Hallo,
erst mal ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr ins Forum!
Heute sind meine Rollos aufgrund der Sonne mal runtergefahren (man sollte mal eine Sommer/Winter Einstellung realisieren). Zur Verwunderung sind diese aber nicht mehr hochgefahren.
Nun bin ich auf der Suche wo das Problem liegt. Im Anhang ein Auszug aus der Programmierung. Verstehe ich es richtig, dass der Befehl
Taste B1 --> Zweite Programmierung --> LOS ins Leere geht?!
Es wird hier doch ein KURZ Kommando an Taste B1 gesendet. Die ist aber nicht belegt.
Oder sehe ich hier was falsch?
LS sendet LANG und LOS bei den Schwellwerten.
Gruß
[img]1[/img]
[edit]Bild sichtbar gemacht[/edit]
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
LSA Rollo Steuerung
-
- Administrator
- Beiträge: 5293
- Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
- Kontaktdaten:
#2 RE: LSA Rollo Steuerung
Hi Basti,
B1 Los sagt, das B1 kurz in 10 Minuten ausgelöst werden soll. Das wird auch gemacht und nach 10 Minuten solltest du dann im Busprotokoll den Eintrag finden, unprogrammierte Taste B1 kurz.
B1 Los wird ausgelöst, wenn der Schwellwert abzüglich der Hysterese unterschritten wurde. Geht denn alles richtig, wenn B1 Los manuell ausgelöst wird?
Viel Erfolg
Florian
B1 Los sagt, das B1 kurz in 10 Minuten ausgelöst werden soll. Das wird auch gemacht und nach 10 Minuten solltest du dann im Busprotokoll den Eintrag finden, unprogrammierte Taste B1 kurz.
B1 Los wird ausgelöst, wenn der Schwellwert abzüglich der Hysterese unterschritten wurde. Geht denn alles richtig, wenn B1 Los manuell ausgelöst wird?
Viel Erfolg
Florian
#3 RE: LSA Rollo Steuerung
Hallo Florian,
danke für die schnelle Antwort. JA wenn ich B1 Los manuell in der Pro ausführe fahren die Rollos hoch.
Mein Gedanke ist, wenn ich B1 --> Zweitbelegung --> Los ausführe (Sende Tasten) dann geht dieser Befehl doch ins leere. Da das Ziel (nach 10min) B1 kurz ist, und hier ist nichts programmiert.
Kann sich hier was verstellt haben?
Nachtrag:
Sehe aber auch, wenn ich den LOS Zweitbelegung (Sende Tasten verzögert) über die PRO Manuell ausführe kann ich den Befehl NICHT im Bus-Monitor sehen. Habe auf 15 Sekunden umgestellt.
Gruß
danke für die schnelle Antwort. JA wenn ich B1 Los manuell in der Pro ausführe fahren die Rollos hoch.
Mein Gedanke ist, wenn ich B1 --> Zweitbelegung --> Los ausführe (Sende Tasten) dann geht dieser Befehl doch ins leere. Da das Ziel (nach 10min) B1 kurz ist, und hier ist nichts programmiert.
Kann sich hier was verstellt haben?
Nachtrag:
Sehe aber auch, wenn ich den LOS Zweitbelegung (Sende Tasten verzögert) über die PRO Manuell ausführe kann ich den Befehl NICHT im Bus-Monitor sehen. Habe auf 15 Sekunden umgestellt.
Gruß
#4 RE: LSA Rollo Steuerung
Moin.
Zum Einen : Ja, der Befehl geht so ins Leere.
Zum Zweiten : Eine Anzeige "unprogrammierte Taste" kommt nur wenn die komplette Taste leer ist.
Ich sehe hier allerdings nicht den Sinn der Programmierung, da bei kurzem Lichtwechsel die Rollladen ständig fahren...
mfg Carsten
Zum Einen : Ja, der Befehl geht so ins Leere.
