Moin.
Testen... Solch eine Aussage hatte ich mal für eine Rameha-Kesselanlage und beim Messen auf der Platine stellte sich raus, dass der "potentialfreie Eingang" direkt mit Masse auf N lag ... Die Anlage läuft seit ca. 2 Jahren störungsfrei direkt am HU.
mfg Carsten
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Lüftungsanlage steuern
-
- Alleswisser
- Beiträge: 5730
- Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
#12 RE: Lüftungsanlage steuern
Moin Siebo,
da würde ich einen Trennverstärker für 0-10V 1:1 vorziehen.
gruss thomas - oder basteln..
da würde ich einen Trennverstärker für 0-10V 1:1 vorziehen.
gruss thomas - oder basteln..
lg Thomas
-
- Lord Forum
- Beiträge: 1885
- Registriert: Do 11. Jun 2009, 00:21
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 7 Mal
#13 RE: Lüftungsanlage steuern
Moin zusammen
Ich habe bei meiner Lüftung auch irgendwie keine Bedenken, das das so weiter laufen kann. Ich denke bis da 30 mA fließen muß schon einiges passieren. Allerdings an zwei Zählern vorbei würde ich schon eher frech finden. Mal von der VDE abgesehen.
Normale Heizungen hängen ja normalerweise auch am Haushaltszähler aber es sollten doch mittlerweile schon einige Wärmepumpen hier laufen, die auch extern angesteuert werden.
@ Thomas : Kann man da was basteln ohne unnötig Energie zu verbraten?
Ich habe heute mal im Netz gesucht und Preise ab 130€ gefunden. Das ist natürlich nicht das große Ziel.
Siebo
Ich habe bei meiner Lüftung auch irgendwie keine Bedenken, das das so weiter laufen kann. Ich denke bis da 30 mA fließen muß schon einiges passieren. Allerdings an zwei Zählern vorbei würde ich schon eher frech finden. Mal von der VDE abgesehen.
Normale Heizungen hängen ja normalerweise auch am Haushaltszähler aber es sollten doch mittlerweile schon einige Wärmepumpen hier laufen, die auch extern angesteuert werden.
@ Thomas : Kann man da was basteln ohne unnötig Energie zu verbraten?
Ich habe heute mal im Netz gesucht und Preise ab 130€ gefunden. Das ist natürlich nicht das große Ziel.
Siebo
-
- Alleswisser
- Beiträge: 5730
- Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
#15 RE: Lüftungsanlage steuern
@Siebo,
hast du zugeschlagen ?
gruss thomas- hab mich rausgehalten....
hast du zugeschlagen ?
gruss thomas- hab mich rausgehalten....
lg Thomas
-
Themenersteller - Schon länger hier...
- Beiträge: 50
- Registriert: So 11. Jan 2009, 06:40
- Hat sich bedankt: 3 Mal
#17 RE: Lüftungsanlage steuern
Hallo Uwe,
ich hatte mir dann doch ein LCN-HU zugelegt.
Mit meiner Programmierung bin ich halbwegs zufrieden, das kann man sicher noch verbessern.
Über zwei Taster (A7 + A8) bediene ich manuell die Lüfterstufen.
Pro Tasterdruck 5% auf Ausgang 3 rauf oder runter. Da benötige ich zwar immer ein paar mehr Tastersignale, um die gewünschte Stufe zu erreichen, reicht mir aber erst mal.
Wenn ich mit dem Ausgangs-Signal auf 0% bin, ist die Anlage immer noch auf Stufe 1, weiter runter geht nicht, daher schalte ich die Anlage per Relais dann gleich komplett aus.
Sobald ich wieder min. 5% am Ausgang habe, geht die Anlage wieder an bis max. Stufe 7 von 8. Warum ich Stufe 8 nie erreiche ist wohl ein Geheimnis des Herstellers.
mein nächstes erklärtes Ziel: LinHK Integration
Gruß, Stefan
ach, und Danke für die Tipps
ich hatte mir dann doch ein LCN-HU zugelegt.
Mit meiner Programmierung bin ich halbwegs zufrieden, das kann man sicher noch verbessern.
Über zwei Taster (A7 + A8) bediene ich manuell die Lüfterstufen.
Pro Tasterdruck 5% auf Ausgang 3 rauf oder runter. Da benötige ich zwar immer ein paar mehr Tastersignale, um die gewünschte Stufe zu erreichen, reicht mir aber erst mal.
Wenn ich mit dem Ausgangs-Signal auf 0% bin, ist die Anlage immer noch auf Stufe 1, weiter runter geht nicht, daher schalte ich die Anlage per Relais dann gleich komplett aus.
