#1 LCN-TU4R vs. LCN-T8

Beitragvon Nightcrawler » Mo 25. Mai 2009, 16:17

Hallo LCN-Profis,

bei der Modulplanung für unser Haus bin ich gerade auf eine kleines Problemchen gestoßen. Leider hat mir auch die Suchfunktion des Forums nicht weitergeholfen. Ich bin mir jedoch sicher, dass Ihr mir helfen könnt:

Auf Grund hastiger Planung, Zeitdruck, etc. fehlt uns leider ein Niedervoltkabel für einen TS, der auf eine Blinddose über dem Schalter positioniert werden soll (ich weiß, es gibt bessere Positionen, aber damit muss ich jetzt leben :-/). Da wir zentral verkabelt haben und jeder Lichtschalter ein eigenes Kabel besitzt möchte ich gerne ein UPS/UPP-Modul verwenden und dort auch meine analogen Taster anschließen. Das hätte ich wie im LCN-Grundkurs gelernt nun mit einer TU4R gemacht sehe aber gerade, dass es auch noch ein T8-Modul gibt. Ok, ich habe verstanden, dass ich die Anschlüsse des T8-Moduls nicht verlängern kann und ich den TU4R auch für entfernte Taster verwenden kann, aber gibt es noch weitere Unterschiede?

Ist es denn in meinem Fall egal ob ich den im Vergleich zum TU4R winzigen T8 nehme oder beim TU4R bleibe? Was empfehlt Ihr denn?

Vielen Dank vorab und Grüße,
Jens.


Sven
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1128
Registriert: Do 10. Jan 2008, 15:38
Kontaktdaten:

#2 RE: LCN-TU4R vs. LCN-T8

Beitragvon Sven » Mo 25. Mai 2009, 16:48

Also beim T8 hättest du noch die Summerfunktion, die du auch anderweitig nutzen kannst(Klingel oder Warnsignal).
Und die Größe des T8 ist ein wesentlicher Vorteil gegenüber dem TU4R.
Aber ansonsten gibt es keinen Unterschied, ausser dass du 2 TU4R bräuchtest um 8 Tasten zu bekommen.

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#3 RE: LCN-TU4R vs. LCN-T8

Beitragvon Uwe » Mo 25. Mai 2009, 17:11

Nee Sven, das TU4R läst sich nicht auf 8 Tasten ausbauen (wie das TU4H).

@Jens: wenn es keine "ellenlange" Verlängerung für Taster gibt, hat das T8 nicht nur preisliche Vorteile (= ist auch meine Empfehlung).

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Philipp
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1987
Registriert: Mi 29. Mär 2006, 12:06

#4 RE: LCN-TU4R vs. LCN-T8

Beitragvon Philipp » Mo 25. Mai 2009, 17:11

Hallo,

Aber ansonsten gibt es keinen Unterschied, ausser dass du 2 TU4R bräuchtest um 8 Tasten zu bekommen.


Das ist nicht ganz korrekt.

An einem Tu4R sollte man auf gar keinen Fall (mehrere) Schalter anschließen, da dieser für Taster ausgelegt ist. Denn ist ein Schalter angeschlossen und auf EIN gestellt, werden die anderen Tasteingänge wohl nicht mehr funktionieren. Beim T8 können problemlos Schlater angeschlossen werden.

Gruß Philipp


Smudo
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 243
Registriert: Sa 1. Nov 2008, 23:33

#5 RE: LCN-TU4R vs. LCN-T8

Beitragvon Smudo » Mo 25. Mai 2009, 18:02

Hi,

ist es nich auch noch so, dass das TU4 Modul mit potentialfreien Kontakten arbeitet, während das T8 eine 220V Schaltspannung braucht? Nur so als Grundsätzlichen Unterschied. Ich mag mich auch irren.

mfg
Smudo

Benutzeravatar

Thomas
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 5730
Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

#6 RE: LCN-TU4R vs. LCN-T8

Beitragvon Thomas » Mo 25. Mai 2009, 18:06

Hallo Philipp,

Der LCN-T8 ist nicht für Dauerkontakte vorgesehen,
verwenden Sie dazu Binärsensoren
wie den LCN-B3I.

:confused:

Schalter = Dauerkontakt

gruss thomas
lg Thomas

Benutzeravatar

Thomas
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 5730
Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

#7 RE: LCN-TU4R vs. LCN-T8

Beitragvon Thomas » Mo 25. Mai 2009, 18:10

Hallo Udo,

T8 arbeit mit der Versorung vom T-Port (5V)
(Der N liegt aber an !)

TU4 = 4 x 230 V Tastenumsetzer !

gruss thomas
lg Thomas

Benutzeravatar

Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5293
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Kontaktdaten:

#8 RE: LCN-TU4R vs. LCN-T8

Beitragvon Beleuchtfix » Mo 25. Mai 2009, 18:13

Philipp hat geschrieben:Hallo,
Beim T8 können problemlos Schlater angeschlossen werden.
Gruß Philipp

Dass ist so nicht richtig, wenn es können offiziell keine Dauerkontakte abgefragt werden, und die einzelnen Schalter werde über eine Matrix decodiert. Soviel ich weiß, kann man bis zu zwei Schalter verwenden, wenn man nur maximal 6 Elemente abfragt, aber da wusste Nils mal etwas.

T8 liefert eine eigene Abfragespannung, TU4R benutzt 220 V Kontakte.
Viel Erfolg
Florian

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#9 RE: LCN-TU4R vs. LCN-T8

Beitragvon Uwe » Mo 25. Mai 2009, 19:27

Am T8 und am TU4x können offiziell keine Dauerkontakte ausgewertet werden.

Mit alter Firmware ging das mal an bestimmten Tasten (ob Nils die alte Info noch hat ... :confused: ), dann gingen aber nicht mehr alle anderen Tasten ...
... ob das mit aktuellen Modulen dann immer noch so geht, kann man probieren (muss/sollte man aber nicht wirklich).

Problemlos ist das jedenfalls nicht ...
Gruß, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Philipp
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1987
Registriert: Mi 29. Mär 2006, 12:06

#10 RE: LCN-TU4R vs. LCN-T8

Beitragvon Philipp » Mo 25. Mai 2009, 22:13

Hallo,

dann muss ich wohl zurückrudern :scared:

Ich nutze selbst keine T8 mehr, von daher war das nur aus der Erinnerung, wobei ich mir sicher bin, dass wir zwei Doppelschalter an so einem Teil hatten, und mir eigentlich keine Probleme von damals bekannt sind. Nun ja, ist auch aus der Zeit vom ANfang dieses Jahrtausends;)

Gruß Philipp