Zum Zweiten : Eine Anzeige "unprogrammierte Taste" kommt nur wenn die komplette Taste leer ist.
Ich sehe hier allerdings nicht den Sinn der Programmierung, da bei kurzem Lichtwechsel die Rollladen ständig fahren...
mfg Carsten
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.
#5 RE: LSA Rollo Steuerung
Hallo Carsten,
danke, normal steht die "sende Taste verzögert" ja bei 15min. Damit soll der Wolkenzug abgefangen werden, damit die Rollos eben nicht ständig fahren. Der Timer wird ja unterbrochen (lang) wenn die Wolke vorbei ist.
Ich frage mich nur was sich da verstellt hat? Das hat mal funktioniert.
Sende Tasten verz geht ja nur auf KURZ oder?
Der LS löst ja die Schwellwerte nur auf LANG und LOS aus.
Verstehe ich nicht, es ist doch nur KURZ nicht programmiert??? Oder sprichst Du vom Bus-Monitor?
Letztendlich versuche ich hier die "Wölkchensteuerung" einzubauen.
Grüße
danke, normal steht die "sende Taste verzögert" ja bei 15min. Damit soll der Wolkenzug abgefangen werden, damit die Rollos eben nicht ständig fahren. Der Timer wird ja unterbrochen (lang) wenn die Wolke vorbei ist.
Ich frage mich nur was sich da verstellt hat? Das hat mal funktioniert.
Sende Tasten verz geht ja nur auf KURZ oder?
Der LS löst ja die Schwellwerte nur auf LANG und LOS aus.
LuckyLPA hat geschrieben:Zum Zweiten : Eine Anzeige "unprogrammierte Taste" kommt nur wenn die komplette Taste leer ist.
Verstehe ich nicht, es ist doch nur KURZ nicht programmiert??? Oder sprichst Du vom Bus-Monitor?
Letztendlich versuche ich hier die "Wölkchensteuerung" einzubauen.
Grüße
#6 RE: LSA Rollo Steuerung
Moin.
Ich spreche bei der Meldung vom Bus-Monitor.
Du sendest von B1 Direkt auf B6 und somit ohne Zeitverzögerung. STV geht auf B1 und dort ist ja nix programmiert. Beachte, dass nur 1 STV je Tabelle zur Verfügung steht.
Bei der "Wölkchensteuerung" sendest du bei LANG und LOS jeweils in dieselbe Tabelle, aber auf unterschiedliche Tasten ein STV, wobei sich die Timer überschreiben, was den Effekt hat, dass sich kurze Lichtunterschiede weniger auswirken.
Wenn es mal funktioniert hat, dann muss sich was verändert haben (umprogrammiert). Die Pro macht manchmal lustige Sachen, aber sowas komplexes, wie ganze Befehle zu schlucken hatte ich noch nie...
mfg Carsten.
PS : STV löst IMMER die KURZ-Taste am Ziel aus.
Ich spreche bei der Meldung vom Bus-Monitor.
Du sendest von B1 Direkt auf B6 und somit ohne Zeitverzögerung. STV geht auf B1 und dort ist ja nix programmiert. Beachte, dass nur 1 STV je Tabelle zur Verfügung steht.
Bei der "Wölkchensteuerung" sendest du bei LANG und LOS jeweils in dieselbe Tabelle, aber auf unterschiedliche Tasten ein STV, wobei sich die Timer überschreiben, was den Effekt hat, dass sich kurze Lichtunterschiede weniger auswirken.
Wenn es mal funktioniert hat, dann muss sich was verändert haben (umprogrammiert). Die Pro macht manchmal lustige Sachen, aber sowas komplexes, wie ganze Befehle zu schlucken hatte ich noch nie...
mfg Carsten.
PS : STV löst IMMER die KURZ-Taste am Ziel aus.
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#7 RE: LSA Rollo Steuerung
Verstehe ich nicht ...
