Hi Florian,
Ich sagte Ja das es eng wird . Es ist ja noch nicht ein ls mit eingeplant und der 3polige Ausschalter....
Das 2 r8h Kommunal ggf in di Hv ein stockwerk tiefer.
Upp s sind ja auch schon in Teilbereichen geplant.
Hmm na hoffentlich finde ich hier in der nähe nen fähigen Elektriker
Im Beitrag von Philip hab ich gelesen, das die up volta ggf. Kein kabelfuehrung unter den Modulen zulässt, dann wird echt alles zu knapp.
Ich will ja auch später vielleicht noch das eine oder andere vielleicht nachrüsten, ist ja ärgerlich wenn man dann echt nen zusätzlichen Kasten daneben hängen muss.
Grüße Jörg
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
LCN das richtige für mich???
-
- Administrator
- Beiträge: 5293
- Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
- Kontaktdaten:
#52 RE: LCN das richtige für mich???
Cupra hat geschrieben:Ich will ja auch später vielleicht noch das eine oder andere vielleicht nachrüsten, ist ja ärgerlich wenn man dann echt nen zusätzlichen Kasten daneben hängen muss.
Grüße Jörg
Hi Jörg,
Dann häng doch gleich nen den zusätzliche Kasten daneben Nach Deiner Beschreibung würde ich sofort einen größeren Kasten wählen, 2x 4 reihig wäre schon sinnvoll!
Viel Erfolg bei der Suche nach dem passenden Elektriker
Florian
#53 RE: LCN das richtige für mich???
guten abend zusammen,
nicht dass ihr denkt ihr seid mich schon losgeworden ..nein ich habe immer mal wieder reingeschaut und viele threads gelesen und verfolgt.
Tja inzwischen könnte man den Titel des Threads wie folgt ändern: LCN - DAS Richtige für mich !!!
Ich habe zwischenzeitlich in meinem "neuen" alten Haus die Einliegerwohnung bezogen und fange an zu renovieren.. Tja, ich denke die viele wissen, Bau / Renovierung ist ein absoluter Zeitfresser:-( 1. kommt es anders und 2. als man denkt.
Aber LCN wird mit einziehen. Ich habe inzwischen einen Musterkoffer gekauft und das eine oder andere Modul privat ergattern können.
Ich habe dann natürlich gleich eine kleine fliegende Schaltung auf meinem Schreibtisch aufgebaut...und was soll ich sagen... ES GEHT...
und Spass macht es ausserdem noch.
Die eine oder andere Hürde stellt sich mir in den weg... (irgendwie war es nicht einfach ersichtlich, wie ich den Hager parametrisieren konnte...jetzt weiss ich, dass im LCN-PRO ein klick auf z.B. Anschluesse wunder bewirkt :-) Learnig bei Doing.
Nun habe ich mich nochmal hingesetzt und versucht etwas genauer zu planen, welche Module ich eigentlich brauche.
Leider kommt es mir alles etwas viel vor, habe ich mich irgenwie vertan oder ist meine Planung oversized?
Könnte vielleicht mal jemand mir den einen oder anderen Tipp geben, ob das so passt?
Generell habe ich noch die eine oder andere Frage:
z.b.
Kann ich mehrere PT 1000 Sensoren anschliessen, oder gehen maximal 3?
Kann ich den Hager WYT3xx mit einem TEU1 anschliessen und dann noch einen T8? oder ist schon alles durch den Hager belegt und ich kann nur den TEU anschliessen?
Wie kann ich Makros in der LCN-Pro erstellen. z.B: wenn ich die Taste drücke, soll das LIcht angehen, das andere Licht auf 50 % runter, die Steckdose 5
soll an gehen. Wie funktioniert sowas (das hat allerdings noch zeit :-)
Wenn ich einen anderen Dämemrungssensor z.B. einen Kemo oder einen Regensensor anschliessen möchte, was benötige ich dann?
Macht das neue Modul AD2 dort sinn? Kann ich pro Anschluss mehrere Sensoren anschliessen oder weren Sensorkennungen nicht ausgewertet (vgl. Frage wg. PT 1000)?
Wenn ich einen Bewegungsmelder anschliesse, der ein 230 V schaltet, diesen an einen B8H klemme, wie hoch ist der Stromverbrauch, was macht der B8H damit? verbraten? (Ich hoffe die frage ist irgendwie verständlich...)?
Als Verteiler habe ich mich jetzt für einen Hager FWB 72N entschieden. Der sollte ja genug Reserven haben, zumal ich ja nach den netten Gesprächen mit Thomas doch das eine oder andere dezentralisiere..
Ich hänge mal meine Excel Planung mit dran, und hoffe natürlich ich könnt so ungefähr nachvollziehen was ich meine (und freue mich wenn ihr Fehler fndet, die zur Moduleinsparung führen :-). Im letzten Blatt ist ein Plan der Wohnung.
Auf jeden Fall vielen Dank und schönen Rest Sonntag...
nicht dass ihr denkt ihr seid mich schon losgeworden ..nein ich habe immer mal wieder reingeschaut und viele threads gelesen und verfolgt.
