BMI Problem / Produktempfehlung Präsensmelder Büroraum

Zur Orientierung für LCN Einsteiger.
Viele Neulinge haben sehr ähnliche Probleme, die in diesem Forum gesammelt werden.
Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#11 RE: BMI Problem / Produktempfehlung Präsensmelder Büroraum

Beitragvon Uwe » Di 15. Jan 2013, 00:48

Schau mal beim BMI auf die Platine, Oli
Da steht an einer Ecke 'oben' - dort hin sieht/linst der BMI etwas weniger. Man kann ihn im Gehäuse drehen und ausrichten ...

Grüße, Uwe - der einen 5m Flur problemlos mit einem BMI abdeckt
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Themenersteller
oliwel
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1384
Registriert: So 8. Jul 2012, 00:59
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal

#12 RE: BMI Problem / Produktempfehlung Präsensmelder Büroraum

Beitragvon oliwel » Di 15. Jan 2013, 08:57

Moin,

die asymmetrische Keule ist mir bekannt - ändert aber auch nix an der mangelnden Empfindlichkeit gehen kleine Bewegung. Ich hoffe mal für den Flur wirds reichen, ich habe nun auf der Ecke noch eine Schalterdose in der Wand eingeplant um dort ggff. noch einen Hager WUC einzubauen - dann hab ich eine Erfassung in zwei Ebenen, wäre ja gelacht wenn ich dann nicht ein brauchbares Signal bekomme ;)

Fürs Büro hab ich das Thema erstmal gestrichen, eine Zentralaus Taste ist denke ich auch genug ,)

Oli


LCNJoe
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 271
Registriert: Sa 3. Apr 2010, 18:24
Hat sich bedankt: 5 Mal
Kontaktdaten:

#13 RE: BMI Problem / Produktempfehlung Präsensmelder Büroraum

Beitragvon LCNJoe » Mi 30. Jan 2013, 12:13

Guten Morgen zusammen,

nach langer Zeit komme ich mal wieder dazu, vorbeizuschauen...

Den BMI habe ich auch im Flur EG und OG. Wenn wir kurz durchlaufen, geht das Licht schnell an und nach der eingestellten Zeit (2min) wieder aus. Wenn meine Frau sich mit jemandem länger unterhält, der angeklingelt hatte, findet das meistens im Flur statt. Ihr kennt das, "bin auf m Sprung..." und dann werden es doch 20min.
Dann geht das Licht nach 2 min aus.

Der BMI gibt ein Startsignal ab, wenn er eine infrarotstrahlende Bewegung erkennt. Das schaltet das Licht ein.
Das Licht wird von SVT wieder ausgeschaltet.
Kommt immerhalb der 2min eine neue Bewegungsmeldung, wir nachgetriggert ! Aber nur dann.
Bewegt sich ständig die Infrarotquelle vor dem Sensor, kommt dieser nicht zur Ruhe und kann nicht erneut auslösen!

Ihr könnt das testen, indem ihr für 10 sek wirklich im Erfassungsbereich still steht, das triggert den BMI neu.
Ich habe jetzt für WAF eine Taste im 4fach EIB im Eingangsbereich geopfert -> Dauerlicht an/aus.
Damit geht auch Daueraufenthalt im Raum.

Bei 20 Personen in einem Besprechungsraum , wie es Florian schrieb, geht dies garnicht. Die können nicht alle gleichzeitig stillsitzen :-)
Da muß eine Anwesenheitstaste her, denke ich.

Grüße
Jörg

Benutzeravatar

Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5293
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Kontaktdaten:

#14 RE: BMI Problem / Produktempfehlung Präsensmelder Büroraum

Beitragvon Beleuchtfix » Mi 30. Jan 2013, 13:17

LCNJoe hat geschrieben:Bei 20 Personen in einem Besprechungsraum , wie es Florian schrieb, geht dies garnicht. Die können nicht alle gleichzeitig stillsitzen :-)
Da muß eine Anwesenheitstaste her, denke ich.

Doch das geht ;)

Aber zu deinem Problem, löse den STV mit dem LOS Kommando des BMI aus, damit bleibt das Licht immer an, solange Bewegung festgestellt wird. Notfalls kannst du einen Sicherheits-Wert mit dem Lang Kommando absetzen, z.B. 30 Minuten und den mit dem Los Überschreiben.

Viel Erfolg
Florian


DJens
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 319
Registriert: Sa 27. Aug 2005, 10:19

#15 RE: BMI Problem / Produktempfehlung Präsensmelder Büroraum

Beitragvon DJens » Mi 30. Jan 2013, 20:41

... oder mit dem LANG-Kommando einen eventuell laufenden STV löschen, sonst geht das Licht trotz erkannter Bewegung aus. Und dann halt den STV mit dem LOS-Kommando wieder aktivieren.

Gruß Jens

Benutzeravatar

Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5293
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Kontaktdaten:

#16 RE: BMI Problem / Produktempfehlung Präsensmelder Büroraum

Beitragvon Beleuchtfix » Mi 30. Jan 2013, 23:40

Der Tipp ist gut, jetzt vermute ich auch zu wissen, warum es manchmal bei mir nicht mehr an geht. Allerdings verwende ich die Treppenhausschaltung und kein STV. Da muss ich noch einmal in Ruhe drüber nachdenken und die Gebrauchsanweisung noch einmal lesen.

Gruß
Florian

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#17 RE: BMI Problem / Produktempfehlung Präsensmelder Büroraum

Beitragvon Uwe » Sa 2. Feb 2013, 23:57

Nachdem mal einige (mittlerweile ältere) Serien Probleme mit der Kombination Ein/TrHs hatten, verwende ich nur noch STV. Natürlich muss man den löschen - aber mehr Probleme macht das i.d.R. auch nicht ...

Grüße, Uwe - ... es geht :lol: