hi @ll,
wer kann mir wohl sagen, ob ich für meine Lüftungsanlage Vallox ValloPlus SE 500 eher eine EIB-Einheit oder eine LON-Einheit in meinen LCN-BUS integrieren kann? Leider habe ich zu beiden Steuereinheiten keine technischen Unterlagen gefunden.
Habe mal wieder keine Ahnung...
Danke und...
österliche Grüße...
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Lüftungsanlage steuern
-
Themenersteller - Schon länger hier...
- Beiträge: 50
- Registriert: So 11. Jan 2009, 06:40
- Hat sich bedankt: 3 Mal
#1 Lüftungsanlage steuern
Grüße, Stefan
Meine LCN Umgebung
- IP-Symcon (noch die "kleine" Version)
Module: - 4 x SH, - 1 x HU. - 14 x UPP, - 1 x UPS, - 5 x BMI, - 2 x R8H, - 1 x BS4, - 4 x TU4H, - 2 x R2H, - 1 x PK, - 2 x SHS, - 1 x WIH
Meine LCN Umgebung
- IP-Symcon (noch die "kleine" Version)
Module: - 4 x SH, - 1 x HU. - 14 x UPP, - 1 x UPS, - 5 x BMI, - 2 x R8H, - 1 x BS4, - 4 x TU4H, - 2 x R2H, - 1 x PK, - 2 x SHS, - 1 x WIH
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#2 RE: Lüftungsanlage steuern
Ach du dickes Ei ... :-O
Hallo Stefan,
weder ein LON- noch ein EIB-Interface kannst du direkt in LCN integrieren.
Da fällt mir aus dem Stand nur die Möglichkeit ein, das IPS auch mit EIB/KNX kommunizieren kann (LON wäre mir da nicht bekannt).
Über ein "Stückchen Software" kann man also schon koppeln (wenn die entsprechenden Kommandos unterstützt werden).
Du solltest dir da noch mal mehr Informationen zusammensuchen
Grüße, Uwe - der Ostern etwas "Sand im Getriebe" hat :-O
Hallo Stefan,
weder ein LON- noch ein EIB-Interface kannst du direkt in LCN integrieren.
Da fällt mir aus dem Stand nur die Möglichkeit ein, das IPS auch mit EIB/KNX kommunizieren kann (LON wäre mir da nicht bekannt).
Über ein "Stückchen Software" kann man also schon koppeln (wenn die entsprechenden Kommandos unterstützt werden).
Du solltest dir da noch mal mehr Informationen zusammensuchen
Grüße, Uwe - der Ostern etwas "Sand im Getriebe" hat :-O
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
Themenersteller - Schon länger hier...
- Beiträge: 50
- Registriert: So 11. Jan 2009, 06:40
- Hat sich bedankt: 3 Mal
#3 RE: Lüftungsanlage steuern
Hallo,
ich habe die Lösung jetzt schon selbst gefunden.
Mit einem LCN-HU Modul kann ich 0-10 V Signale zur Lüftungsanlage senden. Dadurch kann ich laut elektrischem Schaltplan der Anlage die Lüfterstufen regeln:
1 V = Stufe 0
2 V = Stufe 1
...
9 V = Stufe 8
zu dumm, dass ich aktuell nur LH-Module habe und ich kürzlich beim Erweitern verpasst habe stattdessen ein HU-Modul zu bestellen
Danke für die Hilfe,
Stefan
ich habe die Lösung jetzt schon selbst gefunden.
Mit einem LCN-HU Modul kann ich 0-10 V Signale zur Lüftungsanlage senden. Dadurch kann ich laut elektrischem Schaltplan der Anlage die Lüfterstufen regeln:
1 V = Stufe 0
2 V = Stufe 1
...
9 V = Stufe 8
zu dumm, dass ich aktuell nur LH-Module habe und ich kürzlich beim Erweitern verpasst habe stattdessen ein HU-Modul zu bestellen
Danke für die Hilfe,
Stefan
Grüße, Stefan
Meine LCN Umgebung
- IP-Symcon (noch die "kleine" Version)
Module: - 4 x SH, - 1 x HU. - 14 x UPP, - 1 x UPS, - 5 x BMI, - 2 x R8H, - 1 x BS4, - 4 x TU4H, - 2 x R2H, - 1 x PK, - 2 x SHS, - 1 x WIH
Meine LCN Umgebung
- IP-Symcon (noch die "kleine" Version)
Module: - 4 x SH, - 1 x HU. - 14 x UPP, - 1 x UPS, - 5 x BMI, - 2 x R8H, - 1 x BS4, - 4 x TU4H, - 2 x R2H, - 1 x PK, - 2 x SHS, - 1 x WIH
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#4 RE: Lüftungsanlage steuern
Hallo Stefan,
eine preiswerte Lösung zum nachrüsten einer 0-10V Schnittstelle wäre auch ein AO1R. Leider lt. "Waschzettel" nur am UPP ...