Tja inzwischen könnte man den Titel des Threads wie folgt ändern: LCN - DAS Richtige für mich !!!
Ich habe zwischenzeitlich in meinem "neuen" alten Haus die Einliegerwohnung bezogen und fange an zu renovieren.. Tja, ich denke die viele wissen, Bau / Renovierung ist ein absoluter Zeitfresser:-( 1. kommt es anders und 2. als man denkt.
Aber LCN wird mit einziehen. Ich habe inzwischen einen Musterkoffer gekauft und das eine oder andere Modul privat ergattern können.
Ich habe dann natürlich gleich eine kleine fliegende Schaltung auf meinem Schreibtisch aufgebaut...und was soll ich sagen... ES GEHT...
und Spass macht es ausserdem noch.
Die eine oder andere Hürde stellt sich mir in den weg... (irgendwie war es nicht einfach ersichtlich, wie ich den Hager parametrisieren konnte...jetzt weiss ich, dass im LCN-PRO ein klick auf z.B. Anschluesse wunder bewirkt :-) Learnig bei Doing.
Nun habe ich mich nochmal hingesetzt und versucht etwas genauer zu planen, welche Module ich eigentlich brauche.
Leider kommt es mir alles etwas viel vor, habe ich mich irgenwie vertan oder ist meine Planung oversized?
Könnte vielleicht mal jemand mir den einen oder anderen Tipp geben, ob das so passt?
Generell habe ich noch die eine oder andere Frage:
z.b.
Kann ich mehrere PT 1000 Sensoren anschliessen, oder gehen maximal 3?
Kann ich den Hager WYT3xx mit einem TEU1 anschliessen und dann noch einen T8? oder ist schon alles durch den Hager belegt und ich kann nur den TEU anschliessen?
Wie kann ich Makros in der LCN-Pro erstellen. z.B: wenn ich die Taste drücke, soll das LIcht angehen, das andere Licht auf 50 % runter, die Steckdose 5
soll an gehen. Wie funktioniert sowas (das hat allerdings noch zeit :-)
Wenn ich einen anderen Dämemrungssensor z.B. einen Kemo oder einen Regensensor anschliessen möchte, was benötige ich dann?
Macht das neue Modul AD2 dort sinn? Kann ich pro Anschluss mehrere Sensoren anschliessen oder weren Sensorkennungen nicht ausgewertet (vgl. Frage wg. PT 1000)?
Wenn ich einen Bewegungsmelder anschliesse, der ein 230 V schaltet, diesen an einen B8H klemme, wie hoch ist der Stromverbrauch, was macht der B8H damit? verbraten? (Ich hoffe die frage ist irgendwie verständlich...)?
Als Verteiler habe ich mich jetzt für einen Hager FWB 72N entschieden. Der sollte ja genug Reserven haben, zumal ich ja nach den netten Gesprächen mit Thomas doch das eine oder andere dezentralisiere..
Ich hänge mal meine Excel Planung mit dran, und hoffe natürlich ich könnt so ungefähr nachvollziehen was ich meine (und freue mich wenn ihr Fehler fndet, die zur Moduleinsparung führen :-). Im letzten Blatt ist ein Plan der Wohnung.
Auf jeden Fall vielen Dank und schönen Rest Sonntag...
- Dateianhänge
-
- 452111Lcn-module.zip
- (46.28 KiB) 77-mal heruntergeladen
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#54 RE: LCN das richtige für mich???
Moin Jörg,
ich versuche mal die schnellen Antworten - wenn das noch unverständlich ist > nachfragen
(Nur) am AD2 gehen mit der aktuellen Firmware maximal 2 Sensoren.
Nein. Schau mal in der TDI auf lcn.de
Als Makro kannst du das in der Pro nicht erstellen.Da gehen nur Abläufe über 'sendeTaste' oder Verknüpfungen über die Logik(Summen).
Zur direkten Makro-Nutzung benötigt es ein "Software-Modul" (Base, LinHK, GVS etc.)
Einen entsprechenden Binäreingang (potenzialfrei oder Kleinspannung, je nach Sensor)
Am AD2 gehen nur (2) "Messwert-Sensoren" - der Markt ist so vielfältig (bis teuer) wie die möglichen Einstellungen am AD2.
Der Eigenverbrauch des BWM dürfte bei 1-2W liegen. Der B8H wertet den Schaltkontakt eines Relais nur aus - das braucht nur µA. Verbraten geht anders.
In die Liste habe ich jetzt noch nicht geschaut
Grüße, Uwe
ich versuche mal die schnellen Antworten - wenn das noch unverständlich ist > nachfragen
Kann ich mehrere PT 1000 Sensoren anschliessen, oder gehen maximal 3?
(Nur) am AD2 gehen mit der aktuellen Firmware maximal 2 Sensoren.
Kann ich den Hager WYT3xx mit einem TEU1 anschliessen und dann noch einen T8? oder ist schon alles durch den Hager belegt und ich kann nur den TEU anschliessen?
