Hallo an die DIN VDE belesenen,
in einen Flur mit abgehängter Gipskartondecke sollen 6 Halogeneinbauleuchten installiert werden. Der Leuchtenabstand beträgt ca. 1,5m und es sollen die O...m Mäuse verwendet werden. Geplant war je 3 Leuchten an einen Trafo an zuschließen, damit beträgt aber die Leitungslänge je System weit über 2m. Um die max. Leitungslänge einzuhalten, wäre eine Möglichkeit, nur 2 Leuchten pro Trafo und davon eben 3 Stück. Die kleine O...m-Maus mit 70 W hat aber nur einen Netzeingang - somit müsste min. eine Abzweigdose mit in der Decke verschwinden. Isses gestattet? Zugänglich wäre die Abzweigdose ja. Da ich die DIN VDE nicht vor mir habe, bin ich jetzt etwas unsicher.
Oder gibt es andere Lösungen?
Gruß Jens
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Abzweigdosen in Zwischendecken
#2 RE: Abzweigdosen in Zwischendecken
Hallo Jens,
ich bin mir nicht ganz sicher, aber wenn Du den Trafo in die Mitte der 3 Leuchten setzt, und diese jeweils direkt vom Trafo anfährst, ist die jeweilige Länge der LEitung unter den 2 Metern und sollte daher gehen.
Gruß Philipp - der auf Bestätigung eines VDE Erfahrenen hofft;)
ich bin mir nicht ganz sicher, aber wenn Du den Trafo in die Mitte der 3 Leuchten setzt, und diese jeweils direkt vom Trafo anfährst, ist die jeweilige Länge der LEitung unter den 2 Metern und sollte daher gehen.
Gruß Philipp - der auf Bestätigung eines VDE Erfahrenen hofft;)
#3 RE: Abzweigdosen in Zwischendecken
Hallo Jens,
die Positionierung der Trafos in der Mitte einer Leuchtengruppe wie von Philipp vorgeschlagen ist OK.
Die Kabellänge zum jeweils äußeren Spot wäre ca. 1,5m.
Die maximale Länge der Leitungen von 2m ist Aufgrund der Störstrahlung (Schaltnetzteile) einzuhalten.
Klemmdosen in Hohlräumen von Zwischendecken müssen für den Einbau geeignet sein Kennzeichen H.
Wir hatten oft Probleme wenn vom Kunden NV-Lampen ausgetauscht wurden, (Lampenleistung 50W statt 35W) und legen jeden
Auslass für 50W aus
Gruß
Stefan
die Positionierung der Trafos in der Mitte einer Leuchtengruppe wie von Philipp vorgeschlagen ist OK.
Die Kabellänge zum jeweils äußeren Spot wäre ca. 1,5m.
Die maximale Länge der Leitungen von 2m ist Aufgrund der Störstrahlung (Schaltnetzteile) einzuhalten.
Klemmdosen in Hohlräumen von Zwischendecken müssen für den Einbau geeignet sein Kennzeichen H.
Wir hatten oft Probleme wenn vom Kunden NV-Lampen ausgetauscht wurden, (Lampenleistung 50W statt 35W) und legen jeden
Auslass für 50W aus
Gruß
Stefan
-
- Alleswisser
- Beiträge: 5731
- Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
#4 RE: Abzweigdosen in Zwischendecken
Hallo,
Stefan hat den Nagel, auf den Kopf getroffen, so isses.
gruss thomas
Stefan hat den Nagel, auf den Kopf getroffen, so isses.
gruss thomas
lg Thomas
#5 RE: Abzweigdosen in Zwischendecken
Philipp hat geschrieben:ich bin mir nicht ganz sicher, aber wenn Du den Trafo in die Mitte der 3 Leuchten setzt, und diese jeweils direkt vom Trafo anfährst, ist die jeweilige Länge der LEitung unter den 2 Metern und sollte daher gehen.
Bei Osram ist auf der Detailseite zum HTM 70/230-240 unter Technik - Geometriedaten angegeben:
Technik - Geometriedaten
max. Leitungslänge - System in Meter: 2 m
Ich deute es so, dass die Länge aller angeschlossenen Leuchten diese 2m nicht überschreiten dürfen.
Selber kenne ich auch nur den Hinweis, dass jede Anschlussleitung max. 2m lang sein darf.
Gruß Jens
-
- Alleswisser
- Beiträge: 5731
- Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
#6 RE: Abzweigdosen in Zwischendecken
Hallo Jens,
http://www.osram.at/osram_at/Professionals/EVG_%26_LMS/Literatur_EVG_pdf/Literatur_fuer_EVG_fuer_Halogen-NV/130T005DE_HT_Fibel.pdf
Seite 16, beantwortet deine Fragen.
gruss thomas
http://www.osram.at/osram_at/Professionals/EVG_%26_LMS/Literatur_EVG_pdf/Literatur_fuer_EVG_fuer_Halogen-NV/130T005DE_HT_Fibel.pdf
Seite 16, beantwortet deine Fragen.
gruss thomas