#11 RE: EIB-Taster + Standard-Taster am UPP?

Beitragvon Uwe » Mi 12. Jul 2006, 18:46

Jau,
aber ein Schieberegister kann man eigentlich nicht als intelligent bezeichnen :-O

Die Verlängerung des Port-Kabels kann gehen, muss aber nicht (ganz nach dem Standort der Glücksfee).

Immer diese "Bastler" :D ... und ich mache auch noch mit ;-)

Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Dirk.S
Dr. Forum
Dr. Forum
Beiträge: 689
Registriert: Fr 12. Nov 2004, 20:01

#12 RE: EIB-Taster + Standard-Taster am UPP?

Beitragvon Dirk.S » Fr 14. Jul 2006, 14:42

Hallo,
habe die Erfahrung gemacht, dass ein neues Module (bei mir ein 0E..) nicht die gleiche Verlängerung des T-Ports vertragen hat wie ein 0C.. . Die Verlängerung am 0C arbeitete über mehrere Meter, am 0E war trotz zusätzlicher Abschirmung der Leitung diese Entfernung einfach nicht zu überbrücken.

Und noch was für die Bastler: Die beiden freien Eingänge des 101300 kann man natürlich auch rausführen und für Tasten benutzen, man muss nur die beiden freine PIN (habe die jetzt nicht im Kopf) des 74HC165 "beschalten". Mit einer Miniplatine und 2 Optokoppler ist dann auch eine längere Entfernung überbrückbar.

Gruß Dirk

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#13 RE: EIB-Taster + Standard-Taster am UPP?

Beitragvon Uwe » Fr 14. Jul 2006, 15:57

Da war sie wieder, diese Scheuklappe ... :D