Programmieren über den Segmentbus


Philipp
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1987
Registriert: Mi 29. Mär 2006, 12:06

#11 RE: Programmieren über den Segmentbus

Beitragvon Philipp » Mi 3. Feb 2010, 13:11

Sven hat geschrieben:Habe vorerst erst mal wieder auf IS umgestellt


Warum bleibst Du dann nicht einfach bei denen?
Ich glaube wenn man die Kopller nicht unbedingt wegen der Modulmenge und Buslast benötigt, bringen die mehr Kummer wie nutzen.

Gruß Philipp - der seine Gebäudeteile mit mehreren IS Koppelt

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#12 RE: Programmieren über den Segmentbus

Beitragvon Uwe » Mi 3. Feb 2010, 19:01

Sven hat geschrieben:Habe schon bemerkt,dass die 2 Segmentkoppler unterschiedliche Potentiale benötigen, sonst gibts Fehlemeldungen schon am Modul.

... dann ist ja schon fast alles klar ;)

Grüße, Uwe - der die "Versuche" mit preisgünstigen SK schon verstehen kann ;)
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------

Benutzeravatar

Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5293
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Kontaktdaten:

#13 RE: Programmieren über den Segmentbus

Beitragvon Beleuchtfix » Mi 3. Feb 2010, 23:47

Sven hat geschrieben:Habe schon bemerkt,dass die 2 Segmentkoppler unterschiedliche Potentiale benötigen, sonst gibts Fehlemeldungen schon am Modul.
Ist das logisch?
Gruß
Florian

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#14 RE: Programmieren über den Segmentbus

Beitragvon Uwe » Do 4. Feb 2010, 00:04

Na, wenn die SK schon auf der Werkbank Fehlermeldungen zeigen, schon ... :blink:
Das kann aber natürlich auch an fehlender Terminierung oder ähnlichem liegen.
Die TD ist ja da doch recht umfangreich.

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------

Benutzeravatar

Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5293
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Kontaktdaten:

#15 RE: Programmieren über den Segmentbus

Beitragvon Beleuchtfix » Do 4. Feb 2010, 00:06

Ok, das ja,
ich meinte eher, ob es logisch ist, dass die ein unterschiedliches Potential benötigen?
Gruß
Florian

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#16 RE: Programmieren über den Segmentbus

Beitragvon Uwe » Do 4. Feb 2010, 00:12

Eine Seite 230V - andere Seite Datenkabel ... :lol:

Nun reite doch nicht auf dieser "Logik" rum, Florian :D

Gruß, Uwe - der potenziell die 'Fehlermeldungen' wegbringen möchte, meist geht es ja dann ;)
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


KlausM
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 329
Registriert: Fr 14. Sep 2007, 18:43

#17 RE: Programmieren über den Segmentbus

Beitragvon KlausM » Do 4. Feb 2010, 06:12

Also wenn die Segmentkoppler sich gefunden haben (die blauen LEDs leuchten dauerhaft) dann seht der segmentbus und die LCN Pro kann beliebig in allen segmenten programmieren usw. Ich hatte auch schon diverse mysterien aber da waren mehrere SKs (>4) und murks Verkabelung/Anschlüsse die zuerst sauber behoben werden mussten. Mischen von 08er mit 10ern Segmentkopplern war nach anfänlicher Skepsis dann auch machbar.

Schicke die beiden SK's zu Issendorff zum überprüfen wenn Du nicht weiterkommst....

klaus


Themenersteller
Sven
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1128
Registriert: Do 10. Jan 2008, 15:38
Kontaktdaten:

#18 RE: Programmieren über den Segmentbus

Beitragvon Sven » Mo 9. Mai 2011, 08:08

So,
Dieses wochenende( gestern bis Spääääät) habe ich meine SKs wieder in Betrieb genommen.
Liefen mit einem Modul in einem Segment und 31 in dem anderen tadellos.
Nachdem ich ein 2.tes Modul in der werkstatt ( Segment 10) angeschlossen hatte, hat nach etwa einer halben Stunde der FI in der Werkstatt ausgelöst.
Warum???:confused: :confused: :confused:
Der Segmentbus ist doch auch galvanisch getrennt oder?
Dateianhänge

[Die Dateierweiterung lp3 wurde deaktiviert und kann nicht länger angezeigt werden.]


Benutzeravatar

Thomas
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 5730
Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

#19 RE: Programmieren über den Segmentbus

Beitragvon Thomas » Mo 9. Mai 2011, 08:22

Hallo Sven,

lt.Waschzettel sind die SK galvanisch getrennt.

[zitat]4. Es ist darauf zu achten, dass die Abschirmung der Segmentbusleitung an allen Segmentkopplern
aufgelegt und somit durchgängig verbunden ist.
Die Abschirmung darf nicht auf PE- oder auf N-Potential gelegt werden![/zitat]
Die Warnung könnte aber damit zu tun haben, entweder geht das Signal verloren, oder da steckt noch was anderes hinter.

gruss thomas - viel Erfolg...
lg Thomas

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#20 RE: Programmieren über den Segmentbus

Beitragvon Uwe » Mo 9. Mai 2011, 12:32

Bist du sicher, das du alle Module am selben N/FI hast, Sven?
Meist löst der FI da nur beim auslesen aus - sonst ist die 'Buslast' nicht hoch genug für 30mA ...

Grüße, Uwe - der für den FI-Test immer die Anlage ausliest ;)
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------