Das N-Potential gibt es auch am HU. Hier sollte man unbedingt im Vorfeld prüfen - sonst kann damit ggf. auch die Steuerung der Lüftungsanlage zerstört werden. Im Zweifel müsste noch eine galvanische Trennung dazwischengeschaltet werden.
Grüße, Uwe
eine preiswerte Lösung zum nachrüsten einer 0-10V Schnittstelle wäre auch ein AO1R. Leider lt. "Waschzettel" nur am UPP ...
Installationsanleitung hat geschrieben:[list]
[*]Die 0-10V GND Klemme liegt auf N-Potential: das angeschlossene EVG (oder der Stellantrieb) muss einen potenzialfreien Eingang haben.
[*]Das LCN-AO1R funktioniert nur in Verbindung mit einem LCN-UPP. Am LCN-SH kann es nicht eingesetzt werden (wegen dessen Störfilter). Auf der Hutschiene bitte das LCN-HU verwenden.
[*]Die beiden Leitungen vom LCN-UPP (braun & violett) zum -AO1R dürfen nicht verlängert werden!
Das N-Potential gibt es auch am HU. Hier sollte man unbedingt im Vorfeld prüfen - sonst kann damit ggf. auch die Steuerung der Lüftungsanlage zerstört werden. Im Zweifel müsste noch eine galvanische Trennung dazwischengeschaltet werden.
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#5 RE: Lüftungsanlage steuern
Hallo.
Ich möchte das AO1R mit einen SH Modul betreiben, aber
im Waschzettel vom AO1R steht ja
[zitat]Das LCN-AO1R funktioniert nur in Verbindung mit einem LCN-UPP. Am LCN-SH kann
es nicht eingesetzt werden (wegen dessen Störfilter). Auf der Hutschiene bitte das
LCN-HU verwenden.[/zitat]
Wenn man den Störfilter abschaltet müsste es ja funktionieren, oder?
Und kann ich die 0-10 V Leitung mittels Kat5 bis zum Drehzahlregler der Pumpe auf ca. 25m verlängern?
Hat das schon wer versucht, und hat Erfahrung damit?
lg. Thomas "stt66"
Ich möchte das AO1R mit einen SH Modul betreiben, aber
im Waschzettel vom AO1R steht ja
[zitat]Das LCN-AO1R funktioniert nur in Verbindung mit einem LCN-UPP. Am LCN-SH kann
es nicht eingesetzt werden (wegen dessen Störfilter). Auf der Hutschiene bitte das
LCN-HU verwenden.[/zitat]
Wenn man den Störfilter abschaltet müsste es ja funktionieren, oder?
Und kann ich die 0-10 V Leitung mittels Kat5 bis zum Drehzahlregler der Pumpe auf ca. 25m verlängern?
Hat das schon wer versucht, und hat Erfahrung damit?
lg. Thomas "stt66"
#7 RE: Lüftungsanlage steuern
Moin.
Kurz : Nein, geht nicht!
Der DIP-Schalter am SH unterbricht nur eine Querverbindung, aber ein Teil des Filters ist noch aktiv und somit hast du am AO1R immer ca 1,2V am Ausgang.
mfg Carsten, der sowas auch schon versucht hat...
Kurz : Nein, geht nicht!
Der DIP-Schalter am SH unterbricht nur eine Querverbindung, aber ein Teil des Filters ist noch aktiv und somit hast du am AO1R immer ca 1,2V am Ausgang.
mfg Carsten, der sowas auch schon versucht hat...
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.
-
- Lord Forum
- Beiträge: 1885
- Registriert: Do 11. Jun 2009, 00:21
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 7 Mal
#8 RE: Lüftungsanlage steuern
Moin Moin
Über die nicht vorhandene galvanische Trennung habe ich mal wieder nicht nachgedacht. Ich betreibe meine Lüftungsanlage an einem HU im Kreis "BUS HVT". Die Lüftung läuft am FI "Haustechnik", also über 2 FI´s hinweg. Bisher hatte ich noch kein Problem oder Ausfall. Alles läuft stabil.
