Servus,
Hab grad ein Problem und weiß nicht wie ich den Fehler finden soll...
Haben einen extra Raum, der früher auch mal ein extra Stromkreis war.
Nachdem diese Stromkreise zusammengelegt worden sind, hab ich die Module aus diesem Raum auch in der LCN-Pro gehabt.
Diese waren dann nach ein paar Tagen ständig offline. Hat sich herraus gestellt, dass es an einem defekten LCN-IS Modul
in dem Raum lag. Dieses daraufhin eingeschickt und repariert zurück erhalten.
Hab das Modul jetzt wieder ans Bussystem angeschlossen und die restlichen Module in dem Raum waren auch sofort wieder in der LCN-Pro.
Nun zum eigentlichen Problem. Seitdem hab ich im ganzen Haus ständig ein piepsen der Module. Immer andere und immer in unregelmäßigen Zeitabständen. In der PRO bekomm ich keine Fehlermeldung und auch keinerlei Infos über den Busmonitor, die nicht normal wären.
Bin am verzweifeln und alle anderen von dem piepen genervt und bitte darum um Hilfe.
Könnte es sein, dass es einfach falsch angeschlossen wurde?? Oder is das Normal, weil es sich iwie erst wieder auf das Bussystem einstimmen muss??
Bitte um schnelle antwort, den mich nervt es auch
MFG
Simon
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Bussystem piept ständig
-
Themenersteller - Neues Mitglied
- Beiträge: 17
- Registriert: Fr 24. Okt 2008, 09:31
- Kontaktdaten:
#2 RE: Bussystem piept ständig
Hallo Simon,
Ich musste leider feststellen, dass in meinem Bussystem irgendwann das piepen da war, und dauch nicht wieder verschwand
Aber nur, wenn das piepen in den Modulen bei FEHLERN aktiviert ist.
Probier mal das abzuschalten, dann sollte ruhe sein
[img]1[/img]
Ich musste leider feststellen, dass in meinem Bussystem irgendwann das piepen da war, und dauch nicht wieder verschwand
Aber nur, wenn das piepen in den Modulen bei FEHLERN aktiviert ist.
Probier mal das abzuschalten, dann sollte ruhe sein
[img]1[/img]
- Dateianhänge
-
- 413371Anlage.JPG (57.79 KiB) 1330 mal betrachtet
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#3 RE: Bussystem piept ständig
Hallo Simon,
hast du 'piepen bei Fehler' in den Modulen angehakt?
Hak' es ab ...
Zur Begründung: das IS hat keine Kollisionserkennung zur Kommunikation mit den Modulen. Da kann der "neue Raum" schon mal 'dazwischenplappern' und ein nicht lesbares Telegramm erzeugen. Das wird dann von den Modulen mit einem Fehlerpiepen quittiert.
Grüße, Uwe - der das Piepen nur zur Fehlersuche anhakt (also eher selten)
hast du 'piepen bei Fehler' in den Modulen angehakt?
Hak' es ab ...
Zur Begründung: das IS hat keine Kollisionserkennung zur Kommunikation mit den Modulen. Da kann der "neue Raum" schon mal 'dazwischenplappern' und ein nicht lesbares Telegramm erzeugen. Das wird dann von den Modulen mit einem Fehlerpiepen quittiert.
Grüße, Uwe - der das Piepen nur zur Fehlersuche anhakt (also eher selten)
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
Themenersteller - Neues Mitglied
- Beiträge: 17
- Registriert: Fr 24. Okt 2008, 09:31
- Kontaktdaten:
#4 RE: Bussystem piept ständig
also das problem hat sich gelöst.
Neues Modul wurde nicht richtig angeschlossen. Klemme vom Bussystem war nicht zu, wodurch natürlich unregelmäßiger Kontakt und damit ein Fehler am Bussystem vorlag.
Hab das behoben und schon hat es aufgehört mit dem piepen.
Wegen dem Haken, ja der ist gesetzt, hatte auch noch nie Probleme damit. Bisher hat mich das immer recht zuverlässig darauf hingewiesen, dass ein Modul defekt war, von daher lass ich es mal so, solang ich keine anderen Probleme damit habe
Neues Modul wurde nicht richtig angeschlossen. Klemme vom Bussystem war nicht zu, wodurch natürlich unregelmäßiger Kontakt und damit ein Fehler am Bussystem vorlag.
Hab das behoben und schon hat es aufgehört mit dem piepen.
Wegen dem Haken, ja der ist gesetzt, hatte auch noch nie Probleme damit. Bisher hat mich das immer recht zuverlässig darauf hingewiesen, dass ein Modul defekt war, von daher lass ich es mal so, solang ich keine anderen Probleme damit habe
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#5 RE: Bussystem piept ständig
Hallo Simon,
eine lose Klemme ist ein Fehler - dann dürfen sie ja sogar ...
Ich habe bei mir nur in meinem Büro ein Modul, was dieses Piepen an hat. Dann nerve ich nicht das ganze Haus ...
Grüße, Uwe
- aber schnell genug waren wir ja wohl
eine lose Klemme ist ein Fehler - dann dürfen sie ja sogar ...
Ich habe bei mir nur in meinem Büro ein Modul, was dieses Piepen an hat. Dann nerve ich nicht das ganze Haus ...
Grüße, Uwe
- aber schnell genug waren wir ja wohl