PT 100 lesen
#1 PT 100 lesen
Hat von euch einer eine Idee wie ich einen PT 100 von der Heizung lesen kann oder muss ich da einen LCN TS einbauen??:confused:
#3 RE: PT 100 lesen
Mit LCN gibs da nur die Möglichkeit; PT100 auf Umformer 0-10V und dann auf einen AD1. Da wäre ein TS wesentlich billiger...
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#4 RE: PT 100 lesen
Der TS ist schon mal grundsätzlich preiswerter als ein PT100 - er kann aber auch die Temperatur- und Montagevorgaben, die ein PT100 hat, nicht erfüllen.
Als Anlegefühler habe ich den TS auch schon häufiger eingesetzt, in z.B. einer Tauchhülse ist er aber nicht mehr montierbar.
Die Lösung PT100 > AD1 kostet etwa 400 Teuros (was für ein EFH schon fast ein "no go" ist). Unsere Bastler haben (übrigens auch dank freundlicher "Dauerleihgaben" von Forumsmitgliedern) eine preiswerte Lösung entwickelt auch mehrere Temperaturfühler an einem LCN-Modul anzuschliessen, auch PTxx ist da möglich.
Das ist eine Lösung aus der "Hobbywerkstatt", die ich für einen professionellen Einsatz (noch) NIEMALS empfehlen würde.
Wer damit leben kann (weil er z.B. 'nur' ein paar Temp.-Werte aufzeichnen möchte) darf sich gerne melden - oder auch aktiv mit "basteln".
Auch die Bastellösung ist mit einem PT100 übrigens noch teurer als ein TS
Noch mal Klartext: ein bereits irgendwo angeschlossener Fühler lässt sich nicht mehrfach verwenden
Grüße, Uwe
Als Anlegefühler habe ich den TS auch schon häufiger eingesetzt, in z.B. einer Tauchhülse ist er aber nicht mehr montierbar.
Die Lösung PT100 > AD1 kostet etwa 400 Teuros (was für ein EFH schon fast ein "no go" ist). Unsere Bastler haben (übrigens auch dank freundlicher "Dauerleihgaben" von Forumsmitgliedern) eine preiswerte Lösung entwickelt auch mehrere Temperaturfühler an einem LCN-Modul anzuschliessen, auch PTxx ist da möglich.
Das ist eine Lösung aus der "Hobbywerkstatt", die ich für einen professionellen Einsatz (noch) NIEMALS empfehlen würde.
Wer damit leben kann (weil er z.B. 'nur' ein paar Temp.-Werte aufzeichnen möchte) darf sich gerne melden - oder auch aktiv mit "basteln".
Auch die Bastellösung ist mit einem PT100 übrigens noch teurer als ein TS

Thomas hat geschrieben:Von einer Heizung, nein.
Noch mal Klartext: ein bereits irgendwo angeschlossener Fühler lässt sich nicht mehrfach verwenden

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
- Administrator
- Beiträge: 5294
- Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
- Kontaktdaten:
#5 RE: PT 100 lesen
Uwe hat geschrieben:Als Anlegefühler habe ich den TS auch schon häufiger eingesetzt, in z.B. einer Tauchhülse ist er aber nicht mehr montierbar.
Ich habe die TS sowohl in die Tauchhülse des Kessel als auch des WW-Speichers geschoben, es ging

Als Anlegefühler geht es immer, da reicht dann ein Kabelbinder zum Befestigen. Nur zur Abgasmessung reicht ein TS nicht aus.
Gruß