Sobald ich wieder min. 5% am Ausgang habe, geht die Anlage wieder an bis max. Stufe 7 von 8. Warum ich Stufe 8 nie erreiche ist wohl ein Geheimnis des Herstellers.
mein nächstes erklärtes Ziel: LinHK Integration
Gruß, Stefan
ach, und Danke für die Tipps
Grüße, Stefan
Meine LCN Umgebung
- IP-Symcon (noch die "kleine" Version)
Module: - 4 x SH, - 1 x HU. - 14 x UPP, - 1 x UPS, - 5 x BMI, - 2 x R8H, - 1 x BS4, - 4 x TU4H, - 2 x R2H, - 1 x PK, - 2 x SHS, - 1 x WIH
Meine LCN Umgebung
- IP-Symcon (noch die "kleine" Version)
Module: - 4 x SH, - 1 x HU. - 14 x UPP, - 1 x UPS, - 5 x BMI, - 2 x R8H, - 1 x BS4, - 4 x TU4H, - 2 x R2H, - 1 x PK, - 2 x SHS, - 1 x WIH
#18 RE: Lüftungsanlage steuern
Hallo zusammen,
ich bräuchte etwas Hilfe bei meinem LCN-HU für die Lüftungsanlage.
Also die Lüftung wird an A1 angeschlossen, ich geh also im LCN PRO auf das HU Modul und auf "Ausgangs-Einstellung" dort bei A1 auf Dimmer und bei der Kennline auf Liniar, richtig?
Danach nehme ich einfach Taste A1 Ziel 1 "Ausgang Relativ" A1 heller 10% und bei Taste A2 Ziel 1 "Ausgang Relativ" A1 dunkler 10%, richtig?
Somit müsste doch dann die Lüftung von 0- 10 V regeln?
ich bräuchte etwas Hilfe bei meinem LCN-HU für die Lüftungsanlage.
Also die Lüftung wird an A1 angeschlossen, ich geh also im LCN PRO auf das HU Modul und auf "Ausgangs-Einstellung" dort bei A1 auf Dimmer und bei der Kennline auf Liniar, richtig?
Danach nehme ich einfach Taste A1 Ziel 1 "Ausgang Relativ" A1 heller 10% und bei Taste A2 Ziel 1 "Ausgang Relativ" A1 dunkler 10%, richtig?
Somit müsste doch dann die Lüftung von 0- 10 V regeln?
#19 RE: Lüftungsanlage steuern
Hallo.
Lässt sich die Lüftungsanlage mit einem Phasenanschnitt steuern? :confused:
Bei den Beiträgen vorher war von einen 0-10V Steuersignal die Rede.
Wenn mit 0-10Volt dann auf die Potentiale achten und auf Ausgang 1% einstellen!
Wenn`s wirklich mit Phasenanschnitt direkt am A1od. A2 geht, hätte ja auch ein SH genügt!
lg. Thomas "stt66"
Lässt sich die Lüftungsanlage mit einem Phasenanschnitt steuern? :confused:
Bei den Beiträgen vorher war von einen 0-10V Steuersignal die Rede.
Wenn mit 0-10Volt dann auf die Potentiale achten und auf Ausgang 1% einstellen!
Wenn`s wirklich mit Phasenanschnitt direkt am A1od. A2 geht, hätte ja auch ein SH genügt!
lg. Thomas "stt66"
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#20 RE: Lüftungsanlage steuern
[zitat]Danach nehme ich einfach Taste A1 Ziel 1 "Ausgang Relativ" A1 heller 10% und bei Taste A2 Ziel 1 "Ausgang Relativ" A1 dunkler 10%, richtig?[/zitat]
Wie jetzt ... :confused: :confused: :confused:
Die Lüftung wird über ein 0-10V Signal gesteuert - das kommt beim HU aus den unteren Klemmen. Die oberen 230V-Ausgänge sind damit verbunden, müssen aber nicht zwingend die Lüftung schalten (das macht nicht wirklich Sinn).
Auch bei den 0-10V muss man aber auf das Potenzial achten - der Ausgang des HU ist mit dem N verbunden! Ggf. muss da eine galvanische Trennung dazwischen.
Ich kenne dann auch Lüftungen, die mit dem 0-10V Signal 'nur' 6 Stufen ansteuern. Um da die richtigen Ansteuerungen zu finden, muss man schon mal genau die Anleitung lesen.
Grüße, Uwe
Wie jetzt ... :confused: :confused: :confused:
Die Lüftung wird über ein 0-10V Signal gesteuert - das kommt beim HU aus den unteren Klemmen. Die oberen 230V-Ausgänge sind damit verbunden, müssen aber nicht zwingend die Lüftung schalten (das macht nicht wirklich Sinn).
Auch bei den 0-10V muss man aber auf das Potenzial achten - der Ausgang des HU ist mit dem N verbunden! Ggf. muss da eine galvanische Trennung dazwischen.
Ich kenne dann auch Lüftungen, die mit dem 0-10V Signal 'nur' 6 Stufen ansteuern. Um da die richtigen Ansteuerungen zu finden, muss man schon mal genau die Anleitung lesen.
Grüße, Uwe