Hallo Zusammen,
habe bei einem Versuchsaufbau einer Einknopf-Rollladenbedienung (mit LCN-REL 1.Rel.als Schl.,2.Rel. als Wechsler) bemerkt,daß der Schließer des 1.Relais schneller schließt als der Schließer des 2.Relais öffnet ! Eine zum Test angeschlossene Glühbirne glimmt dabei kurz auf. Es passiert also immer dann, wenn die Drehrichtung so geändert wird, daß das 2.Rel.vom Schließer auf Öffner wechselt.
Habe ich vielleicht einen defekten Relaisblock ?
Wer kann hierzu was sagen ?
Gruß Markus
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Einknopf-Rollladensteuerung mit LCN-REL
-
- Lord Forum
- Beiträge: 1163
- Registriert: Do 30. Mai 2002, 07:59
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
#2 RE: Einknopf-Rollladensteuerung mit LCN-REL
Hallo,
ist das Modul auf Relais 1-4 oder 5-8 auf Rolladenbetrieb eingestellt? Da kann man Umsteuerzeiten von 100ms, 300ms, 500ms und 1,1s einstellen. Versuche es mal mit den höheren Werten.
Lt. Unterlagen wird während des Zeitraumes der Umsteuerzeit der Strom unterbrochen (also das jeweils 1. Relais). Bei 1,1s sollte man das ohne Meßtechnik testen können. Fließt da Strom, ist ggf. etwas kaputt -> Issendorff Hotline.
Thomas
ist das Modul auf Relais 1-4 oder 5-8 auf Rolladenbetrieb eingestellt? Da kann man Umsteuerzeiten von 100ms, 300ms, 500ms und 1,1s einstellen. Versuche es mal mit den höheren Werten.
Lt. Unterlagen wird während des Zeitraumes der Umsteuerzeit der Strom unterbrochen (also das jeweils 1. Relais). Bei 1,1s sollte man das ohne Meßtechnik testen können. Fließt da Strom, ist ggf. etwas kaputt -> Issendorff Hotline.
Thomas