... ich auch nicht. Die hier sichtbare Programmierung muss die Rollos fahren - und zwar ohne Verzögerung.
Es gab schon mal eine Pro-Version, die auch in den Schwellwerten "Müll" veranstaltet hat ...
Darum hier mal meine Frage(n): welche Pro Version wird/wurde genutzt? Welche Firmware im Modul?
Gibt es irgendwo Tastensperren (z.B. durch einen Fensterkontakt)?
Hast du mal versucht mit einem periodischen Timer die Schwellwerte abzufragen (wiederhole Statuskommando).
Grüße, Uwe - der die STV-Diskussion schon richtig findet
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#8 RE: LSA Rollo Steuerung
Moin.
Wenn denn das hier sichtbare Modul auch Modul 35 ist... Ein Busprotokoll vom schalten wäre hier hilfreich und eine LP3-Datei mit dem entsprechenden Modul.
Die von Uwe angesprochene Pro setzte die Schwellwerte auf 65xxx und somit wäre dann keine Funktion ausgeführt worden, da der Lichtwert das sicher nicht erreicht hatte.
mfg Carsten, der auch eher auf ne Tastensperre tippt
Die hier sichtbare Programmierung muss die Rollos fahren - und zwar ohne Verzögerung.
Wenn denn das hier sichtbare Modul auch Modul 35 ist... Ein Busprotokoll vom schalten wäre hier hilfreich und eine LP3-Datei mit dem entsprechenden Modul.
Heute sind meine Rollos aufgrund der Sonne mal runtergefahren ... Zur Verwunderung sind diese aber nicht mehr hochgefahren.
Die von Uwe angesprochene Pro setzte die Schwellwerte auf 65xxx und somit wäre dann keine Funktion ausgeführt worden, da der Lichtwert das sicher nicht erreicht hatte.
mfg Carsten, der auch eher auf ne Tastensperre tippt
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.
#9 RE: LSA Rollo Steuerung
Moin die Herren,
danke für die Unterstützung. Ich habe die verschiedenen "Stände" der Programmierung ja abgespeichert und damit Zugriff auf die Historie. Leider werde ich nicht schlau draus.
Was ich nicht verstehe ich folgendes:
1. Schwellwert 1 von LS 1060 (LCN) löst über B1 LANG B6 LANG aus --> Damit fahren die Rollos ohne Verzögerung nach unten (soll so sein, OK)
2. Wird der Schwellwert unterschritten vom LS 1060 (LCN), sollte vom LS der LOS Befehl ausgelöst werden. Aber dieser soll über Timer 10min laufen, da es ja nur eine Wolke sein könnte. Wenn es eine Wolke ist wird der 1060 wieder überschritten und der Timer gestoppt! Über Zweitbelegung B1 LANG. Damit bleiben die Rollos unten. Tastentabelle B hat auch nur einen Timer.
3. Wird 1060 unterschritten für mehr als 10min sollen die Rollos fahren. Aber das kann doch nicht funktionieren, da der Zweitbelegung B1 Sende Tasten verz auf B1 kurz programmiert ist. Dort ist nichts programmiert!!!! Müsste ich nicht auf B1 kurz noch was programmieren?
