evtl noch einen zweiten Kontakt (gekippt / offen ) verwenden möchtest. Außerdem mag ich ummantelte Leitungen :-)
Ob du im gleichen Leerrohr mit der Netzleitung verlegen darfst, glaube ich nicht.
Gruß
Florian
du brauchst keine dicken Kabel, bei Alarmkontakten ist der Stromfluss gering.Wenn kein CAT dann würde ich einfache Telefonkabel nehmen, kostet zwar mehr als Klingeldraht, aber du hast Ersatz, wenn eine Ader einmal abbricht und du evtl noch einen zweiten Kontakt (gekippt / offen ) verwenden möchtest. Außerdem mag ich ummantelte Leitungen :-)
Ob du im gleichen Leerrohr mit der Netzleitung verlegen darfst, glaube ich nicht.
Gruß
Florian
#4 RE: Welche Kabel für Binäreingänge?
Hallo,
also ich würde auch Cat nehmen. Ich habe für diese Verkabelungen Cat5 Leitungen genommen.
Die gibts sehr günstig und haben auch etwas Abschirmung an Bord.
Gruß Philipp
also ich würde auch Cat nehmen. Ich habe für diese Verkabelungen Cat5 Leitungen genommen.
Die gibts sehr günstig und haben auch etwas Abschirmung an Bord.
Gruß Philipp
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#5 RE: Welche Kabel für Binäreingänge?
IY(st)Y 2x2x0,6 bekommt man manchmal für 14 ?cent :-O
Die VDE erlaubt diese Leitungen nicht in einem Rohr, bei isolierten Leitungen ist das aber kein Problem ... ;-)
Grüße, Uwe
Die VDE erlaubt diese Leitungen nicht in einem Rohr, bei isolierten Leitungen ist das aber kein Problem ... ;-)
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#6 RE: Welche Kabel für Binäreingänge?
Hallo,
danke für die Antworten. Ihr habt mich überzeugt, wird wohl doch ein CAT werden :-)
Grüße
Florian
danke für die Antworten. Ihr habt mich überzeugt, wird wohl doch ein CAT werden :-)
Grüße
Florian