[zitat]Original von Lionking
- Was passiert eigentlich wenn die vom BMI gesteuerte Rampe noch am ablaufen ist und dieser Befehl wieder gesendet wird? Kann man dies Beliebig oft Nachtriggern?
Andi[/zitat]
Hi Andi,
der Ansatz ist schon ok, du benötigst aber noch ein BMI Lang (BMI eingeschaltet) Kommando. Sonst geht das Licht erst an, wenn man ruhig bleibt :-O
Durch ein neues Triggern wird der Timer wieder neu gestartet, ist ganz normal und so gewollt.
Übrigens: Es gibt nur 1 (!) Timer pro Tastentabelle und pro Ausgang
Viel Erfolg
Florian
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Kombination Licht an/aus und Treppenhausfunktion ???
-
- Administrator
- Beiträge: 5293
- Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
- Kontaktdaten:
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#22 RE: Kombination Licht an/aus und Treppenhausfunktion ???
Moin Andi,
[zitat]der Ansatz ist schon ok[/zitat]
da muss ich Florian etwas widersprechen - im Ansatz geht das schon ...
... aber:
[zitat]Stv D3=LOS mit 60min [/zitat]
ist ein Kommando das es nicht gibt.
Ein STV geht immer auf das KURZ-Kommando (!)
Auch hier kann man natürlich "überschreiben", das alte Kommando wird dann gelöscht und nicht mehr ausgeführt.
So kann man ggf. auch auf einer anderen Taste ein anderes Kommando auslösen.
Grüße, Uwe
[zitat]der Ansatz ist schon ok[/zitat]
da muss ich Florian etwas widersprechen - im Ansatz geht das schon ...
... aber:
[zitat]Stv D3=LOS mit 60min [/zitat]
ist ein Kommando das es nicht gibt.
Ein STV geht immer auf das KURZ-Kommando (!)
Auch hier kann man natürlich "überschreiben", das alte Kommando wird dann gelöscht und nicht mehr ausgeführt.
So kann man ggf. auch auf einer anderen Taste ein anderes Kommando auslösen.
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#23 RE: Kombination Licht an/aus und Treppenhausfunktion ???
[zitat]Original von Beleuchtfix
Hi Andi,
der Ansatz ist schon ok, du benötigst aber noch ein BMI Lang (BMI eingeschaltet) Kommando. Sonst geht das Licht erst an, wenn man ruhig bleibt :-O
Viel Erfolg
Florian[/zitat]
Das Licht geht doch durch Tast kurz oder Taste lang an (->Umschalten). Der BMI Steuert nur das Ausschalten. Warum sollte ich dann ein BMI Lang brauchen ?
Was passiert eigentlich wenn die Rampe am ablaufen ist (z.B. bei 50%) und dann wieder Umschalten kommt ?
Gruß
Andi
Hi Andi,
der Ansatz ist schon ok, du benötigst aber noch ein BMI Lang (BMI eingeschaltet) Kommando. Sonst geht das Licht erst an, wenn man ruhig bleibt :-O
Viel Erfolg
Florian[/zitat]
Das Licht geht doch durch Tast kurz oder Taste lang an (->Umschalten). Der BMI Steuert nur das Ausschalten. Warum sollte ich dann ein BMI Lang brauchen ?
Was passiert eigentlich wenn die Rampe am ablaufen ist (z.B. bei 50%) und dann wieder Umschalten kommt ?
Gruß
Andi
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#24 RE: Kombination Licht an/aus und Treppenhausfunktion ???
Moin Andi,
wenn du das Licht nicht automatisch einschaltest, benötigst du natürlich kein Lang-Kommando.
[zitat]Was passiert eigentlich wenn die Rampe am ablaufen ist (z.B. bei 50%) und dann wieder Umschalten kommt ?[/zitat]
Probier es aus (habe ich sicherheitshalber auch gemacht)
Beim nächsten UMschalten geht der Ausgang wieder an (= dimmt wieder in die umgekehrte Richtung, also EIN).
Wenn du AUS mit Rampe X mehrfach wiederholst wird halt der Wert X übernommen und damit weitergemacht.
Immer der letzte Befehl auf den Ausgang hat Gültigkeit.
Grüße, Uwe
wenn du das Licht nicht automatisch einschaltest, benötigst du natürlich kein Lang-Kommando.
[zitat]Was passiert eigentlich wenn die Rampe am ablaufen ist (z.B. bei 50%) und dann wieder Umschalten kommt ?[/zitat]
Probier es aus (habe ich sicherheitshalber auch gemacht)
Beim nächsten UMschalten geht der Ausgang wieder an (= dimmt wieder in die umgekehrte Richtung, also EIN).
Wenn du AUS mit Rampe X mehrfach wiederholst wird halt der Wert X übernommen und damit weitergemacht.
Immer der letzte Befehl auf den Ausgang hat Gültigkeit.
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
- Lord Forum
- Beiträge: 1163
- Registriert: Do 30. Mai 2002, 07:59
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
#25 RE: Kombination Licht an/aus und Treppenhausfunktion ???
Hallo,
wenn die Zeiten vom TrHs Timer langen, ganz einfach:
Statuskommandos ein, Ausgang A1
Taste Ax kurz: A1 UM, Rampe 1s
Taste Ax lang: A1 TrHs yz min, Rampe langsam (nur zum "retriggern" oder 2., längere Zeit, kann man weglassen)
Taste C7 kurz: A1 TrHs xy min, Rampe langsam
STV braucht man dafür nicht.