LCN PRO 4.02
Bus Monitor:
MANUELL aus der PRO B1 Lang Rollos fahren runter
10:02:10:592 - LPRO an M035 Speicher Sende Tasten: - - - - - 6 - - B=lang
10:02:10:623 - M035 Speicher an LPRO Pos.Quittung
10:02:10:623 - M035 Speicher an M060 UV Keller A100 Relais: - - - - 1 1 1 1
10:02:10:654 - M035 Speicher an M061 UV Keller A103 Relais: 1 1 - - - - - -
10:02:10:717 - M060 UV Keller A100 StatusL Relais: 0 0 0 0 1 1 1 1
10:02:10:717 - M061 UV Keller A103 StatusL Relais: 1 1 0 0 0 0 0 0
10:02:29:008 - M035 Speicher an LPRO Pos.Quittung
10:02:29:382 - M035 Speicher an LPRO Pos.Quittung
10:02:29:507 - M035 Speicher an LPRO Pos.Quittung
10:02:29:632 - M035 Speicher an LPRO Pos.Quittung
10:02:30:006 - M035 Speicher an LPRO Pos.Quittung
10:02:38:001 - M030 Treppenhaus Haustür StatusL Sat Jan 12 10:03:16 2013
(Quelle=1,Qual=27)
10:02:45:600 - M032 Treppenhaus Eingang StatusL Sat Jan 12 10:03:24 2013
(Quelle=1,Qual=30)
Manuell aus der PRO auf 15s gestellt statt 10m
10:03:07:869 - LPRO an M035 Speicher Sende Tasten: Tabelle B Tasten 1 - - - - - - - in 15s
10:03:07:900 - M035 Speicher an LPRO Pos.Quittung
10:03:38:706 - M005 Bad DG an M069 UV Keller M205 Relais: 1 - - - - - - -
10:03:38:956 - M069 UV Keller M205 StatusL Relais: 1 0 0 0 0 0 1 1
Manuell aus der Pro B1 LOS Rollos fahren hoch, aber nur manuell
10:03:57:897 - LPRO an M035 Speicher Sende Tasten: - - - - - 6 - - B=los
10:03:57:917 - M035 Speicher an LPRO Pos.Quittung
10:03:57:917 - M035 Speicher an M060 UV Keller A100 Relais: - - - - 1 0 1 0
10:03:57:957 - M035 Speicher an M061 UV Keller A103 Relais: 1 0 - - - - - -
10:03:58:177 - M060 UV Keller A100 StatusL Relais: 0 0 0 0 1 0 1 0
10:03:58:207 - M061 UV Keller A103 StatusL Relais: 1 0 0 0 0 0 0 0
Gruß
danke für die Unterstützung. Ich habe die verschiedenen "Stände" der Programmierung ja abgespeichert und damit Zugriff auf die Historie. Leider werde ich nicht schlau draus.
Was ich nicht verstehe ich folgendes:
1. Schwellwert 1 von LS 1060 (LCN) löst über B1 LANG B6 LANG aus --> Damit fahren die Rollos ohne Verzögerung nach unten (soll so sein, OK)
2. Wird der Schwellwert unterschritten vom LS 1060 (LCN), sollte vom LS der LOS Befehl ausgelöst werden. Aber dieser soll über Timer 10min laufen, da es ja nur eine Wolke sein könnte. Wenn es eine Wolke ist wird der 1060 wieder überschritten und der Timer gestoppt! Über Zweitbelegung B1 LANG. Damit bleiben die Rollos unten. Tastentabelle B hat auch nur einen Timer.
3. Wird 1060 unterschritten für mehr als 10min sollen die Rollos fahren. Aber das kann doch nicht funktionieren, da der Zweitbelegung B1 Sende Tasten verz auf B1 kurz programmiert ist. Dort ist nichts programmiert!!!! Müsste ich nicht auf B1 kurz noch was programmieren?
LCN PRO 4.02
Bus Monitor:
MANUELL aus der PRO B1 Lang Rollos fahren runter
10:02:10:592 - LPRO an M035 Speicher Sende Tasten: - - - - - 6 - - B=lang
10:02:10:623 - M035 Speicher an LPRO Pos.Quittung
10:02:10:623 - M035 Speicher an M060 UV Keller A100 Relais: - - - - 1 1 1 1
10:02:10:654 - M035 Speicher an M061 UV Keller A103 Relais: 1 1 - - - - - -
10:02:10:717 - M060 UV Keller A100 StatusL Relais: 0 0 0 0 1 1 1 1
10:02:10:717 - M061 UV Keller A103 StatusL Relais: 1 1 0 0 0 0 0 0
10:02:29:008 - M035 Speicher an LPRO Pos.Quittung
10:02:29:382 - M035 Speicher an LPRO Pos.Quittung
10:02:29:507 - M035 Speicher an LPRO Pos.Quittung
10:02:29:632 - M035 Speicher an LPRO Pos.Quittung
10:02:30:006 - M035 Speicher an LPRO Pos.Quittung
10:02:38:001 - M030 Treppenhaus Haustür StatusL Sat Jan 12 10:03:16 2013
(Quelle=1,Qual=27)
10:02:45:600 - M032 Treppenhaus Eingang StatusL Sat Jan 12 10:03:24 2013
(Quelle=1,Qual=30)
Manuell aus der PRO auf 15s gestellt statt 10m
10:03:07:869 - LPRO an M035 Speicher Sende Tasten: Tabelle B Tasten 1 - - - - - - - in 15s
10:03:07:900 - M035 Speicher an LPRO Pos.Quittung
10:03:38:706 - M005 Bad DG an M069 UV Keller M205 Relais: 1 - - - - - - -
10:03:38:956 - M069 UV Keller M205 StatusL Relais: 1 0 0 0 0 0 1 1
Manuell aus der Pro B1 LOS Rollos fahren hoch, aber nur manuell
10:03:57:897 - LPRO an M035 Speicher Sende Tasten: - - - - - 6 - - B=los
10:03:57:917 - M035 Speicher an LPRO Pos.Quittung
10:03:57:917 - M035 Speicher an M060 UV Keller A100 Relais: - - - - 1 0 1 0
10:03:57:957 - M035 Speicher an M061 UV Keller A103 Relais: 1 0 - - - - - -
10:03:58:177 - M060 UV Keller A100 StatusL Relais: 0 0 0 0 1 0 1 0
10:03:58:207 - M061 UV Keller A103 StatusL Relais: 1 0 0 0 0 0 0 0
Gruß
- Dateianhänge
-
[Die Dateierweiterung lp3 wurde deaktiviert und kann nicht länger angezeigt werden.]
-
- Administrator
- Beiträge: 5293
- Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
- Kontaktdaten:
#10 RE: LSA Rollo Steuerung
Sobald du B1 Los drückst sollten die Rollladen wieder hoch fahren, nach dem Busprotokoll machen sie das auch. Du hast eine Hysterese von 80 eingegeben, also bei LCN Wert 980 sollten die Rollläden wieder hoch fahren. Deine Zeitverzögerung bewirkt gar nichts.
Zusätzlich hast du auf C1 noch eine Summenmeldung und das Statussignal des Relais 1 programmiert, das im Modul 60 Tasten sperrt, das sollte so nichts ausmachen, die sollten nur auf den BMI im Keller einwirken.
Was ich nicht verstehe, ist dass die Rollläden nicht mehr hochfahren, nach meiner Meinung müssten sie sofort nach Unterschreiten von 980 LCN wieder hochfahren.
Wenn du die Wölkchensteuerung verzögern möchtest, das musst du die Tasten B1 Los (1) löschen und B6 Los über B1 Kurz auslösen.
Viel Erfolg
Florian
Zusätzlich hast du auf C1 noch eine Summenmeldung und das Statussignal des Relais 1 programmiert, das im Modul 60 Tasten sperrt, das sollte so nichts ausmachen, die sollten nur auf den BMI im Keller einwirken.
Was ich nicht verstehe, ist dass die Rollläden nicht mehr hochfahren, nach meiner Meinung müssten sie sofort nach Unterschreiten von 980 LCN wieder hochfahren.
Wenn du die Wölkchensteuerung verzögern möchtest, das musst du die Tasten B1 Los (1) löschen und B6 Los über B1 Kurz auslösen.
Viel Erfolg
Florian
Zurück zu „LCN für Einsteiger“