Nein. Schau mal in der TDI auf lcn.de
Wie kann ich Makros in der LCN-Pro erstellen. z.B: wenn ich die Taste drücke, soll das LIcht angehen, das andere Licht auf 50 % runter, die Steckdose 5 soll an gehen. Wie funktioniert sowas (das hat allerdings noch zeit :-)
Als Makro kannst du das in der Pro nicht erstellen.Da gehen nur Abläufe über 'sendeTaste' oder Verknüpfungen über die Logik(Summen).
Zur direkten Makro-Nutzung benötigt es ein "Software-Modul" (Base, LinHK, GVS etc.)
Wenn ich einen anderen Dämemrungssensor z.B. einen Kemo oder einen Regensensor anschliessen möchte, was benötige ich dann?
Einen entsprechenden Binäreingang (potenzialfrei oder Kleinspannung, je nach Sensor)
Macht das neue Modul AD2 dort sinn? Kann ich pro Anschluss mehrere Sensoren anschliessen oder weren Sensorkennungen nicht ausgewertet (vgl. Frage wg. PT 1000)?
Am AD2 gehen nur (2) "Messwert-Sensoren" - der Markt ist so vielfältig (bis teuer) wie die möglichen Einstellungen am AD2.
Wenn ich einen Bewegungsmelder anschliesse, der ein 230 V schaltet, diesen an einen B8H klemme, wie hoch ist der Stromverbrauch, was macht der B8H damit? verbraten? (Ich hoffe die frage ist irgendwie verständlich...)?
Der Eigenverbrauch des BWM dürfte bei 1-2W liegen. Der B8H wertet den Schaltkontakt eines Relais nur aus - das braucht nur µA. Verbraten geht anders.
In die Liste habe ich jetzt noch nicht geschaut
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#55 RE: LCN das richtige für mich???
N Abend Uwe,
Danke für die Antwort.
Aber wenn ich das Schaltbild richtig deute (vielen dank dafür), kann ich aber einen hager und noch einen weiteren eib dran hängen ?
Also te2 und teu ?
Mit den Sensoren komm ich nicht so ganz klar:-( pt1000 habe ich verstanden, werde das wohl ueber ipsymcon anbinden. 1-wire
Ich könnte aber doch eine Linie mit Fenster Kontakten machen und an einen B3I hängen, insgesamt also 3 linien - pro Etage eine. Seh dann nur nicht welches Fenster offen ist, aber ich denke ist vertretbar.
Analog könnte ich das auch mit den rauchmelder machen, oder?
Schöne Grüße aus Nordhessen
Jörg
Danke für die Antwort.
Aber wenn ich das Schaltbild richtig deute (vielen dank dafür), kann ich aber einen hager und noch einen weiteren eib dran hängen ?
Also te2 und teu ?
Mit den Sensoren komm ich nicht so ganz klar:-( pt1000 habe ich verstanden, werde das wohl ueber ipsymcon anbinden. 1-wire
Ich könnte aber doch eine Linie mit Fenster Kontakten machen und an einen B3I hängen, insgesamt also 3 linien - pro Etage eine. Seh dann nur nicht welches Fenster offen ist, aber ich denke ist vertretbar.
Analog könnte ich das auch mit den rauchmelder machen, oder?
Schöne Grüße aus Nordhessen
Jörg
-
- Alleswisser
- Beiträge: 5730
- Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
#56 RE: LCN das richtige für mich???
Ich könnte aber doch eine Linie mit Fenster Kontakten machen und an einen B3I hängen, insgesamt also 3 linien - pro Etage eine. Seh dann nur nicht welches Fenster offen ist, aber ich denke ist vertretbar.
Analog könnte ich das auch mit den rauchmelder machen, oder?
Ja, dass geht so.
Aber Türen würde ich "extra" machen....
gruss thomas
ps . 1-wire, macht Spass.
lg Thomas
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#57 RE: LCN das richtige für mich???
Moin Jörg,
Das deutest du leider falsch - die möglichen Kombinationen der EIB-Taster musst du dann aus den Waschzetteln TEU,TE1,TE2 entnehmen. Es gibt (leider) keine vollständige Doku in der "alles" beschrieben ist ...
PS: 1wire geht (auch) anders - du solltest da mal eine private Anfrage an Thomas senden
Grüße, Uwe - der auch I²C-Sensoren am LCN betreibt (mit etwas Unterstützung von Thomas)
Aber wenn ich das Schaltbild richtig deute (vielen dank dafür), kann ich aber einen hager und noch einen weiteren eib dran hängen ?
Das deutest du leider falsch - die möglichen Kombinationen der EIB-Taster musst du dann aus den Waschzetteln TEU,TE1,TE2 entnehmen. Es gibt (leider) keine vollständige Doku in der "alles" beschrieben ist ...
PS: 1wire geht (auch) anders - du solltest da mal eine private Anfrage an Thomas senden
Grüße, Uwe - der auch I²C-Sensoren am LCN betreibt (mit etwas Unterstützung von Thomas)
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
Zurück zu „LCN für Einsteiger“
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste