Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum

Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.

Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.

Überwachungssignal als blinkende Leuchte


Themenersteller
KeineInfo
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1846
Registriert: Fr 11. Mär 2016, 23:24

#1 Überwachungssignal als blinkende Leuchte

Beitragvon KeineInfo » Sa 2. Apr 2005, 00:18

Hallo ist es möglich das Signal vom Binärmodul zu prüfen und wenn ein bestimmtes Signal anliegt das die Leucht dann blinkt bis das Signal wieder den status ändert ? Möchte die Sicherung einer Pumpe überwachen. Wenn die Sicherung ausfällt soll halt die Lampe im Haus blinken. Ich kann sie zur Zeit nur 15 mal blicken lassen. :-)

Benutzeravatar

MartinH
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1511
Registriert: Di 11. Mai 2004, 16:39
Hat sich bedankt: 4 Mal
Kontaktdaten:

#2 RE: Überwachungssignal als blinkende Leuchte

Beitragvon MartinH » Sa 2. Apr 2005, 01:02

Ja, es geht ;-)

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#3 RE: Überwachungssignal als blinkende Leuchte

Beitragvon Uwe » Sa 2. Apr 2005, 03:42

Na Martin,
und wie ???

@Jan: das blinken eines "Lämpchens" am Tablaeu oder EIB-Taster ist ja kein Problem.
Um einen Ausgang blinken zu lassen, würde ich den periodischen Zeitgeber nutzen -
Ein/Aus-Kommando auf die Taste, Taste bei intakter Sicherung sperren (vor der Sperre ausschalten).

Gruß Uwe, der "15mal" als flackern programmiert (aber nur zum Jahreswechsel ;-))
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Themenersteller
KeineInfo
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1846
Registriert: Fr 11. Mär 2016, 23:24

#4 RE: Überwachungssignal als blinkende Leuchte

Beitragvon KeineInfo » Sa 2. Apr 2005, 12:33

Ich werde mein Glück mal probieren und euch dann den Erfolg oder Misserfolg dann schreiben
;-)


Themenersteller
KeineInfo
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1846
Registriert: Fr 11. Mär 2016, 23:24

#5 RE: Überwachungssignal als blinkende Leuchte

Beitragvon KeineInfo » Sa 2. Apr 2005, 17:27

Hallo,
ich habe es mit dem Zeitgeber versucht der Ausgang blinkt dann auch die ganze Zeit. Uwe die Sache mit "Taste bei intakter Sicherung sperren (vor der Sperre ausschalten" habe ich nicht verstanden, und wie bekomme ich das hin das diese Funktion nur ausgeführt wird wenn ein bestimmtes Signal anliegt ? :-)

Benutzeravatar

MartinH
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1511
Registriert: Di 11. Mai 2004, 16:39
Hat sich bedankt: 4 Mal
Kontaktdaten:

#6 RE: Überwachungssignal als blinkende Leuchte

Beitragvon MartinH » So 3. Apr 2005, 00:34

Jan,
Uwe hat ja netterweise schon beschrieben wie "es geht".
Mit [zitat]"Taste bei intakter Sicherung sperren (vor der Sperre ausschalten"[/zitat]
meint Uwe wohl, dass Du die Funktion "Sperre Taste X" nutzen sollst. "Taste X" ist die Taste, die das Umschalten/Flackern (=Ausgang EIN/AUS) macht. Diese Taste muss gesperrt werden/sein, damit der periodische Timer sie nicht mehr auslösen kann. Das Sperren und Entsperren muss einfach die entsprechende Binärtaste "Bx LANG" bzw. "Bx LOS" des Binärsignals auslösen.
Alles klar ?

Gruss, Martin - der auch schon mal was sperrt.

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#7 RE: Überwachungssignal als blinkende Leuchte

Beitragvon Uwe » So 3. Apr 2005, 01:16

Moin Kollegen,
dem periodischen Timer suchst du eine Taste aus, die er auslöst. Diese Taste sperrst oder entsperrst du mit dem Binärsignal. Um den Ausgang beim Sperren (deine Sicherung wieder einschalten) sicher abzuschalten, legst du auf die Schattentaste einen AUS-Befehl - die "Abarbeitung" beim LCN ist immer erst "normale" Taste, dann Schattentaste (sollte die Zeit "zu schnell" sein - der Ausgang wird nicht sicher abgeschaltet - musst du einen STV "verschwenden").

BTW: ich finde die Idee gut, habe es (noch) nicht ausprobiert, werde aber bestimmt "kopieren" (als Sammel-Störmeldung) - dann aber von einem Summenkommando ausgelöst (es muss nicht "nur" ein Binärsensor sein). :-)

Grüsse, Uwe - auch an Martin, der es mal wieder "schon" begriffen hat ;-)
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Themenersteller
KeineInfo
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1846
Registriert: Fr 11. Mär 2016, 23:24

#8 RE: Überwachungssignal als blinkende Leuchte

Beitragvon KeineInfo » So 3. Apr 2005, 11:32

Hallo,
jetzt habe ich es hin bekommen, super Idee von euch funktioniert echt wunderbar.
Vielen Dank. [:] :-) ;-) :-O

Benutzeravatar

MartinH
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1511
Registriert: Di 11. Mai 2004, 16:39
Hat sich bedankt: 4 Mal
Kontaktdaten:

#9 RE: Überwachungssignal als blinkende Leuchte

Beitragvon MartinH » So 3. Apr 2005, 15:20

Na also, sag ich doch: "es geht". ;-)
Wusste ja nicht, dass Du auch wissen wolltest, WIE es geht. :-O :-O

Martin