#31 RE: Hilfe für Dali Programmierung

Beitragvon Thomas » Mo 5. Dez 2011, 16:13

Hallo Sven,

schau da mal rein : [url]http://osram.de/osram_de/Professionals/LMS/pdf_LMS-Literatur/Broschueren/130T011DE_DALI.pdf
[/url]
Da steht alles drin....

Im LCN musst du aber aufpassen, wenn du keinen externen Dali Progger hast.
Dann musst du einzeln die EVG's vom LCN proggen.
gruss thomas
lg Thomas


Sven
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1128
Registriert: Do 10. Jan 2008, 15:38
Kontaktdaten:

#32 RE: Hilfe für Dali Programmierung

Beitragvon Sven » Mo 5. Dez 2011, 16:25

Aber das heisst doch, dass ich 15 Geräte (Gruppen, Leuchten) mit einem HU steuern kann und an den Leuchten nur eine Steuerleitung und theoretisch nur einmal Dauerphase (natürlich je nach Leitungsdurchmesser und Stromstärke) benötige?

Benutzeravatar

Thomas
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 5730
Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

#33 RE: Hilfe für Dali Programmierung

Beitragvon Thomas » Mo 5. Dez 2011, 17:21

Soweit richtig,
Dali kann aber 64 EVG's an einer Dali Leitung ansprechen.
LCN auch "noch", aber da braucht es bestimmt nen Dali Repeater, von der Dali Last her.

Im Moment kann noch jedes EVG direkt angesprochen werden, schau dir die Dali Paraneter in der Pro an.
z.B. Setze Hellstufe auf 100% an EVG 63

Wenn du die "orginal" LCN Steuerung nimmst, steuerst du 3 Gruppen, über die 3 Ausgänge.
In die Gruppen müssen dann die EVG ID's rein.

gruss thomas
lg Thomas


Sven
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1128
Registriert: Do 10. Jan 2008, 15:38
Kontaktdaten:

#34 RE: Hilfe für Dali Programmierung

Beitragvon Sven » Mo 5. Dez 2011, 18:07

[zitat]Im Moment kann noch jedes EVG direkt angesprochen werden, schau dir die Dali Paraneter in der Pro an.
z.B. Setze Hellstufe auf 100% an EVG 63[/zitat]

Dann kann ich verstehen, dass Issendorff dafür nicht wirklich "Werbung" macht. Wäre nicht so gut für die Verkaufszahlen :rolleyes:

Benutzeravatar

Thomas
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 5730
Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

#35 RE: Hilfe für Dali Programmierung

Beitragvon Thomas » Mo 5. Dez 2011, 18:41

Warum ?

LCN kann doch die Dali "Rückmeldungen" nicht auswerten, also weisst du nicht ist EVG 56 an oder aus....

gruss thomas - bei mir schaltete mal ein BMI direkt ein EVG, und über die EVG interne "EVG Rampe" wieder aus
lg Thomas


G4K
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 370
Registriert: Mo 25. Mai 2009, 11:04

#36 RE: Hilfe für Dali Programmierung

Beitragvon G4K » Mo 5. Dez 2011, 19:47

Hallo Thomas,

gibt es eigentlich nur noch Dali.:P
Geht so was auch mit TCP / IP.:confused:

Gruß Gerold
Gruß Gerold

Benutzeravatar

Thomas
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 5730
Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

#37 RE: Hilfe für Dali Programmierung

Beitragvon Thomas » Mo 5. Dez 2011, 20:10

Moin Gerold,

du hast doch die Daten...:P
Ob damit was geht, müsste man probieren.

gruss thomas
lg Thomas

Benutzeravatar

Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5291
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Kontaktdaten:

#38 RE: Hilfe für Dali Programmierung

Beitragvon Beleuchtfix » Di 6. Dez 2011, 19:39

Per Waschzettel kann das HU 16 Geräte im DALI Modus direkt ansprechen. Wenn man die DALI Specs liest, dann brauchen die EVGs so wenig Strom, dass da noch wesentlich mehr gehen sollte, ohne das Modul zu überlasten.

Ich habe 6 Leuchten, die ich alle Adressieren kann. Inzwischen habe ich sie aber aus Bequemlichkeit in 3 Gruppen unterteilt und nutze sie im "LCN" Modus, also als Gruppe 1 - 3 programmiert. Der Ausgang 1 ist als Schalter 1% eingestellt, ich schalte die EVGs darüber ab. Dadurch sind Ausgänge des HUs "verbraucht", momentan benötige ich sie auch nicht. Allerdings werden DALI Geräte standardmäßig beim Einschalten auf 100% gefahren, dass kann man ändern.

Außerdem werden die Werte immer nach kurzer Zeit wieder neu übertragen, man kann also nicht eine Leuchte einzeln ansprechen. Wenn du andere Gruppen nimmst (alles >3, oder gar keine) dann kannst du problemlos jede Leuchte einzeln ansprechen, du kannst auch eine Gruppe einschalten und anschließend einer Leuchte einen neuen Wert geben, der wird auch gehalten.

Es geht also sehr viel mit DALI, eigentlich auch besser als im LCN Modus.

Gruß
Florian

Benutzeravatar

Thomas
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 5730
Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

#39 RE: Hilfe für Dali Programmierung

Beitragvon Thomas » Di 6. Dez 2011, 20:03

[zitat]Es geht also sehr viel mit DALI, eigentlich auch besser als im LCN Modus.[/zitat]
Aber wie lange noch, im LCN :confused:

gruss thomas - :scared:
lg Thomas

Benutzeravatar

Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5291
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Kontaktdaten:

#40 RE: Hilfe für Dali Programmierung

Beitragvon Beleuchtfix » Di 6. Dez 2011, 20:40

Thomas hat geschrieben:Aber wie lange noch, im LCN :confused:

warum sollte sich das ändern. Ich denke doch, dass Issendorff erkannt hat, das DALI für die Beleuchtung wichtig ist, gerade im Industriebereich, und da werden die Stückzahlen gemacht.

Gruß