Eigentlich wollte ich meiner Wärmepumpe ebenfalls per HU einen Sollwert vorgeben. Allerdings habe ich gerade etwas respekt davor nicht nur 2 FI´s zu umrunden sondern auch noch zwei Zähler. Eine Anfrage an Buderus, nach einem potentialfreien Eingang, ist auf dem Weg.
Meine Lüftung ist eine VALLOX KWL090
Welche Lösungswege gibt es?
- ein extra HU im Wärmepumpenkreis mit einer Anbindung per IS
- eine oder besser zwei Trennerverstärker für 0-10V
- Sie Sollwertverstellung der Wärmepumpe fallen lassen
- Eine Bastellösung
Gibt es Erfahrungswerte bei euch?
Vielen Dank im voraus.
Siebo
Über die nicht vorhandene galvanische Trennung habe ich mal wieder nicht nachgedacht. Ich betreibe meine Lüftungsanlage an einem HU im Kreis "BUS HVT". Die Lüftung läuft am FI "Haustechnik", also über 2 FI´s hinweg. Bisher hatte ich noch kein Problem oder Ausfall. Alles läuft stabil.
Eigentlich wollte ich meiner Wärmepumpe ebenfalls per HU einen Sollwert vorgeben. Allerdings habe ich gerade etwas respekt davor nicht nur 2 FI´s zu umrunden sondern auch noch zwei Zähler. Eine Anfrage an Buderus, nach einem potentialfreien Eingang, ist auf dem Weg.
Meine Lüftung ist eine VALLOX KWL090
Welche Lösungswege gibt es?
- ein extra HU im Wärmepumpenkreis mit einer Anbindung per IS
- eine oder besser zwei Trennerverstärker für 0-10V
- Sie Sollwertverstellung der Wärmepumpe fallen lassen
- Eine Bastellösung
Gibt es Erfahrungswerte bei euch?
Vielen Dank im voraus.
Siebo
-
- Alleswisser
- Beiträge: 5730
- Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
#9 RE: Lüftungsanlage steuern
[zitat]Eine Anfrage an Buderus, nach einem potentialfreien Eingang, ist auf dem Weg.[/zitat]
Da berichte mal.
gruss thomas - wir sollten mal wieder sprechen...
Da berichte mal.
gruss thomas - wir sollten mal wieder sprechen...
lg Thomas
-
- Lord Forum
- Beiträge: 1885
- Registriert: Do 11. Jun 2009, 00:21
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 7 Mal
#10 RE: Lüftungsanlage steuern
[zitat]Sehr geehrter Herr Möring,
hiermit nehme ich Bezug auf Ihre Email vom 9. Mai 2012. Sie schreiben
uns, dass Sie Ihre Wärmepumpe WPS 9 über ein 0-10 V Signal führen
wollen. Hierzu muss dass Signal an der PEL-Platine an die Klemmen 15 u.
C. (E12.S11) Externer Sollwert angeschlossen werden. Es ist jedoch nur
ein autark arbeitendes Kleinspannungssignal ohne Netzbezug zulässig.
Bezüglich einer Lösung zur Anbindung setzen Sie sich bitte mit dem
Hersteller in Verbindung, der die Führungsgröße zur Verfügung stellt.
- Bitte geben Sie bei jeglicher Korrespondenz die oben genannte
Vorgangsnummer an. -
Mit freundlichen Grüßen
Denis Klatte[/zitat]
Und nun????? Gebt mir doch bitte mal einen Tip für eine günstige Lösung
Siebo
hiermit nehme ich Bezug auf Ihre Email vom 9. Mai 2012. Sie schreiben
uns, dass Sie Ihre Wärmepumpe WPS 9 über ein 0-10 V Signal führen
wollen. Hierzu muss dass Signal an der PEL-Platine an die Klemmen 15 u.
C. (E12.S11) Externer Sollwert angeschlossen werden. Es ist jedoch nur
ein autark arbeitendes Kleinspannungssignal ohne Netzbezug zulässig.
Bezüglich einer Lösung zur Anbindung setzen Sie sich bitte mit dem
Hersteller in Verbindung, der die Führungsgröße zur Verfügung stellt.
- Bitte geben Sie bei jeglicher Korrespondenz die oben genannte
Vorgangsnummer an. -
Mit freundlichen Grüßen
Denis Klatte[/zitat]
Und nun????? Gebt mir doch bitte mal einen Tip für eine günstige Lösung
Siebo