Thomas
wenn die Zeiten vom TrHs Timer langen, ganz einfach:
Statuskommandos ein, Ausgang A1
Taste Ax kurz: A1 UM, Rampe 1s
Taste Ax lang: A1 TrHs yz min, Rampe langsam (nur zum "retriggern" oder 2., längere Zeit, kann man weglassen)
Taste C7 kurz: A1 TrHs xy min, Rampe langsam
STV braucht man dafür nicht.
Thomas
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#26 RE: Kombination Licht an/aus und Treppenhausfunktion ???
Ohhh ... Thomas - das ist "alte Schule" und geht mit neuen Modulen nicht unbedingt immer.
Die verweigern nämlich gerne mal den TrHs-Timer wenn der Ausgang schon an ist.
Besser wäre also:
Taste Ax kurz: A1 TrHs 2400 Sek. , Rampe langsam (maximale Zeit = 40 Min.)
Taste Ax lang: A1 TrHs yz min, Rampe langsam (nur zum "retriggern" oder 2., längere Zeit, kann man weglassen)
Taste C7 kurz: A1 TrHs xy min, Rampe langsam
Bei dem hier geplanten Vorhaben ist STV zwar etwas aufwendiger, aber sicherer
Grüße, Uwe - der es auch mal so gelernt hat, wie Thomas es beschreibt
Die verweigern nämlich gerne mal den TrHs-Timer wenn der Ausgang schon an ist.
Besser wäre also:
Taste Ax kurz: A1 TrHs 2400 Sek. , Rampe langsam (maximale Zeit = 40 Min.)
Taste Ax lang: A1 TrHs yz min, Rampe langsam (nur zum "retriggern" oder 2., längere Zeit, kann man weglassen)
Taste C7 kurz: A1 TrHs xy min, Rampe langsam
Bei dem hier geplanten Vorhaben ist STV zwar etwas aufwendiger, aber sicherer
Grüße, Uwe - der es auch mal so gelernt hat, wie Thomas es beschreibt
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
- Lord Forum
- Beiträge: 1163
- Registriert: Do 30. Mai 2002, 07:59
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
#27 RE: Kombination Licht an/aus und Treppenhausfunktion ???
Hallo Uwe - und wie schaltet man Ax manuell so aus, das war doch eine Forderung in der Frage?
"Die verweigern nämlich gerne mal den TrHs-Timer wenn der Ausgang schon an ist."
Das würde ich eindeutig unter Fehler einordnen... oder ist das ein zum Feature deklarierter Bug?
Thomas
"Die verweigern nämlich gerne mal den TrHs-Timer wenn der Ausgang schon an ist."
Das würde ich eindeutig unter Fehler einordnen... oder ist das ein zum Feature deklarierter Bug?
Thomas
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#28 RE: Kombination Licht an/aus und Treppenhausfunktion ???
Moin Thomas,
mind. für die 12er ist das Feature ...
Da guckst du schon dumm, wenn das nicht mehr so geht wie du das immer gemacht hast
Ein "AUS" geht immer - der Rest ist da schon etwas "tricky" geworden.
Grüße, Uwe
mind. für die 12er ist das Feature ...
Da guckst du schon dumm, wenn das nicht mehr so geht wie du das immer gemacht hast
Ein "AUS" geht immer - der Rest ist da schon etwas "tricky" geworden.
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#29 RE: Kombination Licht an/aus und Treppenhausfunktion ???
[zitat]Original von Uwe
Moin Andi,
wenn du das Licht nicht automatisch einschaltest, benötigst du natürlich kein Lang-Kommando.
[zitat]Was passiert eigentlich wenn die Rampe am ablaufen ist (z.B. bei 50%) und dann wieder Umschalten kommt ?[/zitat]
Probier es aus (habe ich sicherheitshalber auch gemacht)
Beim nächsten UMschalten geht der Ausgang wieder an (= dimmt wieder in die umgekehrte Richtung, also EIN).
Grüße, Uwe[/zitat]
Das bedeutet aber auch, dass ich bei laufender Rampe nicht mit einem Ax kurz Ausschalten kann?
Gruß
Andi
Moin Andi,
wenn du das Licht nicht automatisch einschaltest, benötigst du natürlich kein Lang-Kommando.
[zitat]Was passiert eigentlich wenn die Rampe am ablaufen ist (z.B. bei 50%) und dann wieder Umschalten kommt ?[/zitat]
Probier es aus (habe ich sicherheitshalber auch gemacht)
Beim nächsten UMschalten geht der Ausgang wieder an (= dimmt wieder in die umgekehrte Richtung, also EIN).
Grüße, Uwe[/zitat]
Das bedeutet aber auch, dass ich bei laufender Rampe nicht mit einem Ax kurz Ausschalten kann?
Gruß
Andi
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#30 RE: Kombination Licht an/aus und Treppenhausfunktion ???
Probier mal, Andi
im ungünstigsten Fall musst du 2x schalten/tasten (1x UM > EIN, 2. UM > AUS).
Im Normalfall sollte man ein ausgehendes Licht wieder einschalten wollen - und das geht schon so.
Grüße, Uwe
im ungünstigsten Fall musst du 2x schalten/tasten (1x UM > EIN, 2. UM > AUS).
Im Normalfall sollte man ein ausgehendes Licht wieder einschalten wollen - und das geht schon so.
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 8 Gäste